Hei,

Meillä on 50-luvun talo, jossa on laajennus 80-luvun alusta, ja olemme asuneet siinä pian 4 vuotta. Puurakennus, maanvarainen laatta. Viime viikkoina olemme huomanneet yhä voimakkaamman homeen hajun laajennusosassa. Haju on voimakkain alhaalla lattian lähellä ulkoseinän vieressä.

Kaksi eri yritystä on käynyt täällä yrittämässä löytää hajun syytä. He ovat tarkastaneet katon, seinät, lattian, ilmanvaihdon ja tehneet perusteellisia kosteuden mittauksia, mutta eivät ole löytäneet mitään syytä. Yksi yritys uskoi, että kosteus nousee laatasta runkoon ja aiheuttaa homekasvustoa lattian alle, toinen yritys löysi muutamia pieniä reikiä kattopellissä ja arveli, että ilmaraossa katossa saattaa olla hometta. Tuuletustilaa ei ole ja emme ole repineet parkettia auki, joten mikään tästä ei ole varmistettu, vain epäilyksiä. Otin kyseisen kattopellin irti enkä nähnyt merkkejä kosteudesta tai homeesta rakenteen alla. Olen myös tarkistanut salaojituksen ja vaikka se saattaa olla hieman pinnassa, se näyttää johtavan veden hyvin pois rankkasateella.

Ehdotin molemmille yrityksille, että otettaisiin pois muutama verhouslauta ja katsottaisiin taakse, mutta he eivät halunneet, "ei siellä näe mitään" ilmeisesti. En piitannut heidän neuvoistaan ja tein itse reiän ja saatoin todeta, että sekä sokkelipuu että lauta, johon julkisivu on alhaalta kiinnitetty, olivat todella kosteat. En tuntenut homeen hajua tässä, mutta kosteuden mittari oli tapissa ja voi sekä nähdä että tuntea, että se on märkä. Sahasin myös palan laudasta nähdäkseni sokkelipuun alareunan. Katso kuvat:

Havainnot:
- Sokkelipuu ei näytä olevan asfaltin tai kumin päällä vaan suoraan betonilla, hieman eristettä alapuolellaan.
- Betoni on kostea ulkoreunasta mutta näyttää kuivemmalta kauempana sisäpuolella.
- Verhouslaudat ja asfalttilevy ovat myös todella kosteat alareunasta, vaikka ne eivät kosketa betonia.
- Muovikalvo eristyksen ja kipsilevyn välissä ei ulotu aivan lattian alle, joten jos rakenteessa on hometta, haju varmasti pääsee taloon sisälle.

Kysymykset:
- Onko tämä tyypillistä kosteuden siirtymistä betonilaatasta?
- Jos ei, miksi se on niin märkää, vaikka ei ole satanut pariin päivään?
- Voiko tämä olla sisätilojen homeenhajun syy?
- Näettekö tässä mitään ilmeisiä rakennusvirheitä?
- Miten haju ilmaantuu vasta nyt?

Kiitollinen kaikesta avusta!
 
  • Punaisen puisen ulkoverhouksen aukko, sisällä eristettä ja nuppinauloilla kiinnitetty puulevy, kosteus näkyvissä alareunassa.
  • Kuva puutalosta: avoin seinärakenne paljastaa runkopuut ja kosteusvaurioita alimpien puulevyjen kohdalla, betonia näkyvissä alhaalla.
  • Rakennuksen ulkoseinän purku: paljastettu eriste, märkä puupaneeli, kosteusongelmia, home-epäily sylistä, näkyvissä vaurioitunut pinkopahvi sekä peltiseinä.
Viimeksi muokattu:
Ei kellaria ja lattia on suoraan maassa, jolloin kosteus/vesi voi imeytyä laattaan ja jatkaa syliin. Seurauksena on, että se saavuttaa sellaisen kosteuden, että se alkaa huonontua. Riippuen siitä, onko syltty painekyllästettyä puuta, se haisee enemmän. Jos laitat veitsen syliin/puuhun, onko se pehmeä vai kova.
 
  • Tykkään
Vemsomhelst2
  • Laddar…
J jonaserik sanoi:
Ei kellaria ja suoraan maahan, silloin voi laatta imeä itseensä kosteutta ja jatkaa edelleen sokkeliin. Tuloksena voi olla, että se alkaa kostua siinä määrin, että se tulee/alkaa mennä huonoksi. Riippuen siitä, onko sokkeli käsitelty puu, se voi haista enemmän. Jos asetat veitsen sokkeliin/puuhun, onko se pehmeä vai jäykkä.
Sokkeli on pehmeämpi alaosastaan kuin yläosastaan, mutta ei niin pehmeä, että veitsi menisi helposti sisään. Vaikea kuvailla tekstissä, mutta se ei vaikuta täysin lahovaurioituneelta ainakaan.
 
