Byggahus.se
Hej

Köpte för ett år sedan ett hus där det gamla proppskåpet inte var uppmarkerat då förre ägaren var elektriker och gjort allt själv genom åren (o säkert hade dunderkoll på alla proppar ändå).

När jag inför första insatsen (tapetsering) skulle slå av strömmen i ett rum så började jag markera upp alla propparna i det gamla proppskåpet.

Efter gått igenom alla proppar två gånger kunde jag konstatera att lamporna i rummet jag ska tapetsera inte har slocknat alls under tiden.

Detta gällde även rummet bredvid.

Blev klart ställd då jag inte kan något om el.

Kan uttag och lamputtag vara kopplade förbi säkringarna? Låter både dumt o farligt i mina öron.

(och nej kan inte fråga förre ägaren då han ligger 3 fot under).
 
Har du bara en elcentral, eller kan det sitta någon central i källaren eller så ?
 
Nej, allt ska skyddas av säkringar. Skruva ur alla säkringar i centralen om det inte slocknar då kolla om det fins flera centraler i huset. OBS det är ofta mer än en säkring som avsäkrar olika grupper i samma rum.
 
Går det direkt på huvudsäkringarna är det ett fel i installationen som skall åtgärdas. Vanligtvis är även huvudsäkringarna för stora för att avsäkra 1,5 mm2 gruppledningar för belysning och vägguttag.


Det finns ingen separat personskyddsautomat som hanterar gruppen? Den kan vara placerad bredvid jordfelsbrytaren. I det läget behövs ingen gruppsäkring för den gruppen eftersom PSA innehåller både säkring och jordfelsbrytare.
 
elmont skrev:
Nej, allt ska skyddas av säkringar. Skruva ur alla säkringar i centralen om det inte slocknar då kolla om det fins flera centraler i huset. OBS det är ofta mer än en säkring som avsäkrar olika grupper i samma rum.
Menar du då att man skulle behöva skruva ur fler proppar för att en grupp skulle slockna? (hör hur dum frågan låter, men min nivå är inte högre än så).

Har verkligen letat igenom hela huset efter fler centraler och inte hittat någon mer.

Av 25 proppar så är det 8 stycken där ingenting händer där man tar ur dem en och en.

Vet mycket väl att elektriker bör kallas in men vill gärna veta vad denne skall göra (så man slipper alltför saltade räkningar).
 
Jag tror att elmont menar att det ofta är så att en propp inte släcker ett helt rum. Utan en propp kan släcka taklampan i ett eller flera rum, medan en eller flera andra proppar bryter olika elutag i rummet. Det finns ett vanligt missförstånd att om en lampa i rummet slocknar när man bryter en säkring, så är hela rummet spänningslöst.

Sedan så kan man tänka sig rätt udda fall där en trefasgrupp kan göra att man faktiskt måste bryta 3 säkringar för att släcka en lampa.

Om du har en trefasgrupp (3 säkringar), så kan man tänka sig att ex. fast inkopplade elradiatorer går på 400V, de är då kopplade mellan 2 faser. Och samtidigt kan en av faserna driva en 230V lampa, som då är kopplad mellan en fas och nollan. Om du då bryter bara en av de tre säkringarna, så kan ström gå igenom elradiatorn från den obrutna fasen, mot den brutna fasen. på den sitter även lampan, så kommer strömmen att gå igenom lampan mot nollan. Lampan lyser då, men ofta med svagare sken, den får inte full spänning. Detta kallas bakmatning, strömmen går bakvägen mot lampan.

Det är rätt ovanligt med sådana här blandade trefasgrupper. Alltså trefasgrupper som försörjer både 400V prylar och 230V prylar. Men det fungerar rent tekniskt, och är formellt tillåtet, men man brukar då ha trepoliga säkringar, så att om en fas bryts så bryts de andra samtidigt, just för att undvika bakmatning.
 
Vet inte om det är någon hjälp men nästan alla säkringar där inget till synes händer är 6A.

Vattenburen värme från start så ser inte varför gubben skulle kört med specialupplägg för sådana saker.

Får slita ur alla proppar imorgon (utom de tre huvudsäkringarna då) och se vad som händer.
 
Jag har själv hittat uttag och belysning matat från 2 håll med 10A säkringar i ett sommarhus från tidigt 80 tal som ingen rört elen i efter bygget med behörig firma. Så börja med att skruva ur en efter en säkring för att notera vad som dör och sedan skruva i dem i samma ordning för att se om något ändrat sig.
Hittar du då en säkring som släcker och en annan som tänder är något helt fel och du ringer en elektriker.
Kommer du på detta vis på att dina 6A säkringar inte alls verkar användas tar du bort säkringen och skruvar i den tomma huven.
 
tommib
Ta ut huvudsäkringarna också, en och en. Då kan du i alla fall lista ut vilken fas lamporna hör till. Eftersom du har en gammal gängsäkringscentral kan du sen begränsa sökningen till den rad det gäller. Varje rad i gängsäkringscentralen representerar nämligen (vanligen) en fas.
 
6 a säkringar används ofta till belysningsgruppen i gamla hus. Ett annat typiskt användningsområde var små trefasmotorer t.ex. cirkulationspumpar. Orsaken till små säkringar var att skydda dåtidens motorskyddsbrytare från att förstöras vid en kortslutning.
 
Samt en kvarleva från andra världskrigets "kristider" då man på en del kablar minskade arean till 1 mm2 för att spara koppar.
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
Drog ur huvudsäkringarna och konstaterade då att den belysning som ej slocknat slocknade.
Dock har jag inte hittat någon annan säkring till dessa trots att jag testat femtielva olika varianter.

Nu återstår bara riktigt snabb tapetsering medans frys o kyl står utan ström.
 
Det där borde du nog försöka få hjälp att reda ut. För OM belysning, och ev. vägguttag i det rummet är direktkopplade utan säkring i centralen, så kan det vara farligt. Det kan innebära brand om du får fel i någon apparat som kopplas in på uttaget.
 
Kan ju även vara att någon har lyckats koppla två matande säkringar till samma ledare. Så länge det är från samma fas märker man inget, men vid kortslutning är det risk för brand bortom den punkt där ledarna från säkringarna möts.

Du kan kontrollera det på det vis som står ovan: skruva ur _alla_ säkringar (utom huvudsäkringarna) på en gång och se om lampan slocknar. Om lampan slocknar då så var den förmodligen matad med mer än en fas. Skruva i en säkring i taget tills lampan tänds. Notera vliken säkring det var och skruva ur den igen. Upprepa tills du har hittat alla säkringar som matar den kretsen.

Fast i vilket fall blir det till att ringa en elektriker och se över anläggningen...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.