13 711 lukukertaa ·
11 vastausta
14k lukukertaa
11 vastausta
Kuinka vahvistaa kattotuolia tukijalan siirron yhteydessä?
Liitän mukaan kuvan, jotta voitte nähdä asettelun.
Aion asentaa 2 kattoikkunaa kummallekin puolelle kattoristikkoa. Kuvissa on vasta yksi kattoikkuna asennettu.
Koska ikkunat ulottuvat sisään hieman ylisille, suunnittelen että lattia ikkunoiden alla menee hieman sisään ylisille, eli siirrän vyöryseinää, joka on ikkunoiden alla, hieman kohti räystästä.
Siksi haluan siirtää tukijalkaa, joka tukee kattotuolin tukijalkaa (joka on ikkunan välissä).
Miten vahvistan tukijalan parhaiten, jotta voin siirtää tukijalkaa? Onko se mahdollista tehdä niin?
Olen miettinyt kulmaterästä, jonka kiinnitän tukijalkaan, tukijalan pituussuunnassa.
Tarvitsenko rakennesuunnittelijaa laskemaan tämän, vai voiko käyttää jotain ylimitoitettua?
Mitä vaatii rakennusvirasto? (Minulla on jo rakennuslupa kattoristikon kantavuuden muutokseen, kun alun perin ajattelin poistaa kattoristikon kokonaan ja asentaa vain yhden suuren kattoikkunan.) Tarvitsenko rakennusilmoituksen? Rakennussuunnitelman, vastuuhenkilön....?
(Kuten kuvista näette, kattoristikko on kahdessa osassa ja liitetty juuri tukijalan kohdalla.)
Viimeinen kysymykseni koskee palkkia, joka näkyy kuvassa 3. Se kulkee pitkin ylisivastaseinää ja lepää kerrospalkkien päällä. Kattotuolin tukijalat seisovat puoliksi sen päällä. MUTTA se on todellakin täysin löysä, kun siihen potkaisee, eikä edes naulattu kiinni, eikä siksi toimi (mielestäni) ainakaan siinä kohdassa, missä ikkuna tulee olemaan.
Voin mahdollisesti ajatella, että sen on tarkoitus jakaa kuormitus kaikille kerrospalkeille, myös niille, joissa ei ole tukijalkaa. En ole löytänyt sitä talon piirustuksista.
Aion asentaa 2 kattoikkunaa kummallekin puolelle kattoristikkoa. Kuvissa on vasta yksi kattoikkuna asennettu.
Koska ikkunat ulottuvat sisään hieman ylisille, suunnittelen että lattia ikkunoiden alla menee hieman sisään ylisille, eli siirrän vyöryseinää, joka on ikkunoiden alla, hieman kohti räystästä.
Siksi haluan siirtää tukijalkaa, joka tukee kattotuolin tukijalkaa (joka on ikkunan välissä).
Miten vahvistan tukijalan parhaiten, jotta voin siirtää tukijalkaa? Onko se mahdollista tehdä niin?
Olen miettinyt kulmaterästä, jonka kiinnitän tukijalkaan, tukijalan pituussuunnassa.
Tarvitsenko rakennesuunnittelijaa laskemaan tämän, vai voiko käyttää jotain ylimitoitettua?
Mitä vaatii rakennusvirasto? (Minulla on jo rakennuslupa kattoristikon kantavuuden muutokseen, kun alun perin ajattelin poistaa kattoristikon kokonaan ja asentaa vain yhden suuren kattoikkunan.) Tarvitsenko rakennusilmoituksen? Rakennussuunnitelman, vastuuhenkilön....?
(Kuten kuvista näette, kattoristikko on kahdessa osassa ja liitetty juuri tukijalan kohdalla.)
Viimeinen kysymykseni koskee palkkia, joka näkyy kuvassa 3. Se kulkee pitkin ylisivastaseinää ja lepää kerrospalkkien päällä. Kattotuolin tukijalat seisovat puoliksi sen päällä. MUTTA se on todellakin täysin löysä, kun siihen potkaisee, eikä edes naulattu kiinni, eikä siksi toimi (mielestäni) ainakaan siinä kohdassa, missä ikkuna tulee olemaan.
