2,879 læst ·
4 svar
3k læst
4 svar
Skifte af bærende væg - tilladt at ændre i eksisterende konstruktions tegninger?
Hej!
Vi står over for at skulle rive og skifte en bærende væg (4 meter i stueetagen i et 1 1/2 plans hus), og i forbindelse med dette har jeg et par interessante spørgsmål.
Vi har bedt en konstruktør om at skitsere konstruktion og materialer, og vi er kommet frem til, at vi sætter en HEA 180 bjælke i loftet for at bære mellemgulvet, og denne sættes på 115x115 limtræssøjler, som gemmes i væggene på hver side. Dog er søjlerne noget brede og vil stikke ud 1-2 cm fra væggen på den ene side, hvilket ikke er så pænt.
Jeg talte med min gode ven, som også er møbelsnedker med mange års erfaring, og han kan bygge limtræssøjler i ask med målene 90x90, en konstruktion som ifølge ham vil være mindst lige så stærk som 115x115 limtræ i gran/fyr. Dermed vil søjlerne kunne gemmes helt i væggene.
Mit spørgsmål er nu, hvordan man håndterer at vi sætter andre søjler end dem, der er specificeret i tegningerne? Kan man gøre en bemærkning på tegningerne med henvisning til en ny styrkeberegning (hvilket vi vil udarbejde baseret på det nye materiale)?
Tak for jeres synspunkter!
Lisa
Vi står over for at skulle rive og skifte en bærende væg (4 meter i stueetagen i et 1 1/2 plans hus), og i forbindelse med dette har jeg et par interessante spørgsmål.
Vi har bedt en konstruktør om at skitsere konstruktion og materialer, og vi er kommet frem til, at vi sætter en HEA 180 bjælke i loftet for at bære mellemgulvet, og denne sættes på 115x115 limtræssøjler, som gemmes i væggene på hver side. Dog er søjlerne noget brede og vil stikke ud 1-2 cm fra væggen på den ene side, hvilket ikke er så pænt.
Jeg talte med min gode ven, som også er møbelsnedker med mange års erfaring, og han kan bygge limtræssøjler i ask med målene 90x90, en konstruktion som ifølge ham vil være mindst lige så stærk som 115x115 limtræ i gran/fyr. Dermed vil søjlerne kunne gemmes helt i væggene.
Mit spørgsmål er nu, hvordan man håndterer at vi sætter andre søjler end dem, der er specificeret i tegningerne? Kan man gøre en bemærkning på tegningerne med henvisning til en ny styrkeberegning (hvilket vi vil udarbejde baseret på det nye materiale)?
Tak for jeres synspunkter!
Lisa
Hej, jeg tror ikke, at jeg selv ville orke at begynde at ændre på eksisterende konstruktionsunderlag.
(Men det kan man selvfølgelig godt, men hvorfor synes din møbelsnedker, at ask er bedre? Er det kun fordi det er en hårdere træsort? Har han nogen anelse om, det også har bedre E-modul?)
Kan I ikke i stedet sætte en ekstra gipsplade på den ene side og gøre selve væggen tykkere, mere lyddæmpende og give den en mere solid følelse?
Eller simpelthen lade limtræssøjlen være lidt synlig på begge sider?
Personligt lader jeg limtræssøjlerne gå ud ca. 5mm ind i rummene, uden for gipspladerne. Derefter maler jeg søjlen hvid og lader tapetet gå mod søjlen. Jeg kan godt lide, at en del af husets konstruktion skinner lidt igennem her og der.
(Men det kan man selvfølgelig godt, men hvorfor synes din møbelsnedker, at ask er bedre? Er det kun fordi det er en hårdere træsort? Har han nogen anelse om, det også har bedre E-modul?)
Kan I ikke i stedet sætte en ekstra gipsplade på den ene side og gøre selve væggen tykkere, mere lyddæmpende og give den en mere solid følelse?
Eller simpelthen lade limtræssøjlen være lidt synlig på begge sider?
Personligt lader jeg limtræssøjlerne gå ud ca. 5mm ind i rummene, uden for gipspladerne. Derefter maler jeg søjlen hvid og lader tapetet gå mod søjlen. Jeg kan godt lide, at en del af husets konstruktion skinner lidt igennem her og der.
Moderator
· Stockholm
· 56 260 indlæg
Det der med at gå ned fra 115 til 90 synes jeg, du skal spørge konstruktøren om, ikke stole på en møbelsnedker. Sandsynligvis går han efter at Ask er hårdere (?). Men en søjle med trykbelastning risikerer først og fremmest at knække, dvs. at den bøjer under lasten, det bestemmes i meget høj grad af forholdet mellem tværsnit og længde på søjlen. Dvs. geometrien på søjlen er meget vigtig.
Om en 90x90 søjle er tilstrækkelig, har jeg ingen opfattelse af, men jeg ville ikke turde fravige konstruktørens anvisninger.
Om en 90x90 søjle er tilstrækkelig, har jeg ingen opfattelse af, men jeg ville ikke turde fravige konstruktørens anvisninger.
Tak for jeres synspunkter!
Valget af ask motiveres med, at det er en betydeligt hårdere/trægere træsort end gran og rimeligvis burde tåle mere last. Naturligvis skal vi tjekke bæreevnen med konstruktøren for at få det bekræftet.
Ellers er forslaget at lade søjlerne gå ud et par cm ok, alternativt lægge et ekstra lag gips på for at minimere den udstikkende del.
Jeg talte lige med firmaet, der skal levere HEA-bjælken, de anbefalede f.eks. at placere bjælken på søjler af stål, der kan skjules helt inde i væggen.
Der ser ud til at være mange løsninger på det indgreb, vi har tænkt at gøre.... ??
Men igen, er det tilladt at fravige tegningerne ved at tilføje information/bilag om, hvordan man har gået til værks, eller skal tegningerne laves om fra begyndelsen?
Lisa
Valget af ask motiveres med, at det er en betydeligt hårdere/trægere træsort end gran og rimeligvis burde tåle mere last. Naturligvis skal vi tjekke bæreevnen med konstruktøren for at få det bekræftet.
Ellers er forslaget at lade søjlerne gå ud et par cm ok, alternativt lægge et ekstra lag gips på for at minimere den udstikkende del.
Jeg talte lige med firmaet, der skal levere HEA-bjælken, de anbefalede f.eks. at placere bjælken på søjler af stål, der kan skjules helt inde i væggen.
Der ser ud til at være mange løsninger på det indgreb, vi har tænkt at gøre.... ??
Men igen, er det tilladt at fravige tegningerne ved at tilføje information/bilag om, hvordan man har gået til værks, eller skal tegningerne laves om fra begyndelsen?
Lisa
Hej. Det burde vel findes tabeller for sådan noget fra tømmer "producenter", der siger, hvilken belastning forskellige søjler af forskellige træsorter kan klare (klassificering osv.). Så hvis man erstatter noget med noget andet, er det vel bare at inkludere disse som bilag eller som referencer. Det vigtige er, at det står, hvilken belastning søjlerne mindst skal kunne klare i originaltegningen. Alternativt bruge den som 115 søjlen klarer.
Klik her for at svare