124 619 läst · 46 svar
125k läst
46 svar
2-pol, Kron, Trapp, D-Trapp eller Kors, välja rätt typ?
Finns det någon som känner till någon bra beskrivning av de olika brytar-typerna, 2-pol, Kron, Trapp, D-Trapp och Kors, så att man väljer rätt och sliupper onödiga inköp.
/Jakob
/Jakob
2-pol vet jag inte om dom ens görs längre...
kron har du ju tre brytare i samma
trapp har du om du vill tända på ett ställe eller göra en trapp helt enkelt
D-trapp om du vill tända två olika lampor, kanske en eller två trapp, detta är väl den som ersatt 2-pol
kors har du om du vill tända en lampa från tre ställen, då sätter man denna mellan trappbrytarna.
kron har du ju tre brytare i samma
trapp har du om du vill tända på ett ställe eller göra en trapp helt enkelt
D-trapp om du vill tända två olika lampor, kanske en eller två trapp, detta är väl den som ersatt 2-pol
kors har du om du vill tända en lampa från tre ställen, då sätter man denna mellan trappbrytarna.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Kron brukar ha 2 brytare (dvs 2 knappar) i samma. Fast alltså enkla brytare utan trappfunktion. namnetr komemr av att man förr (?) brukade ha flera lampor i ljuskronor med möjlighet att tända lite ljus eller mycket ljus via 2 knappar.
Här återfinner du lite kopplingsscheman över några vanliga koppligar med olika sorters brytare.
http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/kopplingsschema.pdf
Jag vet inte om den hjälper, den är inte allt för nybörjaranpassad...
http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/kopplingsschema.pdf
Jag vet inte om den hjälper, den är inte allt för nybörjaranpassad...
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Lite vimsigt,Eyeball skrev:2-pol vet jag inte om dom ens görs längre...
kron har du ju tre brytare i samma
trapp har du om du vill tända på ett ställe eller göra en trapp helt enkelt
D-trapp om du vill tända två olika lampor, kanske en eller två trapp, detta är väl den som ersatt 2-pol
kors har du om du vill tända en lampa från tre ställen, då sätter man denna mellan trappbrytarna.
2-pol finns visst, krävs i vissa fasta installationer. 2-poler en knapp.
Trapp ersätter 1 - polig och används för att tända och släcka från ett eller två ställen.
Dubbel trapp när man ska komplettera en trappkoppling med en enkel tändning eller tvärt om
Kron ersätts av Dubbel trapp och ger två olik tändningar tex ljuskrona med hel och halvljus eller tak och fönsterbelysning.
Sedan finns 3-dubbla brytare
Prototypen
Ojoj!
Det här blir vimsigare och vimsigare, finns det ingen som känner till någon bra enhetlig publikation där detta finns beskrivet!?
Det här blir vimsigare och vimsigare, finns det ingen som känner till någon bra enhetlig publikation där detta finns beskrivet!?
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Kanske enklare om du beskriver vad du vill ha.
Och då glömde prototypen ändå att beskriva Kors-brytaren, då kan det bli riktigt krångligt...
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Ja kors då
Den glömde jag, när man vill tända från mer än 2 ställen.
Protte
Den glömde jag, när man vill tända från mer än 2 ställen.
Protte
Ska du tända och släcka en lampa från ett eller två ställen ska du ha en trappbrytare. Ska du tända o släcka två lampor ska du ha en kron brytare (eller två trapp då), ska du tända och släcka en lampa från flera än två ställen ska du ha två trapp + en kors för varje extra ställe.Finnwoodman skrev:
En dubbel trapp är två st trapp i samma "förpackning" dvs med två knappar i samma dosa så du kan styra två olika lampor.
2 polig brytare är en brytare där man både bryter nollan och fasen men annars funkar den som en 1 polig. (Fast 1 polig är ersatt med trapp för med den kan man få samma funktion som enpoliga brytaren)
Om det är en speciell funktion du är ute efter kanske det är lättare att säga vad du ska ha i stället för att försöka beskriva alla alternativ.
Bra beskrivning, tack!
Här hittar ni en ny länk för kopplingsschema för olika typer av strömställare.
http://download.schneider-electric.nu/snb/start.aspx?so=2&nid=26233&nt=2
http://download.schneider-electric.nu/snb/start.aspx?so=2&nid=26233&nt=2
Eller för att försöka uttrycka sig mer tekniskt:
Trapp: En pol, växlande, 3 anslutningar
Kan användas som en vanlig brytare för en lampa.
Kan användas i trappkoppling.
Dubbeltrapp: som Trapp men med två oberoende knappar.
Kan användas som vanlig brytare för två lampor.
Kan användas i trappkoppling med två lampor.
Kan användas för en vanlig lampa och en trappkoppling.
Kors: Två poler, växlar mellan rak och korsat, 4 anslutningar
Används i trappkopplingar med tre eller fler manöverställen.
Kron: Två oberoende knappar där varje knapp har en pol, slutande/brytande, 2 anslutningar
Kan användas för stora taklampor (kristallkronor) med två lampgrupper.
Kan användas som vanlig brytare för två lampor.
2-pol: En knapp som sluter/bryter två poler, 4 anslutningar
Kan användas där man vill bryta både nolla och fas till en (fast installerad) apparat.
Vad är då trappkoppling?
Man tänder och släcker en lampa från minst två ställen.
Är det två ställen sätter man en Trapp på varje ställe.
Är det tre eller fler ställen sätter man en Trapp i varje ände och en Kors på varje mellanliggande ställe.
Det är tidigare i tråden länkat till utmärkta kopplingsscheman.
Trapp: En pol, växlande, 3 anslutningar
Kan användas som en vanlig brytare för en lampa.
Kan användas i trappkoppling.
Dubbeltrapp: som Trapp men med två oberoende knappar.
Kan användas som vanlig brytare för två lampor.
Kan användas i trappkoppling med två lampor.
Kan användas för en vanlig lampa och en trappkoppling.
Kors: Två poler, växlar mellan rak och korsat, 4 anslutningar
Används i trappkopplingar med tre eller fler manöverställen.
Kron: Två oberoende knappar där varje knapp har en pol, slutande/brytande, 2 anslutningar
Kan användas för stora taklampor (kristallkronor) med två lampgrupper.
Kan användas som vanlig brytare för två lampor.
2-pol: En knapp som sluter/bryter två poler, 4 anslutningar
Kan användas där man vill bryta både nolla och fas till en (fast installerad) apparat.
Vad är då trappkoppling?
Man tänder och släcker en lampa från minst två ställen.
Är det två ställen sätter man en Trapp på varje ställe.
Är det tre eller fler ställen sätter man en Trapp i varje ände och en Kors på varje mellanliggande ställe.
Det är tidigare i tråden länkat till utmärkta kopplingsscheman.
Redigerat: