Olen purkamassa vanhan hirsitaloni yläkertaa. Ajatuksena on avata katon harjaan asti.
Kahdessa keskimmäisessä huoneessa on kuitenkin palkki, joka kulkee huoneiden läpi keskikohdasta seinään, joka erottaa huoneet toisistaan. Tämä linja seuraa harjaa, kuten kuvassa n1. Tähän palkkiin kiinnittyy tukipuu (kuvassa nro 2), joka kulkee lattiasta harjaan ja tukee tukipuuta (nro 3), joka kulkee samalla linjalla harjan ja ulkoseinän kanssa. Tukipuu saa lisäksi tukea pienestä palasta nro 4, joka kiinnittyy hirsipuuhun, tarjoten lisätukea tukipuulle nro 2.
Huoneen leveys on 4,6 m, ja tällä keskellä on siis tämä tukipuu. Tukipuu nro 2 on kooltaan 125x55, samoin kuin tukipuu nro 3. Tämä tukipuu nro 3 koostuu kahdesta yhteen naulatusta 125x55-tukipalkista. Kattokaltevuus on ehkä 15-20 astetta.
Haluaisin luonnollisesti poistaa palkin nro 1 ja kysymys on, mikä olisi riittävä korvike. Nykyinen rakenne vaikuttaa vähintäänkin heikolta, joten sen ei luulisi olevan niin vaikeaa... mutta näen kaksi vaihtoehtoa
1. Tukipuut cc 60 A kattotuoleilla (minkä tulen kuitenkin tekemään lattialta harjaan asti, missä lattia lepää tukipuun päällä, joka on ruuvattu hirteen, ja lepää myös hirrellä). Olisin tyytyväinen 145 mm tukipuihin tässä, mutta voin käyttää järeämpiä, jos tarpeen...
2. (teen anyway vaihtoehdon 1 145 mm tukipuilla, mutta se voi olla liian heikko...) Laitan liimapuupalkin palkin nro 3 viereen, joka ulottuu koko huoneen yli. Tämän mitat ovat varsin epäselvät... Rakennan A-kattotuolit katon sisäpuolelle, jotka voivat myös tukea tätä.
(Aion muuten eristää selluloosalevyillä ilman tuuletusrakoa, diffuusiolle avoimella kalvolla)
Tavoitteeni on ylimitoittaa riittävästi ollakseni varma... Tämä katto on kestänyt vuodesta 1940 (jolloin kattoa nostettiin tässä osassa, talo on muuten rakennettu 1826...) joten rakenne on kestävä sellaisenaan, ja ainoa, mitä haluan korvata, on mitä palkit 1 ja 4 tukevat. En aio ottaa insinööriä laskemaan mitään, vaan käytän tervettä järkeä ja sopivaa ylimitoitusta.
mmmm, asenteesi tähän ei ehkä ole oikea, että se on kestänyt 1900-luvun alusta lähtien, joten se kestää, jos poistan sen palkin, joka yhdistää kaiken... njaa.
On vaikea tietää tarkalleen, miten he ovat rakentaneet tämän, mutta yksi asia, joka on 100% varma, on se, että aluspalkki pitää ulkoseinän paikoillaan.
Jatkamme piirroksilla paintilla, koska ne ovat niin selkeitä eikä niitä voi ymmärtää väärin.
Voima tulee alas kattorakenteeseen ja jakautuu ulkoseinään ja alakehykseen.
voima, joka kohdataan vinosti, voidaan jakaa komponentteihin, se tarkoittaa, että sinun tulee ratkaista ulkoseinän kiinnitys ja suunnitella, että alakehys pitää ulkoseinät paikoillaan, ettei katto + seinät muutu Bambiksi liukkaalla jäällä, eli kaadu.
mahdollisesti sinulla on savupiippu, joka pitää hieman, mutta jos aiot ottaa kuormituksen katosta ilman, että painat seinää ulos, sinun tulisi laittaa palkki alareunaan ja kiinnittää se alakehykseen, jota et poista. niin tämä kuorma löytää paikan.
