hej!
skal fjerne en bærende væg, og tænkte på at bruge en HEA 200 bjælke, men har hørt, at IPE bjælken klarer nedbøjningen, der opstår efter et par år, bedre?
skal man vælge IPE eller HEA 200?
nogen der ved//Niklas
skal fjerne en bærende væg, og tænkte på at bruge en HEA 200 bjælke, men har hørt, at IPE bjælken klarer nedbøjningen, der opstår efter et par år, bedre?
skal man vælge IPE eller HEA 200?
nogen der ved//Niklas
En HEA klarer en højere belastning end tilsvarende IPE. Nedbøjningen bliver således mindre med en HEA200 sammenlignet med IPE200.
Nedbøjning der opstår efter nogle år ???nikke sagde:
Vi taler stål nu, og med dette vidunderlige materiale får man ingen langtidsdeformation at tale om.
IPE vælger man, når man vil have lavest mulig vægt i forhold til styrke, og HEA vælger man, når man vil have lav byggehøjde i forhold til styrke.
Det er helt rigtigt, at en HEA 200 klarer mere last end en IPE 200, men den vejer til gengæld betydeligt mere også.
Senest redigeret:
Klik her for at svare
Lignende tråde
-
Gamla slipers eller annat?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Omberegning af limtræsbjælke til IPE-stålbjælke med hensyn til nedbøjning
Bygningsfysik -
IPE eller HEA bjælke til altan?
Byggematerialer & Byggeteknologi -
matche synkende spær eller ej?
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Led-driver eller AC-adapter till Led-stripe?
El