Hej! Jeg har købt et skrånende rækkehus og er ved at rette gulvene på førstesalen op. Det hælder ca. 3 %.
For at gulvene på førstesalen skal komme i samme niveau, ville jeg skulle fræse ind i bjælkelaget for at sænke gulvet langs den ene side mod ydervæggen. I dag er det 75x220mm på cc 500 og har en spændvidde på ca. 4,2m. Jeg ville skulle tage ud som en kile fra 0 til 100mm på den yderste spær på en længde af 3,3m. På den nærmeste spær ca. 0-70mm. Der er dog skråtag, så det er ikke nødvendigt hele vejen. Tilbage bliver der så ca. 75x120mm spær på den yderste og 75x150mm på den nærmeste, da det også hælder lidt til siden.
Da de tilstødende rum allerede er rettet op, vil jeg helst sænke dette gulv.
Jeg har tænkt at forstærke dette ved at skrue og konstruktionlime nye regler på hver side af de gamle så højt, som det er muligt, og over hele spændvidden.
Virker det at forstærke på denne måde? En byggefirma jeg talte med mente, at det ville blive for svagt længst ude, hvor det er 120mm, men mente, det ville gå fint, hvis jeg fik op til 145mm.
Efter at have kigget lidt i håndbogen tror jeg, at bjælkelaget er overdimensioneret, da det burde række med 45x195 c24 eller 45x220 c14 og det ville have været lige.
Hvis jeg så lægger 45x145/120 på hver side af de gamle spærer, reducerer det også cc til ca. 400mm. Derefter tænkte jeg at lægge 22mm limet gulvspån og et klikgulv.
Fungerer dette til et almindeligt gulv indendørs under et skråtag, hvor intet tungt vil blive opbevaret?
Link foto:
https://docs.google.com/open?id=0B9H2ONh2xzLiMzNjZDU0YjMtMzYzZi00YTRkLWIyMmMtYjIxM2I3MDEyYjZj
Foto 2
https://docs.google.com/open?id=0B9H2ONh2xzLiYmUzZDYyM2YtMzk3ZC00MjdhLTgwZTctYmEyNDc2MmExNTg4
Link billede model ny spær
https://docs.google.com/open?id=0B9H2ONh2xzLiMWU2NzJmMmQtNjk5Yy00ZjdlLWI3NDMtM2M5MGY2YzlmYTQz