Rakennan runkotyyppisillä kattotuoleilla (kuva. Jätä siniset nuolet huomiotta). Kattotuolit sijoittuvat 1000-1200 c/c ja jänneväli on 4120 vasojen välillä. Jokaisen kattotuolin väliin olen asettanut 45x170 säännön. Tämän alapuolelle naulataan harva paneeli 28x70 ja sisäkatto.

Ajatuksena oli laittaa 45x95 c/c 600 kattopalkkien päälle ja sitten lattialastulevyä. Mutta nyt tuntuu, että kattokorkeus voi jäädä vähän matalaksi siellä ylhäällä, joten tarvitsen varmaan jotain muuta. Ehdotuksia?

 
Jos tila käy ahtaaksi, voi laittaa 45x95 koolaukset 600cc välein poikittain, eli leikata ne melko lyhyiksi ja samalle tasolle kattotuolien kanssa.

Harkitse palkkikenkien käyttöä keskellä. Voit hyödyntää hyvin sopivia 170x45 koolauksia keskikohdassa. Tässä kohtaa tarvitaan tiukkaa sovitusta, jotta palan saa lyötyä paikalleen. Mutta se on sama asia kuin ristikkäisjäykistys.

Mutta aloita kevyesti ja mittaa kuinka paljon se taipuu kun astut keskellä olevalle koolaukselle ullakkohuoneessa. Jos se notkahtaa muutaman millimetrin, pitäisi olla hyvä. Sitten voi laittaa lattialevyt paikoilleen!
 
Koolingit näen puhtaasti teoreettisena rakenteena, joka ei voi toimia normaalilla puutavaralla.

Mutta nyt olen kuitenkin ristiin naulannut kaikki osastot. Kun siirrän 92 kiloani keskelle yhtä lisäpalkkia, se taipuu 2 mm. Kun ruuvaan liimata lattialastulevyn päälle ja ruuvaan 28x70 alaosaan, sen pitäisi riittää makuuparvelle tai varastotilalle?

Mietin, pitäisikö diffuusiomuovi siirtää alas harvasta paneelista, jotta voisin ruuvata liimaamaan myös harvaksiteen...
 
Mihin aiot käyttää tilaa, varastointiin? Mene maaseudulle, etsi ukko, joka omistaa paikallisen sahan, höyläyksen ja pyydä häntä höyläämään ponttia 45 mm lankuista, niin saat kunnollisen lattian.
 
Yli puolet pituudesta tulee nukkumistilaksi (vieraita varten), loput säilytystilaksi kevyemmille tavaroille (kesä-/talvivaatteet, joulu-/pääsiäiskoristeet jne). Ensimmäinen osa saa sähköisen lattialämmityksen folion muodossa, joten ajattelen, että lattia-lastulevy ja 10 mm vanerilattia olisivat siellä hyviä.
 
Jos 45x170 palkit toimivat lattianpalkkeina koko leveydellä (4120 mm) ilman keskellä olevaa tukea, ne ovat aivan liian heikkoja asuinkäyttöön. 100 kg henkilö, joka asettuu tällaisen palkin keskelle, taivuttaa sitä hetkessä 7 mm, mikä on epämiellyttävän paljon. Ristikkäisellä tukemisella ei voi tässä auttaa. Täydellisten taipumaolosuhteiden saavuttamiseksi tarvitaan liimapuuta, esim. 78x225 mm.

Paras ratkaisu lattian korkeuden pitämiseksi matalana on tehdä kuten @Finndjävel ehdottaa viestissä #4.
 
Minulla on 170x60 maalla 3,9 m jännevälillä ja 70 kuormitus jänneväleissä, jotka ovat ristiintuettuja puukattolevyillä alapuolella ja 22 mm lastulevyllä sekä 23 mm paksulla massiivipuisella lattialla, jotka on ruuvattu kiinni yläpuolen runkoihin. Ei ole merkkejä notkumisesta minun osaltani. Kuitenkin siellä on vain kaapistoja, jotka ovat osa rakennetta, ja vain sänkyjä. Jos haluaa raskaita huonekaluja, haluaisin mennä isompaan kokoon.
 