Voin mahdollisesti ajatella, että sen on tarkoitus jakaa kuormitus kaikille kerrospalkeille, myös niille, joissa ei ole tukijalkaa. En ole löytänyt sitä talon piirustuksista.
Viimeksi muokattu:
Rakennusilmoitus on jätettävä 3 viikkoa ennen rakentamisen aloittamista.
Aion rakentaa kattolyhty ja minun täytyy siirtää 2 kattokannatinta. Rakentaja, jonka aion palkata, sanoi, ettei se olisi mikään ongelma, mutta sitten muistin, että on oltava laadunvalvojana vastaava. Uskotteko, että kunta suostuu siihen, että olen se itse?
Aion rakentaa kattolyhty ja minun täytyy siirtää 2 kattokannatinta. Rakentaja, jonka aion palkata, sanoi, ettei se olisi mikään ongelma, mutta sitten muistin, että on oltava laadunvalvojana vastaava. Uskotteko, että kunta suostuu siihen, että olen se itse?
Jo, sitä kutsutaan seuraajaksi ja se huolehtii siitä, että siirtää pistekuormituksen kattotuolista useille tukivarsille. Luulenohlgren sanoi:Viimeinen kysymykseni koskee palkkia, joka näkyy kuvassa 3. Se kulkee kattotuulettimen seinän vieressä ja lepää lattian palkkien päällä. Tukijalat kattotuulettimen seinässä seisovat puoliksi sen päällä. MUTTA se on itse asiassa täysin irti, kun sitä potkaisee, ei edes kiinnitetty, eikä sillä siksi ole mitään toimintoa (mielestäni) ainakaan siinä paikassa, missä ikkunan pitäisi olla.
Mitä mahdollisesti voin kuvitella on, että sen on tarkoitus jakaa kuormitus kaikille lattian palkeille, myös niille, joiden päällä ei ole tukijalkaa. En ole löytänyt sitä talon piirustuksista.
OK. Kiitos. Katson jos löydän lisää tietoa siitä.injonil sanoi:
Kysymys on, voiko sen poistaa juuri ikkunan alta......? Mutta koska se on irtonainen, niin sen ei pitäisi aiheuttaa mitään käytännön heikkenemistä. Ainoastaan, jos talo hieman asettuu tulevaisuudessa ja kuormat jakautuvat uudelleen.
Olen juuri palkannut suunnittelijan laskemaan, miten tukijalka voitaisiin siirtää metri lähemmäksi räystäitä.
Hänen johtopäätöksensä oli valitettavasti, että tarvittaisiin 10 mm paksua litteää rautaa (kummallekin puolelle pääpalkkia), joka ulottuu 1,65 metriä molemmille puolille (ylös ja alas) pääpalkin kahdesta osasta (eli saumakohdan yli). Kummallekin puolelle saumakohtaa tarvitaan 4 ryhmää, joissa jokaisessa on 4 pulttia. Yhteensä 32 pulttia, joiden tulee olla 16 mm paksuja, kiinnittämään 2 litteää rautaa pääpalkkiin.
Hänen neuvonsa on, että minun ei pitäisi siirtää tukijalkaa.
Voisi sinänsä asentaa täysin uuden pääpalkin harjasta räystäälle aivan nykyisen pääpalkin viereen, mutta silloin kahden kattoikkunan väli olisi liian leveä, ja ne eivät mahdu, koska ne ovat jo täsmälleen kattotuolien välissä. Ja sisäkattoa ja muuta jouduttaisiin repimään pois uuden pääpalkin asentamiseksi. Liikaa vaivaa luulen.
Hänen johtopäätöksensä oli valitettavasti, että tarvittaisiin 10 mm paksua litteää rautaa (kummallekin puolelle pääpalkkia), joka ulottuu 1,65 metriä molemmille puolille (ylös ja alas) pääpalkin kahdesta osasta (eli saumakohdan yli). Kummallekin puolelle saumakohtaa tarvitaan 4 ryhmää, joissa jokaisessa on 4 pulttia. Yhteensä 32 pulttia, joiden tulee olla 16 mm paksuja, kiinnittämään 2 litteää rautaa pääpalkkiin.
Hänen neuvonsa on, että minun ei pitäisi siirtää tukijalkaa.
Voisi sinänsä asentaa täysin uuden pääpalkin harjasta räystäälle aivan nykyisen pääpalkin viereen, mutta silloin kahden kattoikkunan väli olisi liian leveä, ja ne eivät mahdu, koska ne ovat jo täsmälleen kattotuolien välissä. Ja sisäkattoa ja muuta jouduttaisiin repimään pois uuden pääpalkin asentamiseksi. Liikaa vaivaa luulen.
Hei. Eri kunnissa on varmaan erilaisia sääntöjä laadunvalvojasta. On parasta kysyä rakennusvirastosta.
Olin itse vastuussa, kun rakensimme uudelleen kotimme sisäänkäynnin Tukholman kunnassa. Kyse on lähinnä siitä, että varmistetaan rakennustöiden suorittaminen annettujen ohjeiden mukaan, joten se voi vaatia jonkin verran opiskelua.
Olin itse vastuussa, kun rakensimme uudelleen kotimme sisäänkäynnin Tukholman kunnassa. Kyse on lähinnä siitä, että varmistetaan rakennustöiden suorittaminen annettujen ohjeiden mukaan, joten se voi vaatia jonkin verran opiskelua.
Hei.
Kaappaan tämän keskustelun.
Mietin, miten sinulla meni?
Harkitsen tehdä sama asia, mutta ilman ikkunoiden asentamista...
Mitä suunnittelija sanoi seuraajan leikkaamisesta?
Haluan korvata yhden tai kaksi tukijalkaa.
Terveisin
Kaappaan tämän keskustelun.
Mietin, miten sinulla meni?
Harkitsen tehdä sama asia, mutta ilman ikkunoiden asentamista...
Mitä suunnittelija sanoi seuraajan leikkaamisesta?
Haluan korvata yhden tai kaksi tukijalkaa.
Terveisin
Katkaisin seurantaosan ja poistin sen kattotuolista vasemmalta puolelta (siitä kattotuolista, johon oli kiinnitetty tukijalka, jonka aioin siirtää), sekä tyhjän kattotuolin oikealta puolelta. Vahvistin korkean jalan 2 metriä pitkällä, 5 mm paksulla kulmateräksellä kummaltakin puolelta, jonka kiinnitin läpisyvillä pultilla ja ranskalaisilla puuruuveilla, ja lisäksi vahvistin korkean jalan asettamalla palkin ullakolle poikkipuun päälle kahden ympäröivän kattotuolin väliin.
Koska katto keveni ikkunoiden korvatessa betonitiilet, ja koska vahvistin kattotuolin rakenteen, arvioin sen olevan kunnossa. En kysynyt asiasta rakennesuunnittelijalta.
Viime talvena, kun katolla oli melko paljon lunta (Skåne), se kesti hyvin.
Koska katto keveni ikkunoiden korvatessa betonitiilet, ja koska vahvistin kattotuolin rakenteen, arvioin sen olevan kunnossa. En kysynyt asiasta rakennesuunnittelijalta.
Viime talvena, kun katolla oli melko paljon lunta (Skåne), se kesti hyvin.
Viimeksi muokattu:
Kiitos vastauksesta.
Näyttää siltä, että suunnittelijoilla on vaikeuksia laskea tällaisia asioita...
Olen puhunut kattoristikkofirman kanssa, joka ei uskonut, että minun 50*145mm korkeat jalkani kestäisivät. Nyt ne ovat kestäneet lähes 50 vuotta.
Terveisin
Näyttää siltä, että suunnittelijoilla on vaikeuksia laskea tällaisia asioita...
Olen puhunut kattoristikkofirman kanssa, joka ei uskonut, että minun 50*145mm korkeat jalkani kestäisivät. Nyt ne ovat kestäneet lähes 50 vuotta.
Terveisin
Klikkaa tästä vastataksesi