Hej!
Planlægger at bygge en indglasset udestue med pulttag. Som sædvanligt er der dårligt med plads/højde mellem tagfod ved lavvæggen og terrassegulvet. Har tænkt mig at bygge isoleret tag med råspont, tagpap og valsede plader.
Afstand mellem husvæg og terrassevæg er ca. 4 meter. Taghældning, der kan opnås, bliver omkring 10 grader med 195x45 bjælker. Så til spørgsmålet, skal man lægge cc 60 mellem bjælkerne eller lime og skrue sammen dobbelte bjælker og lægge dem på cc 120? Hvad bliver stærkest af disse muligheder?
Har ikke tænkt mig limtræ, der bliver snefang på hustag og er bevidst om snelasten der kan blive, står klar med sneskovl på taget ved snefald.
Venlig hilsen, Andreas