Hej! Fik råd fra elektriker om, hvor jeg skulle fræse for indbygget el i en betonvæg. En horisontal streg. Glad lejede jeg en god betonfræser, indstillede den på ca. 25 mm og gik i gang. Nogle gange gik den i stå og slog gnister, men hver gang jeg tjekkede, var det på grund af sten. Dog opdagede jeg, da jeg var færdig, at en af "stenene" ikke var en sten, men en armeringsjern, som nu er blevet skåret over med to pæne snit. Armeringsjernet sad altså lavt, yderdelen kun 1 cm eller så fra væggens overflade. Det er en 8 meter lang væg, armeringen var ca. 3 meter inde. Snittet er 1 meter fra gulvet.

Hvad i alverden gør man nu? Skarver? Håber på det bedste? Har let panik. Tak på forhånd.
 

Bedste svar

Mats-S
Det gør ingen praktisk forskel for holdbarheden om der er 1 stående jern som er kappet i en væg :-)
 
  • Synes
Dilato og 2 andre
  • Laddar…
Mats-S Mats-S sagde:
Det gør ingen praktisk forskel for styrken, om det er 1 stående jern, der er kappet i en væg :)
Okay, tak så meget for hurtigt svar. Så kan jeg ånde lettet op lidt :)
 
Klik her for at svare