Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Helst vil man nok se nogle tegninger først. Men hvis det er en hjertemur midt i huset, hvor du skal åbne op og normal brug af overetagen, så bør den dimensionerende last ligge på i størrelsesordenen 10 kN/m. Det betyder en HEA 160 ved en nedbøjning af L/600. Derefter kræves der ordentlige støttepunkter for en sådan bjælke. Det er ikke givet, at du kan arrangere det.
Medlem
· Södermanlands län0
· 983 indlæg
Det der er en foranstaltning, der kræver en byggetilladelse til kommunen og en startanmeldelse, inden man går i gang med at rive. I anmeldelsen skal man blandt andet vise, at man har beregnet bjælken og dens understøtninger i enderne efter de laster, der finnes. Selvfølgelig kan man gøre det uden anmeldelse, hvis man absolut vil, men det bliver jo et ulovligt byggeri med alt, hvad det indebærer.
Grundstött
· Halland
· 28 348 indlæg
Jeg har en åbning på 5 meter, hvor der ikke er en bærende væg, fordi det er mellem "matrum" og stue.
Balken vi har er en HEA 200 mm
Balken vi har er en HEA 200 mm
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Min beregning indeholder marginaler, men tegninger er den bedste måde at verificere disse på.