D
Hei,

Aion rakentaa kylmävaraston grillille ja polkupyörille. Luulevatko, että voin vaihtaa kattotuolit tilalle 45x95?

Jännemitta 1825mm (B1)
 
  • Kylmävarastoprojekti, jossa näkyy puurakenteinen katto runkopalkkeineen ja mittasuhteet; suunnitellaan grillin ja pyörien säilyttämiseen.
Kyllä.

Keskipalkki kannattaisi kyllä ottaa yhtä kokoa suurempana ja tolpat voit valita jotain edullisempaa esim. 2 yhteen naulattua 45*70
 
  • Tykkään
Derbyboy
  • Laddar…
D
Aion käyttää keskijuoksun 45x145

Tolpat, vain keskitolpat aion käyttää 45x95. Ulommat tolpat tulevat olemaan seinät.
 
Eivätkö tolpat keskellä ole esteenä. Kasvata kattoristikoiden kokoa ja poista keskituen kokonaan.
 
  • Tykkään
Derbyboy ja 1 muu
  • Laddar…
D
Niin varmaan vähän, mutta mutta, minun täytyy sovittaa katto ullakon alle mutta ikkunan yläpuolelle, joten minulla ei ole paljon tilaa pelata.
 
Mielenkiintoinen kysymys, eli onko olemassa taulukkoa, joka näyttää esim. mitä 45x145 vastaa, jos yhdistäisi erikorkuisia palkkeja?

Eli esim. sanotaan että 45x145 --> 2 x 45x95 jne.

Yritin googlata vähän mutta en löytänyt mitään.

Amerikassa he näyttävät tekevän niin joissakin rakennuksissa, he yhdistävät useita 2x4/6 sen sijaan kuten me teemme Ruotsissa ja lisäävät mittoja.
 
D
Matti_75 Matti_75 sanoi:
Eivätkö keskellä olevat tolpat tule tielle. Kasvata kattoristikon mittoja ja ota keskimmäinen tuki kokonaan pois.
Olen muuttanut suunnitelmia ehdotuksesi mukaisesti.
 
  • Tykkään
Matti_75
  • Laddar…
M Marcus_Carlsson sanoi:
Kiinnostava kysymys, onko olemassa taulukkoa, joka näyttää esimerkiksi, mitä 45x145 vastaa, jos yhdistäisi eri korkuisia lankkuja?

Esimerkiksi, sanotaan että 45x145 --> 2 x 45x95 jne.

Yritin googlata vähän, mutta en löytänyt mitään.

Amerikassa näyttävät tekevän niin joissakin rakennuksissa, he yhdistävät useita 2x4/6 kuten me teemme Ruotsissa ja suurentavat mittoja.
Esim.
https://www.byggahus.se/forum/threa...x220-vs-70x170-fran-1920.179916/#post-1383615

Koska h^2 vastaavasti h^3, lankkujen määrä kasvaa nopeasti naurettavaksi, mutta yksi tai kaksi askelta alemmaksi toimii. Sitten tulee käyttöaste.

Joskus vinotuet ja kattopalkit eivät ole huono idea.
 
Z z_bumbi sanoi:
Esim.
[linkki]

Koska h^2 ja h^3, niin nopeasti tulee järjetön määrä tukia, mutta yksi tai kaksi askelta alaspäin toimii. Sitten lisätään käyttöaste.

Joskus vinotuet ja kattotuolit eivät ole huono ajatus.
Aha no niin, mutta se on kai taittumiskestävyys, joka mitoitetaan, ja se on h^2. Hauskaa kuitenkin, ehkä teen oman taulukon...
 
On taivutusvastus, jota pitäisi verrata, katso alla. Sitten todellisuudessa kaikki monimutkaistuu valtavan monien tekijöiden vuoksi, jotka vaikuttavat todelliseen kuormitukseen.
 
  • Esimerkki 3.4: Vapaasti tuetun liimapuupalkin vääntökapasiteetin tarkastelu kuormien ja mittojen perusteella.
Z z_bumbi sanoi:
Esim.
[linkki]

Koska h^2 ja h^3, siitä tulee nopeasti naurettava määrä palkkeja, mutta yksi tai kaksi askelta alaspäin toimii. Sitten tulee käyttöaste.

Joskus viistotukien ja kattotuolien käyttö ei ole huono idea
Tässä on taulukko --->
Taulukko, joka näyttää eri puutavaran mittojen (b x h) taivutuskestävyyden: 45x70 (0,04), 45x95 (0,07), 45x120 (0,11), 45x145 (0,16), 45x170 (0,22), jne.

Esimerkiksi 2 x 120 on melkein yhtä hyvä kuin 170.
Ja 2 x 145 voidaan melkein rinnastaa 220.
Kuitenkin siitä tulee erittäin raskas ja kallis rakenne, jos tämä täytyy tehdä näin 😆

Mutta mielenkiintoista kuitenkin.

Äärimmäisessä tapauksessa 9 kpl 45x70 on sama kuin 1 kpl 45x220 (!)
 
Z z_bumbi sanoi:
Esim.
[linkki]

Koska h^2 ja h^3, niin tulee nopeasti naurettava määrä reglar, mutta yksi tai kaksi askelta alas toimii. Sitten tulee mukaan hyötyaste.

Joskus harvalaudoitus ja kattotuolit eivät ole huono ajatus
Tässä on taulukko --->
katso liitettä 827944

Esimerkiksi 2 x 120 on melkein yhtä hyvä kuin 170.
Ja 2 x 145 voi melkein verrata 220:een.
Kuitenkin siitä tulee hyvin raskas ja kallis rakenne, jos täytyy tehdä näin 😆

Mutta silti mielenkiintoista.

Ääriesimerkki on, että 9 kpl 45x70 on sama kuin 1 kpl 45x220 (!)
 
D
Mutta sillä ei ole väliä, miten ne liitetään yhteen, ruuvataan, liimataan tai kirjoitetaan ja liimataan.
 
D Derbyboy sanoi:
Mutta eikö ole väliä miten ne yhdistetään, ruuvataan, liimataan tai kirjoitetaan ja liimataan.
Se varmasti vaikuttaa, mutta ei aavistustakaan miten. Varmaan jossain on myös alan standardi sille...
 
T
D Derbyboy sanoi:
Mutta eikö ole väliä, miten ne yhdistetään, ruuvataan, liimataan tai kirjoitetaan ja liimataan.
Jos tarkoitat, että vaihdat yhden 45x1xx:n kahteen 45x95:een, joissa kahden 95:n yhteinen taivutusvastus on korkeampi kuin yhden 45x1xx:n? Ja että nämä kaksi 45x95:tä yhdistettäisiin?

Niin kauan kuin kuorma jakautuu tasaisesti molemmille lankuilla, ei ole väliä, ovatko ne yhdistettyjä. Mutta jos kuorma on vain yhdellä lankulla, sillä on merkitystä. Silloin ne täytyy yhdistää, jotta molemmat lankut voivat kantaa kuorman.

Oletan, että aiot käyttää raakaponttia kattona, jolloin kuorma jakautuu kaikille kattokannattajille riippumatta siitä, miten lähellä ne ovat toisiaan. Voit asettaa ne c/c 300 mm välein tai kaksi vierekkäin c/c 600 tai joka toinen kattokannatin 150 mm ja joka toinen 450 mm c/c - ne kestävät yhtä paljon.
 