Hei!
Mietin valurautaisen kellarin lattiassa olevan viemäriputken sahaamista/piikkaamista ja vaihtamista, mutta en ole varma, miten toimia pohjalevyn raudoituksen kanssa. Näin viemäriputket ja raudoitus ovat asetettuina:
Katkoviivainen vihreä on pieni uudelleenreititys, jota ajattelin tehdä.
Raudoitetun pohjalevyn päällä epäilen olevan noin 10 cm valettu betonilattia.
Perustuen siihen, kuinka syvällä viemäripää on ulostulopuhdistusluukun kohdalla ja kuinka pitkä pää on, oletan, että viemäriputket ovat alapinnan raudoituksen ja yläpinnan raudoituksen välissä.
Haluan aloittaa kertomalla, että kyseessä eivät ole fi25 tai 32-raudat, vaan määrästä puhutaan. Mitat ovat, kuten näet, 8 tai 10, lukuun ottamatta palkkien vahvistusta, jossa on pitkittäisiä 16 mm.
Huoneissa ei ole vaaraa. OK ei ole siellä oikeastaan tarpeen ja se on todennäköisesti asennettu vain halkeamien ehkäisyyn.
Kriittiseksi kohtaa tulee sisäseinän alla ja ulkoseinän läpi mentäessä.
Vaikea vastata tarkkaan tietämättä, miten aiot vetää uuden, koska sinulla on jo 100 mm(?) päällystys lattiassa.
Minusta tulee hieman kysyväinen, kun näen raudoitussuunnitelman ja kun laatta on niin paksu. Laatta näyttää olevan raudoitettu alhaalta tulevaa voimaa varten. Salaojaputket voi nähdä eräästä yksityiskohdasta, joten vedenpaine ei ole kyseessä. Onko talo saven päällä?
Haluan aloittaa kertomalla, että nämä eivät ole fi25 tai 32-rautoja, vaan tämä viittaa lukumäärään. Mittasuhteet ovat kuten näet 8 tai 10, poikkeuksena on palkkien vahvisteissa, joissa on pituussuuntaisesti 16 mm.
Aaaah, tulkitsin "ÖK 32" ja "UK 38" kuinka monta millimetriä päältä tai pohjalta raudat olivat, mutta se tarkoittaakin kuinka monta niitä on.
Täytyykö minun mitata leikkauspiirustuksista selvittääkseni kuinka syvällä raudoitukset ovat, vai miten sen selvitän?
CC.Lundin sanoi:
Huoneissa ei ole hätää. ÖK ei ole siellä oikeastaan tarpeen ja on todennäköisesti asetettu vain henkselien kanssa halkeamien varalta.
Se kuulostaa hyvältä, ettei niillä ollut kantavaa roolia.
CC.Lundin sanoi:
Kriittistä on sisäseinän alla ja kun menet ulkoseinän läpi.
Vaikea vastata tietämättä tarkalleen kuinka aiot vetää uuden raudoituksen, kun sinulla on jo 100 mm (?) valua lattiassa.
Ulkoseinän läpi ajattelin ehkä antaa nykyisen valuraudan putken jäädä paikalleen (kunnes mahdollisesti myöhemmin teen vaihdon betoniputkista kadulle asti).
Tarkoitatko, että tässä vetämisessä voi tulla ongelmia?
Ajatuksena on tehdä haaraus laajennukseen ja nykyiseen lattiakaivoon. Syy, miksi ajattelin vetää uuden haarauman, on että nykyinen menee maalämpöpumpun alla.
Olen hieman epäileväinen nähdessäni raudoitussuunnitelman ja kun laatta on niin paksu. Laatta näyttää olevan raudoitettu alhaaltapäin kohdistuvaa voimaa vastaan. Drenointiputket näkyvät yksityiskohdassa, joten vedenpainetta se ei ole. Onko talo saven päällä?
Kyllä, se on savea ja lohkoja 7m syvyyteen saakka maalämpökaivon porausprotokollin mukaan.
Tulkitsemani mukaan pohjavesi on 3 m maankamaran alapuolella. Voiko se olla niin?
Alue, jossa asumme, on vanhaa järvenpohjaa.
Tarkoitatko, että talo on suunniteltu kuin tasapohjainen vene, joka "kelluu" savella ja pohjaa "veneen" heikennettäisiin, jos yläreunaraudoitus, joka kulkee seinien välissä, katkaistaisiin?
Kyllä, se on savea ja lohkareita 7 metrin syvyyteen asti porausraportin mukaan. Tulkitsen sen niin, että pohjavesi on 3 metrin syvyydessä maanpinnasta. Voisiko se olla niin?
[kuva]
Alue, jossa asumme, on vanhaa järvenpohjaa.
Tarkoitatko, että talo on suunniteltu kuin tasapohjainen vene, joka "kelluu" saven päällä, ja että heikentäisit "veneen" pohjaa, jos leikkaisit seinien välisten ylärakenteiden raudoituksen?
Juuri niin, hyvä vertaus Seinien paino haluaa puristaa savea ja ”vajota”. Silloin savi seinien välissä tulee painamaan laattaa ylöspäin. Laatta kestää siten ”painuman” suoraan seinien alla ja jakaa kuorman tasaisesti koko laatalle sen sijaan. Joten on tärkeää, että laatta raudoitetaan uudelleen, jos ylärakenteiden teräkset leikataan.
Maapaine savesta on periaatteessa 0 tässä yhteydessä. Se olisi toinen asia, jos talo sijaitsisi viisi metriä alhaalla saven ympäröimänä, mutta silloinkin ongelma, että koko talo haluaisi nousta, olisi suurempi ongelma.
Betoni toimii tietysti aina paremmin vahvikkeella, ja sitä tarvitaan käytännössä aina, mutta tässä en olisikaan ollut huolissani.
Jos epätoivoisesti haluaisit jatkaa niitä, ratkaisu on injektoida uutta, tai mieluiten hakata ulos 50 cm lisää kummaltakin puolelta uria (itse asiassa 100 cm, jos haluaa noudattaa ohjekirjaa tarkasti). Tämä siksi, että voi laittaa uuden raudan ja sitten valaa kaiken uudelleen yhteen. Rakennusteräksen hitsausta voidaan tehdä vain erittäin kontrolloiduissa olosuhteissa, joten se ei ole vaihtoehto, jos haluat huomioida raudat.
Vastauksena aiempaan kysymykseesi niiden tulisi sijaita noin 25 mm syvyydessä, jos ne on asetettu oikein.
Tässä on saven aiheuttama maanpaine. Kellari seisoo jousipatjan päällä. Kun jouset puristuvat, jakautuu kuorma edelleen. Paksun laatan tarkoitus on jakaa talon kuormat koko laatan yli, jotta saadaan aikaan tasainen jännityskuva saven yli ja vältetään epätasaiset painumat. Raudoitus on tarpeen eikä ole tässä tapauksessa turha. Ei ole ongelma piikata kourua, koska kyseessä on niin lyhyt aika. Liitoskohdat tulisi tehdä yllä kuvatulla tavalla, ellei sinulla ole hitsaajaa, jolla on oikea pätevyys.
Laitoin terästyksen, joka on eritelty piirustuksessa, Sketchup-malliin.
Ajattelin, että se antaisi selvemmän kuvan siitä, kuinka paljon terästä minun täytyy katkaista ja palauttaa ja miten viemäriputket sijoittuvat teräksen suhteen.
Näyttää siltä, että on melko paljon terästä, joka täytyy katkaista.
Vaakasuora pystykorkeus näyttää tulevan sisään alaterästyksen luona ja sitten pysyvän ylätarästyksen alapuolella (olettaen 1 cm:n kaltevuus per metri).
En ole onnistunut selvittämään, menevätkö tartuntateräkset tarkasti ylätarästyksen alapuolella vai ovatko ne sen päällä (noin 10 cm valetussa lattiassa).
Olen edelleen epävarma siitä, onko viisainta vetää viemäri suunniteltuun laajennukseen pannuhuoneen vai autotallin läpi.
Se ei todellakaan ole mikään pieni projekti, jonka aiot aloittaa. Pitää vain kysyä, onko se todella tarpeen? Mitä ongelmia sinulla on järjestelmän kanssa? Ymmärrän, että ajattelet vetää uudet, mutta se on paljon vähemmän työtä vain jyrsitä ne esiin. On myös mahdollista vetää laatan yläpuolella, jos oletamme, että uudisrakentaminen ei ole kellarikerroksessa.
Minusta vaikuttaa hieman kysymyksiä herättävältä, kun näen raudoitussuunnitelman ja kun laatta on niin paksu. Laatta näyttää olevan raudoitettu voimaa vastaan alapuolelta. Viemäriputket voi nähdä yksityiskohdasta, joten vesipainetta se ei ole. Onko talo saven päällä?
Mielestäsi 200 mm on paksua, sanoisin että se on täysin normaalia.
Se on todellakaan mikään pieni projekti, jota aiot aloittaa. Täytyy vain kysyä, onko se todellakin tarpeen?
Mitä ongelmia sinulla on järjestelmän kanssa?
Hyvä kysymys! Ehkä ei pitäisi korjata sitä, mikä toimii
Kaksi asiaa sai minut miettimään tätä. Ensinnäkin haluaisin repiä muovimaton pois kodinhoitohuoneesta ja laittaa klinkkerin sen tilalle ja myös korvata kaksi vanhaa valurautalattiakaivoa siellä. Toiseksi mietin laajennusta, jossa on kellarikerros, ja tarvitsen viemäröinnin sinne. Ennen kuin aloitan näitä töitä, haluan varmistaa, että viemäriputket ovat kunnossa. Ne ovat kuitenkin yli 50 vuotta vanhoja ja viimeisimmän huuhtelun kameratarkastus osoitti, että ehkä olisi aika tehdä jotain niille.
Rickard.ag sanoi:
Ymmärrän, että aiot vetää uudet, mutta se on paljon vähemmän työtä vain piikata esiin se
Nyt en ole varma, että ymmärrän, mitä tarkoitat. Ajatuksena on piikata ylös nykyinen (kuvassa punaiset putket), laittaa uudet putket, paikata raudoitus ja valaa uudestaan.
Se, mitä mietin uusia reittejä (kuvassa keltaiset putket), on laajennukseen (joko pannuhuoneen tai autotallin kautta) ja valurautakaivo pannuhuoneessa (nykyinen putki menee maalämpöpumpun alla) ja mahdollisesti lyhyempi matka kylpyhuoneen pystysuoraan varteen (nykyinen putki tekee oudon kiemuran ennen kuin se nousee).
Rickard.ag sanoi:
On myös mahdollista vetää levyn yläpuolelle, jos oletamme, että uusi rakennus ei ole kellarikerroksessa.
Appi on myös miettinyt, että meidän tulisi nostaa kellarin lattiaa hieman voidaksemme vetää uudet putket yläosan raudoituksen päälle.
Viimeksi muokattu:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.