13 178 lukukertaa ·
14 vastausta
13k lukukertaa
14 vastausta
Kiinnittää lattiahirret kynnyslautaan
Hei
Kysyn teiltä asiantuntijoilta, onko OK viistää lattianiskat 20mm ja asettaa ne palkin päälle?
Olen vaihtanut sillin ja valanut perustuksen muutama cm tasoittaakseni sen.
Ajattelen nyt asettaa 195x45 sillin. Lattianiskoilla on mitat 170x45.
Saavuttaakseni lattian halutun korkeuden, minun täytyy viistää lattianiskat 20 mm ennen kuin asetan ne sillin päälle, onko tällainen toimenpide OK?
Onko ehkä jotain muuta fiksumpaa tapaa kiinnittää lattianiskat?
Ehkä on olemassa jotain palkkikenkiä, jotka toimivat tällaisessa tapauksessa?
Kiitokset etukäteen
/beppe
PS.
Liitän kuvan, joka näyttää kuinka lattianiskat kohtaavat sillin ja perustuksen.
DS
Kysyn teiltä asiantuntijoilta, onko OK viistää lattianiskat 20mm ja asettaa ne palkin päälle?
Olen vaihtanut sillin ja valanut perustuksen muutama cm tasoittaakseni sen.
Ajattelen nyt asettaa 195x45 sillin. Lattianiskoilla on mitat 170x45.
Saavuttaakseni lattian halutun korkeuden, minun täytyy viistää lattianiskat 20 mm ennen kuin asetan ne sillin päälle, onko tällainen toimenpide OK?
Onko ehkä jotain muuta fiksumpaa tapaa kiinnittää lattianiskat?
Ehkä on olemassa jotain palkkikenkiä, jotka toimivat tällaisessa tapauksessa?
Kiitokset etukäteen
/beppe
PS.
Liitän kuvan, joka näyttää kuinka lattianiskat kohtaavat sillin ja perustuksen.
DS
Viimeksi muokattu:
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Ei, ei ole sopivaa tehdä lovea palkeista päistä alapuolelta, ilman muita toimenpiteitä, koska se heikentää puuta. Jos kuitenkin voit asettaa säännön 90 asteen kulmaan sylyä vasten tai jonkinlaisen palkkikengän, jonka varassa lattiapalkin alapuoli voi levätä, se on OK.
Niin pieni leikkaus kuin 20 mm ei ole ongelma tavallisessa lattiarakenteessa, leikkauskapasiteetin laskelma osoittaa, että noin 70 mm on OK normaalissa omakotitalon lattiarakenteessa, jonka jänneväli on tyypillisesti 3,8 m.J justusandersson sanoi:
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Kun tarkastellaan vain poikittaisvoimia ja -vääntömomenttia (jotka ovat nollassa tuessa), ei ole ongelmia. Mutta puu ei ole homogeeninen materiaali. Alapuolen leikkaus heikentää sitä ja muodostaa mahdollisen halkeamiskohdan, jota tulisi välttää. Sen sijaan yläpuolelta voi leikata, mutta se on harvoin toivottua.
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
20 mm on ok. Mutta kuten mainitaan, se muodostaa säröytymisen aiheuttajan, mutta ei siinä määrin, että siitä olisi ongelmia.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Mielestäni se ei ole kestävä linja. Jos ei ole pääsyä eurokoodeihin, ei osaa laskea leikkausvoimaa, ei tiedä mitä leikkausjännitys on, silloin on parempi nyrkkisääntö, ettei koskaan urita alapuolelta. Erityisesti koska aina voidaan järjestää kunnon tuki. Neuvot, joita antaa Byggahus-sivustolla, täytyy olla yksinkertaisia ja ymmärrettäviä.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Ei, TS ei saa oikeaa vastausta. Suora injackning, kuten TS haluaa tehdä, ei ole sama asia kuin Eurokoodissa kuvattu. Lisäksi emme tiedä jänneväliä, kuormaa ja siksi emme tiedä, onko 45x170 järkevä valinta.
Olen erittäin kiitollinen kaikesta palautteesta!
Huoneen koko on 4,5 x 3,2 metriä, joten jänneväli ei ole suuri, koko palkki on 4,5 metriä kantopalkilla 2250 mm:n kohdalla.
Ei tunnu siltä, että olisi mitään vaaraa kantavuuden tai rakenteen pettämisen suhteen, mutta ei haittaa kysyä.
Huoneen koko on 4,5 x 3,2 metriä, joten jänneväli ei ole suuri, koko palkki on 4,5 metriä kantopalkilla 2250 mm:n kohdalla.
Ei tunnu siltä, että olisi mitään vaaraa kantavuuden tai rakenteen pettämisen suhteen, mutta ei haittaa kysyä.
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
"i=1" 90 asteen uraleikkaukselle, löytyy myös eurokodista
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Viimeisimmät tiedot muuttavat paljon. Koska todellinen jänneväli on 2,25 m, 45x170 (jos se on C 24) on ylimitoitettu. Silloin voi hyvin loveta 20 mm 90 asteen kulmassa, koska myös 45x150 riittäisi tähän tehtävään.
silloin monet vanhemmistamme taloista olisi purettaviaJ justusandersson sanoi:Katsoo vain poikittaisvoimia ja vääntömomenttia (jotka ovat nolla tuennalla), niin ei ole ongelmia. Mutta puu ei ole homogeeninen materiaali. Lovet alapuolella ovat heikennyksiä ja potentiaalisia halkeamankohtia, joita tulisi välttää. Sen sijaan on mahdollista loveta yläpuolelta, mutta se on harvoin toivottavaa.
Klikkaa tästä vastataksesi