Jeg skal sætte op et loft, spændvidden er 3220 mm (omtrent :p). Loftet skal holde 30 cm isolering ca. 10 kg/m2. Dertil kommer forskalling og gips på ca. 15 kg/m2. (se https://www.byggahus.se/forum/threads/hallfasthet-innertak.433128/). 25 kg/m2 altså, plus bjælkers egenvægt.

Der er en inspektionsluge ovenover isoleringen, som man kan kravle ind i, men ikke stort nok til at opbevare noget.

Går man på https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/golvbjalklag-inne/ og "0" i egenvægt og "Förråd", så kræves der mindst 45x195 C24 med cc 1200. Belastningen beregnes da til at være ca. 150 kg/m2 (beregnet fra oplagsreaktionerne)!

Selv om man skal have lidt margen, så undrer jeg, om ikke 45x195 bliver lidt vel overdimensioneret for at holde et loft oppe?
 