Hej!

Vi er i færd med at renovere vores hus og ønsker at rive en bærende væg ned mellem køkken og spisestue.
Jeg har læst en række tråde her på hjemmesiden og set, at der findes masser af kyndige folk, som måske kan give deres syn på sagen eller tipse om nogen.

Indgrebet indebærer at rive en bærende væg ned i et 60'er træhus på 4,6m.
Jeg har regnet i Svenskt trä's beregningsprogram og fundet ud af, at det kan lade sig gøre med en Limträ 115×495 GL30c, deformation 9 mm (L/503), udnyttelsesgrad 62% på 2 st Limträ 90×90 GL30h, udnyttelsesgrad 72%.
Men lofthøjden er 2,4m, og jeg vil nødig gå bøjet i køkkenet, så mit spørgsmål er, om det er muligt at omdanne limtræ til stålbjælke efter en formel for at få nedbragt højden på bjælken? En HEA/B 180-200 fx?

Bredden på huset er 8000mm, mål til bærende indervæg 4000mm. 45 graders hældning på taget.

Taknemmelig for al den hjælp vi kan få!
 
Det bør gå med en ret meget tyndere stålbjælke, mellem tommel- og pegefinger gæt, så ville jeg tro, at du kan klare dig med 180mm høj stålbjælke, eller mindre..

Men du bør/må skal hyre en bygningsingeniør, der kan beregne præcist, hvad der er korrekt i dit tilfælde. Du vil alligevel skulle fremlægge bæreevneberegninger til kommunen i forbindelse med byggeanmeldelsen. Man skal også se på, om grunden kan tåle punktbelastningen fra stolperne.
 