Hei

Jatkan remonttia asunnossani ja aion purkaa seinän, joka pitkän pohdinnan jälkeen on "todennäköisesti kantava", se on Arkkitehdin/Rakennesuunnittelijan lausunto.

Nyt olen kuitenkin purkanut rappauksen seinästä, ja jäljellä ovat puupylväät, jolloin mietin, onko tämä seinä todellakin kantava.
Jos katsoo alla olevia kuvia (10,11), vain ulommaiset pylväät ja kaksi pylvästä oven vieressä ovat suorassa kosketuksessa kattopalkkiin.
Kaikki puupylväät (pilarit) näyttävät samoilta ja ovat 15 cm leveitä ja 6 cm paksuja. Kattopalkki on vain 6 cm paksu, korkeus on maksimissaan 15 cm.

Onko seinä todella kantava?

Liitän myös talon piirustuksen alle, keltaisella ympyröity on kyseinen asunto (ylin, jonka yläpuolella on ullakko), punaisella ympyröity on seinä, jonka aion purkaa, noin 2,4 metriä pitkä.
Sininen nuoli kuvassa osoittaa vahvistetun kantavan seinän.

Arkkitehti ei ole täysin varma, mutta viittaa siihen, että seinä on kaikissa kerroksissa paitsi pohjakerroksessa, mikä on hieman outoa (jos minulle ei ole annettu väärää tietoa).

Hän on suositellut seuraavaa:
teräspalkki HEA160 tai IPE180 kattoon.
Liimapuupylväs 115x115

Syy, miksi esität kysymyksen täällä ja haluan teidän arvokasta mielipidettänne, on se, että haluaisin varmistaa, että seinä on kantava, ja mietin, onko jotain vaihtoehtoja palkin korvaamiseksi.
 
  • Rakennuksen pohjapiirustus, jossa keltaisella merkitty huoneisto ja punaisella ääriviivalla korostettu purettava seinä. Sininen nuoli osoittaa kantavan seinän.
  • Kuva esittää puurunkoisen seinän, jossa on poistettu rappaus. Ovi näkyy osittain, ja taustalla on valkoinen maalattu seinä, jossa on vaurioja.
  • Purettu seinä, jossa puupylväät näkyvissä, ovi aukkoineen keskellä. Seinän ympärillä vaaleita ja keltaisia maalinjämiä.
Landshövdingehus? Onko sinulla myös leikkauspiirustus?
 
Ehdottomasti kyseessä on Landshövdingehus Sjömansgatanilla Majornassa Göteborgissa! Seinä on alkuperäinen laudoitettu seinä. Sitä on pidettävä kantavana. Yläpuolella olevan ullakon palkit ovat todennäköisesti liitetty päällekkäin, mikä voi vaikuttaa useampiin seiniin. Se ei ole erityisen järjestelmällisesti rakennettu. Sitä vastoin mielestäni suunnittelijan tieto HEA 160 teräspalkista on hirvittävän liioiteltu seinän rajoitetun pituuden huomioon ottaen. Vaikuttaa siltä, että joku on arvioinut pikemminkin kuin laskenut. Vähän epäilyttävää.
 
  • Tykkään
SvanteC
  • Laddar…
P petterovski sanoi:
Landshövdingehus? Onko sinulla myös poikkileikkauspiirros?
 
Klikkaa tästä vastataksesi