Paneeli näyttää olevan tiukasti asfabordin vasten, ei tuuletusväliä? Tuo rakenne ei näytä täysin normaalilta, mikä voi johtaa kosteuden jäämiseen sisälle :(
 
  • Tykkään
mgranbom ja 2 muuta
  • Laddar…
Jonatan79 Jonatan79 sanoi:
Paneeli näyttää olevan tiiviisti asfaboardia vasten, ei ilmarakoa? Tuollainen rakenne ei näytä täysin normaalilta, mikä voi johtaa kosteuden jäämiseen sisälle :(
Totta, ei ilmarakoa asfaboardin ja paneelin välillä.
 
Se voisi hyvin olla niin. Yritä sulkea pois muut lähteet.
Näyttää siltä, että sinulla on multaa perustusta vasten. Maa pitää kosteuden pitkään.
 
  • Tykkään
Vemsomhelst2
  • Laddar…
S sblixten sanoi:
Se voisi hyvinkin olla se. Yritä sulkea pois muita lähteitä.
Näyttää siltä, että sinulla on multaa perustusta vasten. Maa pitää kosteuden kauan.
Joo se ei ole oikea tyyppi materiaalia perustusta vasten, pitäisi luultavasti olla jonkinlaista soraa sen sijaan. On mainittava, että betoni ei ole suoraan maata vasten, vaan välissä on eternit-levy, mikä voi olla vähän vaikea nähdä kuvista.
 
V Vemsomhelst2 sanoi:
Joo, ei ole oikeanlaista materiaalia perustuksen vasten, olisi luultavasti pitänyt olla jonkinlaista soraa sen sijaan. On lisättävä, että betoni ei ole suoraan altistettuna maalle, vaan välissä on asbestilevy, voi olla hieman vaikea nähdä kuvista.
Sinun täytyy löytää lähde, se voi olla myös vuoto katosta/seinästä.
 
  • Tykkään
Vemsomhelst2
  • Laddar…
Jonatan79 Jonatan79 sanoi:
Sinun täytyy löytää lähde, se voi olla myös vuoto katosta/seinästä.
Onko vinkkejä, miten löytää lähde?
 
V Vemsomhelst2 sanoi:
Onko vinkkejä siitä, miten löytää lähde?
Avaa kaikki kattopellit ja tarkista. Miltä näyttää syöksyputkien kohdalla, voiko vesi roiskua siellä/maan tasolla?
 
  • Tykkään
Vemsomhelst2
  • Laddar…
Jonatan79 Jonatan79 sanoi:
Avaa kaikki kattopellit ja tarkista. Miltä näyttää syöksytorvissa, voiko vesi roiskua siellä/maanpinnalla?
Avasin ne pellit, joita tarkastusfirma epäili. Voin avata myös muutkin tietenkin. Katto-ojitus valuu toiseen paikkaan putkiin maassa, ei roiskevaaraa sielläkään.
 
  • Tykkään
Jonatan79
  • Laddar…
Se voisi olla kosteutta kondenssivedestä seinässä sisäilmasta. Rakenteessa ei ole tuuletusta kuten sanottu, ja silloin on äärimmäisen tärkeää, että sisäpuolella on kosteussulku ja että on olemassa koneellinen ilmanvaihto.
 
  • Tykkään
Vemsomhelst2
  • Laddar…
Ulltand Ulltand sanoi:
Se voisi olla kosteutta kondenssista seinästä sisäilmasta. Rakennetta ei ole tuuletettu kuten sanottu ja siksi on erittäin tärkeää, että sisäpuolella on kosteussulku ja että on olemassa mekaaninen ilmanvaihto.
Onko sinulla vinkkejä, miten selvität, tuleeko kosteus laatalta vai kondenssista? Epäilen, että tarvitaan hieman erilainen toimenpide.
 
V Vemsomhelst2 sanoi:
Onko sinulla vinkkejä, kuinka selvittää, tuleeko kosteus laatasta vai kondenssista? Epäilen, että toimenpiteet ovat vähän erilaisia.
Jos tilanne on näin ja este yleisesti riittämätön, sinulla voi olla samanlaista ongelmaa useissa seinissä.
 
  • Tykkään
Vemsomhelst2
  • Laddar…
V Vemsomhelst2 sanoi:
Avasin tarkastusyhtiön epäilemät levyt. Voin tietysti avata myös ne muut. Kattovesi valuu toiseen paikkaan maahan upotettuihin putkiin, ei roiskevaaraa sielläkään.
Millaista ilmanvaihtoa tässä osassa on?
 