Hej!
Vi skal flytte 3 vinduer nogle en i en bærende ydervæg. Letbeton. Fået tippet af håndværkere om at bruge 2 stk. bjælker 45×195 sammenlimet/samlet med søm. Nu har vi ikke plads til disse pga. lofthøjde. Kan man skifte til stålbjælke. Nogen der ved, hvilken dimension på stålbjælke der svarer til denne træbjælke. Kan man montere stålbjælke i letbeton? Er det bedst at lægge en lang stålbjælke over alle vinduerne og montere i væggen eller have tre stålbjælkekonstruktioner over hver vindue.
Vi skal flytte 3 vinduer nogle en i en bærende ydervæg. Letbeton. Fået tippet af håndværkere om at bruge 2 stk. bjælker 45×195 sammenlimet/samlet med søm. Nu har vi ikke plads til disse pga. lofthøjde. Kan man skifte til stålbjælke. Nogen der ved, hvilken dimension på stålbjælke der svarer til denne træbjælke. Kan man montere stålbjælke i letbeton? Er det bedst at lægge en lang stålbjælke over alle vinduerne og montere i væggen eller have tre stålbjælkekonstruktioner over hver vindue.
Grundstött
· Halland
· 28 348 indlæg
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Hej og velkommen til Byggahus forum!
2 stk. limede og sømmede (eller skruede) 45x195 C 24 bjælker svarer til en HEA 100 stålbjælke, som er 100 mm høj med kun få mm forskel. Jeg vil helst gerne vide lidt mere om vinduerne, bredde og afstanden mellem dem. Også mere information om hvilken type last bjælken skal håndtere. Man kan fastgøre en stålbjælke i letbeton. I det seneste afsnit af TV-programmet Husdrömmar fastgjorde man stålbjælker i vægge af lecasten, og det er ret tilsvarende. Det er altid bedre at have en lang sammenhængende bjælke end tre korte.
2 stk. limede og sømmede (eller skruede) 45x195 C 24 bjælker svarer til en HEA 100 stålbjælke, som er 100 mm høj med kun få mm forskel. Jeg vil helst gerne vide lidt mere om vinduerne, bredde og afstanden mellem dem. Også mere information om hvilken type last bjælken skal håndtere. Man kan fastgøre en stålbjælke i letbeton. I det seneste afsnit af TV-programmet Husdrömmar fastgjorde man stålbjælker i vægge af lecasten, og det er ret tilsvarende. Det er altid bedre at have en lang sammenhængende bjælke end tre korte.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Plus taget. Med så kort spændvidde som 1 meter kræves der ikke nogen særligt kraftig bjælke. Jeg tror, at 2 stk. 45x195 er overdrevet meget. Tanken om stål synes jeg, I skal droppe. Læg en sektionstegning samt oplysning om snezone, så skal jeg regne på det.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Det er en facadetegning. En sektionstegning er et gennemskæring, der viser, hvordan tagkonstruktionen ser ud. Der skal også være en breddeangivelse på huset.
Hej,
vi har ikke en sektionsritning men derimod fjernede vi en del af indertaget for at se, hvordan bjælkelaget ser ud, og der er en bjælke, der ligger over alle fire vinduer i dag. Spørgsmålet er, om den bjælke skal udskiftes, eller om vi kan beholde den. Vi flytter vinduerne men gør dem ikke større, så måske behøver vi ikke udskifte den nuværende bjælke. Vedhæfter billeder.
vi har ikke en sektionsritning men derimod fjernede vi en del af indertaget for at se, hvordan bjælkelaget ser ud, og der er en bjælke, der ligger over alle fire vinduer i dag. Spørgsmålet er, om den bjælke skal udskiftes, eller om vi kan beholde den. Vi flytter vinduerne men gør dem ikke større, så måske behøver vi ikke udskifte den nuværende bjælke. Vedhæfter billeder.
Klik her for at svare