Asumme vuonna -88 rakennetussa rinteessä olevassa omakotitalossa. Odottaessamme, että meidän kirvesmiehemme tulee kotiin katsomaan tätä projektia 2 viikon kuluttua, olen alkanut purkaa levyjä kantavasta seinästä, jonka aiomme avata. Haluamme muodostaa käsityksen siitä, minkä kokoisen liimapuupalkin tarvitsemme. Alun perin aukko oli 1500 mm, olemme ajatelleet laajentaa aukkoa 2400 mm:iin. Nykyisin kantava rakenne koostuu kahdesta 42x140 + hammarband 42x140 ja 25 mm vasapalkin päällä, kummalliset mitat On kaksi pilaria (42x140), jotka täytyy poistaa ja korvata palkilla. Yläkerrassa ei ole kantavia väliseiniä, sillä talossa on itsekantavat kattoristikot. Rakennusbeskrivningar.se mukaan vaaditaan palkki, jonka koko on 115x225. Ikävä puoli on, että katto tulee melko matalaksi. Voimmeko poistaa hammarbandin siitä kohtaa, missä palkkia nostetaan vai onko se tarkoitettu stabiloimaan? Ehkä voisi jättää yhden kahdesta kantavasta palkista (45x140) paikoilleen ja iskeä 115x180 liimapalkin sen viereen? Mitä mieltä olette?
Jos 115x225 mm on oikea mitoitus liimapuupalkille, mihin en ole varma, voit korvata sen 215x180 mm, joka on täysin vastaava jäykkyyden kannalta. Sen, mitä kutsut hammarbandiksi, voit poistaa. Yläpuolella olevat lattianiskat voivat levätä suoraan palkin päällä. Haluaisin, että näyttäisit koko pohjakerroksen suunnitelman, jotta laskelman tarkistaminen on mahdollista. Valokuva portaikkoa kohti olevasta aukosta osoittaa, että talo ei ole rakennettu täysin piirustusten mukaisesti tämän kohdan osalta. Se ei luultavasti merkitse laskelmien kannalta mitään, kunhan aukon mitat ovat oikein, mutta on kuitenkin pieni varoituksen paikka.
Olen poistanut hieman lisää seinää oikealta puolelta, edelliset omistajat rakensivat vaatekaapin portaiden alle, oikealla oleva ovi on myös poistettu. Se on luultavasti syy, miksi piirustus hämmentää. On hienoa, jos voimme poistaa sen, jota kutsun hammarbandiksi. Silloin voimme asentaa palkin, joka on 140x225, ja silti saada 206 cm kattokorkeutta. Näyttää siltä, että hammarbandin yläpuolella on painekyllästetty (25 mm), ehkä helpointa on antaa sen olla paikoillaan?
Mikä on talon sisäpuolinen leveysmitta? Paras on, että palkki on tiiviisti lattianiskojen vieressä. Painekyllästetty sisällä? Jos se on olemassa, se pitäisi ehdottomasti poistaa. Mitä muutosta teit, että päädyit yhtäkkiä 140x225:een?
Sisäseinältä sisäseinälle talo on 7600 mm leveä.
Alun perin ajattelin säilyttää yhden kahdesta kantavasta palkista ja asentaa limbalk (115 Bred) palan viereen.
Mutta nyt kun päätykappale poistetaan, on varmaan yhtä hyvä nostaa limbalk 140x225 kun tilaa on?
Joo, on outoa, jos siellä on painekyllästetty, tarkistan huomenna tarkemmin, ovatko ongelmat sisätiloissa painekyllästettyjen aineiden myrkylliset kaasut tai haju?
Ne olivat myrkyllisempiä ennen, mutta niitä ei koskaan pitäisi olla sisätiloissa. Se on yleensä syy puhdistukseen. Ei ole hyvä ratkaisu säästää mitään niistä vanhoista.
Olen epäileväinen mittojen suhteen, joita saat esiin. Aukkoon, joka on 2,4 m, pitäisi riittää 90x225 tai vaihtoehtoisesti 165x180.
Okei, tulee olemaan mielenkiintoista katsoa, onko se impregnerat, tutkin sitä tarkemmin viikolla.
90x225 huomasin nyt että se oli vaihtoehto. 140x225 on ehkä vähän liian överdimensionerat
jos käytän 90x225 ja tolpat 90x90 on varmaan helpointa kiinnittää hålplatta ja ankarskruv?
Kiitos kaikista vastauksista!
Paras vaihtoehto on vahvemmat kiinnikkeet ja läpimenevä pultti. Jos asennus on näkyvissä, sen on ehdottomasti oltava jotain sellaista. Rei'itetyt levyt ja ankkuriruuvi ovat liian heikkoja. Liitteenä olevaa kuvaa käytän yleensä esimerkkinä.
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.