Minun on vaikea saada yleiskuvaa ongelmasta. Valokuvasta voi kuitenkin tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. Koska kattolaudat ovat katon kaltevuuden suunnassa, toimii palkki nro 3 harjapalkkina. Miten on toisella puolella? Kuten @pjapen huomauttaa, toimii palkki nro 1 vetojänteenä, eli se yhdistää pitkät sivut yhteen, vaikka onkin outoa, että se näyttää olevan keskeltä liitetty.
Yleisesti voidaan sanoa, että ratkaisu harjapalkilla ja harjapuisilla toimii parhaiten, jos haluat avata katon harjan tasolle. Ilman tietoa talon mitoista ei voida sanoa mitään sopivista mitoista. Palkki nro 1 voitaisiin korvata teräksisellä vetotangolla. Harjapalkin kanssa se voidaan ehkä jättää pois, jos pitkät sivut ovat riittävän jäykkiä ylhäältä. Tämä pitäisi kuitenkin mieluiten arvioida paikan päällä.
Äärimmäisen kiitollinen kaikista vastauksista! Aion ottaa hieman lisää kuvia tänään, kun olen siivonnut vielä vähän, sillä eilen oli vaikeaa saada hyvä kuva.. Olen luonnostellut piirroksen, joka antaa paremman käsityksen talon rakenteesta.. Katto on nostettu keskeltä joskus 40-luvulla ja kattaa koko talon keskiosan. Makuuhuoneiden väliseinien pitäisi pitää myös talo koossa. En ole myöskään ollenkaan kiinnostunut poistamaan tätä palkkia ilman että korvaan sen jollain.
Kyse on siis yhden näiden palkkien poistamisesta läpi talon. Jos asennan uudet kattotuolit toisen hienon luonnokseni mukaisesti... missä 1 on mielivaltainen vaakasuuntainen 45x145 tai vastaava, joka on ruuvattu tukkiin ja 2 on vaakasuuntainen 45x45 liimattu 1:een ja ruuvattu kiinni jokaiseen kattotuoliin, niin sen pitäisi vahvistaa ulkoseiniä. Jos ne lisäksi asennetaan cc60 läpi huoneen, on toiveeni, että se voisi korvata nykyisen palkin.
Sitten voisin toisaalta ajatella pitää palkin eteisessä ja poistaa sen vain vessasta varmuuden vuoksi.
Mainitsemisen arvoista on, että ulkokatto, joka ensinnäkin koostuu lukitulevystä räystäältä harjalle, on 45x45 rimoilla räystäältä harjalle (katon oikaisuun ja DiffOpen kankaan asennukseen). Kattolautana on 45x70 ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä tiili, ei betoni.
Tulkitsen sen niin, että haluat avata talon keskiosassa harjaan saakka. Kattorakenteeseen tarvitaan jonkinlaisia harjahirsiä, jotta keskiosan kattolaudat pysyvät ylhäällä. Nykyiset kattotuolinkaltaiset rakenteet pitävät puolestaan harjahirsiä ylhäällä. Jos korvaat harjahirret liimapuupalkeilla, jotka voivat ulottua koko keskiosan yli, voit poistaa nämä rakenteet. En ole aivan varma, miltä se näyttää harjan kohdalla. Todennäköisesti tarvitset sielläkin liimapuupalkin.
Aion avata kaiken ja olen jo tehnyt sen talon toisessa päässä. Siellä ei ollut mitään kantavuuteen liittyvää sen jälkeen kun olin purkanut. Nyt olen talon keskiosassa, jossa on 20 asteen kattokaltevuus.
Ainoa mitä haluan tehdä on poistaa yhden palkin, joka ulottuu talon pitkältä sivulta toiselle. Minun on vaikea ymmärtää, että tämä vaikuttaisi kantavuuteen seinien ja katon osalta vastaavasti kuin erilaiset liimapuupalkit. Tässä on toinen kuva.
Tämän puolikkaan kattoristikon tehtävä on tukea harjahirttä ja harjapalkkia. Katso punaisia nuolia. Jos poistat kattoristikon, katto romahtaa sisään. Jos korvaat harjahirret ja harjapalkin oikean kokoisella liimapuulla, joka kestää pidemmän jännematkan, voit poistaa yhden kattoristikon ilman, että se vaikuttaa mihinkään.
Eli, en aio poistaa mitään takakannattimia vaan ainoastaan palkin, joka kulkee ulkoseinästä vaakasuoraan talon keskelle, mielellään molemmilla puolilla keskiseinää. Aion lisäksi rakentaa uudet "takakannattimet" cc60 eristeiden väliin. Nämä tulevat menemään harjaan asti ja voin myös antaa niiden tukeutua keskiseinään.
Jos vain kattopalkki, joka koostuu 2 yhteen naulatusta 55x125:stä, voidaan tehdä riittävän jäykäksi, pitäisi olla mahdollista poistaa aluskannatin.
Jos tämä ainoa "kattotuoli", joka kantaa kattovasojen liitoksen, lisäksi täydennetään useammilla kattotuoleilla/palkeilla, jotka tukevat harjakannattimen, jakautuu kuorma niin, että jokainen osa tarvitsee kantaa vain x-osan kuormasta, jonka nykyinen rakenne kantaa. (X = kattotuolien/palkkien lukumäärä.)
Se, ovatko ulkoseinät riittävän jäykkiä selviytymään ilman aluskannattimen sitomista, riippuu. Siellä pitää varmasti tietää enemmän koko seinäosan rakenteesta. Nuo palkit näyttävät olevan alkuperäistä hirsirunkoa, joten ne voivat olla elintärkeitä ulkoseinän vakaudelle. Jos se on todellinen ongelma, pitäisi se myös pystyä ratkaisemaan vaihtoehtoisella rakenteella nykyiseen verrattuna.
Jos vain esimerkiksi Justus saa selville talon keskiosan koko rakenteen mittoineen ja ulkoseinien kunnon, voi hän varmasti ehdottaa hyviä ratkaisuja.
Väliseinä koostuu pystyssä olevista lankkuista. Tässä osassa taloa ulkoseinät koostuvat pystypuusta, korkeudeltaan 1,2 m, joka seisoo vanhan vaakasuuntaisen hirren rungon päällä. Näiden päällä on makaava hirsi ja sen jälkeen katto.
Ajatukseni on asentaa uusia A-palkkikannattimia 60 cm välein, jotka ruuvataan ylimpään hirteen ja asettuvat pitkiä yhdistettyjä 125x55 puupalkkien alle ja ylös katonharjan alle. Voin myös lisätä tukijalkoja keskiseinään asti. Näiden pitäisi tarjota enemmän tukea seinien yhdistämiseksi kuin mitä makaava hirsi tekee. Ajattelin myös mitata ruuvi- ja liimaamalla 2x145 jokaiseen A-palkkiin varmuuden vuoksi
(vessan seinän ulkopuolella on terassi, joka on asennettu liimapuupalkkeja käyttäen, 3,6x7,2 m. Pitkä liimapuupalkki taloa vasten on ruuvattu ylimpään alkuperäiseen hirteen, joka sijaitsee noin 1,5 m katon alareunasta, ehkä ei ole merkityksellistä tässä asiayhteydessä....)
Suunniteltujen palkkien luonnos, katso kuvio. Koska aion asentaa 45 mm seinäpalkkeja sisäseiniin, ajattelin asettaa pitkittäisen säännön, jolle kattotuolit voivat levätä (sekä että ne lepäävät ulkoseinän hirren päällä). Tähän sääntöön ruuviliimaan myös 45x45, johon vedän ruuvin alhaalta suoraan ylös kattokannattimen sääntöön. Tämä pitäisi pitää ulkoseinän paikoillaan?