c/c-etäisyydellä on vähemmän merkitystä notkahdukseen. 60 mm leveä puutavara tarjoaa heti paremmat olosuhteet kuin 45 mm vastaava. Lisäksi, jos lastulevy ja lattialaudat yhdessä palkkien kanssa toimivat, on notkahdus vähentynyt entisestään. Ristikkäislaudutus vaikuttaa marginaalisesti, koska se jakaa pistekuormien vaikutukset viereisiin palkkeihin. Jos 100 kg pistekuorman aiheuttama taipuma 45x170 C 24 palkissa, jonka jänneväli on 3,9 m, on 6 mm, niin se pienenee 4,5 mm:iin 60x170:n kanssa. Teoreettiset arvot ilman huomiointia lattiapinnasta ja ristikkäislaudutuksesta jne., jotka kuitenkin antavat suuntaa.
 
  • Tykkään
Silver78
  • Laddar…
Haluan väittää, että ristikytkentä teki tässä tapauksessa melko suuren eron vapaissa palkkeissa. Leimahduksesta ~5 mm @ 92 kg alle 2 mm samalla painolla, ennen harvalaudoitusta ja lattialastulevyä. Mutta edellytykset ovat hieman monimutkaiset, koska vain joka toinen palkki on 4120 mm vapaa - kattotuolit lepäävät toki samalla hammasnauhalla, mutta tukijalat tarkoittavat, että vapaa jänneväli on vain ~2500 mm.

Sisäkorkeus toisessa kerroksessa on 760-1614 mm ennen lattia- ja kattopäällystystä, joten siitä ei varmasti tule juoksemista tai raskaita huonekaluja ;)
 
  • Tykkään
Silver78
  • Laddar…
On mahdollista ymmärtää ristikkäiskaukauksen vaikutus melko helposti tutkimalla kaavan laskemiseksi keskitetyn pistekuorman, PL^3/48EI. Ristikkäiskausaus tarkoittaa, että kuorma P pienenee ehkä 25 %. Jännevälin lyhenemisellä on kuitenkin paljon suurempi vaikutus, koska muutos lasketaan kuutioina.
 
J justusandersson sanoi:
Yksinkertainen tapa ymmärtää ristijäykkyyden vaikutus on tutkia keskittyneen pistekuorman kaavaa, PL^3/48EI. Ristijäykkyys tarkoittaa, että kuorma P pienenee ehkä 25%. Kuitenkin jännevälin lyhentämisellä on paljon suurempi vaikutus, koska muutoksen kuutio lasketaan.
Sen on varmasti muututtava riippuen puulajin kovuudesta, liimapuusta jne. Voitko antaa esimerkin kaavastasi?
 
Olin ehkä hieman kiireinen, kun kirjoitin jotain, joka vaatii hyvän selityksen.

Kaava voidaan lukea: P (pistekuorma) kertaa L (jänneväli) korotettuna kolmanteen potenssiin jaettuna 48 kertaa E (kimmokerroin) kertaa I (poikkileikkauksen hitausmomentti) antaa taipuman. Kimmokerroin on eri arvoinen eri materiaaleille ja lujuusluokille. Esimerkiksi rakennuspuu C14 7000 MPa, sama C24 11000 MPa, tavallinen liimapuupalkki 13000 MPa, normaali teräs 210000 MPa. Hitausmomentti riippuu palkin poikkileikkauksen geometrisesta muodosta. Tavallisille suorakulmaisille poikkileikkauksille poikkileikkaus lasketaan kaavalla B*H^3/12. Eli palkin leveys kertaa sen korkeus korotettuna kolmanteen potenssiin jaettuna 12.

Vaihtamalla C14 puu liimapuuhun, taipuma puolittuu lähes, jos muut olosuhteet pysyvät ennallaan. Jos pistekuorman P arvoa pystytään vähentämään ristijalostuksen avulla 50 %, sillä on sama vaikutus kuin palkin leveyden kaksinkertaistamisella. Kaksi tehokkainta tapaa vähentää taipumaa on joko jännevälin lyhentäminen tai palkin korkeuden lisääminen. Siinä pienet muutokset antavat suuret vaikutukset. Ihannearvo taipuman arvioinnille (joka siis on sama kuin hetkellinen taipuma) on se, että 100 kg henkilön tulisi aiheuttaa enintään 1,5 mm taipuma riippumatta jännevälistä.
 
  • Tykkään
  • Rakastan
magnu ja 1 muu
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi