Hej

skal støbe næste uge og har bestilt ifølge konstruktør
C30/37 vct 0,5 xc4+xf3.

Fik svaret fra 2 betonfirmaer, at den ikke skal glittes pga. luften. At betonen kan slippe.

Den eneste grund til glitning er, fordi vi vil have betongulv.

Det er godt med luft, for det er snart minusgrader, og vi bygger med blokke, som måske ikke får et tag før næste år.

Hvor vigtigt er det med luft, og skal man mindske eller fjerne helt?
Vi vil støbe, når der er sol i 3 dage og 12 plus grader.
Vi vil nå at komme over 5mpa i pladen.

antager det går ikke heller at skure pladen, da de bliver tæt overflade

kom med jeres tips og rådgivning?
 
Hvilket behov ligger til grund for den betonblanding?
Hvad mener du med luft i denne sammenhæng?
 
xF3 betyder luft ifølge leverandøren. Luften skaber mellemrum i betonen, som hjælper hvis det fryser. Da kan vandet bruge disse mellemrum til at udvide sig i.

man plejer ikke at have det i villa plade.

Jeg skal støbe på tirsdag i næste uge, og der er det 10 grader sol i 3 dage. Det går aldrig under 6-8 grader om natten.

jeg vil helst ikke have luft, for jeg vil glitte, men det går ikke med denne betonmix.

Vi bør opnå 5mpa efter 3 dage.
 
M MackanM sagde:
xF3 betyder luft ifølge leverandøren. Luften gør rummet i betonen, som hjælper, hvis det fryser. Så kan vandet bruge dette rum til at ekspandere i.

man plejer ikke at have det i villa bundplade.

Jeg skal støbe på tirsdag i næste uge, og da er det 10 grader sol i 3 dage. Kommer aldrig under 6-8 grader om natten.

Jeg vil helst ikke have luft, for jeg vil glitte, men det går ikke med denne betonblanding.

vi bør opnå 5mpa efter 3 dage.
Så ser det ud til, at der ikke er noget at gøre.
Kan du have et slebet betongulv, hvis det indeholder luft, som du skriver?
 
Nej, de siger, at betongen kan slippe i overfladen. Vi overvejer Microcement i stedet.

vil gerne vide, hvad man støber når det er koldt 10 grader i 3 uger
 
M MackanM sagde:
Nej, de siger at betonen kan slippe i overfladen. Vi overvejer Microcement i stedet.

vil vide hvad støber man når det er koldt 10 grader i 3 uger
Hvorfor skulle det være et problem? Det er vel optimale forhold for at støbe i?
Hærder langsomt.
 
Ja okay men er det sådan et vejr, at man har brug for luft i betonen, eller klarer man sig uden
 
M MackanM sagde:
Ja okay men er det et sådan vejr at man behøver luft i betonen eller klarer man sig uden
Jeg er ikke tilstrækkeligt kyndig til at vide, hvorfor man overhovedet har luft i betonen, hvis man støber i plusgrader.
Normalt vibrerer man betonen for at slippe af med luft.
Men du har jo en konstruktør, som må kunne vurdere spørgsmålet, hvad siger han?

Vi støbte vores 350kvm med almindelig 20/25 en novemberdag, ganske vist i Skåne, men det var nogenlunde de samme temperaturer som nu.
På den anden side havde vi ingen udtørringskrav på den heller.
 
X xLnT sagde:
Jeg er ikke tilstrækkeligt kyndig til at vide, hvorfor man overhovedet har luft i betonen, hvis man støber i plusgrader. Normalt vibrerer man betonen for at fjerne luft. Men du har jo en konstruktør, som må kunne afgøre spørgsmålet, hvad siger han?


Vi støbte vores 350kvm med almindelig 20/25 en novemberdag, ganske vist i Skåne men det var omtrent samme temperaturer som nu. På den anden side havde vi heller ingen udtørringskrav på den.

Ja præcis. Jeg skal støbe i malmö. støbte I selv eller firma
 
M MackanM sagde:
Ja precis. Jeg skal støbe i malmö. Støbte I selv eller firma
Vi havde firma til at støbe, der skulle laves fald mm så vi turde ikke gøre det selv.
Vi fik anbefalingen at ikke glitte, det fortryder vi. Blev ikke så godt resultat af kun slodning.
Så vi vil nok slibe betonen selvom vi skal lægge gulv ovenpå.
 
Hvad mærkeligt? Hvorfor fik I den anbefaling? er der mulighed for at se nogle billeder af, hvordan det ser ud kun med slodning? Nærbillede normal billede
 
M MackanM sagde:
Hva mærkeligt? Hvorfor fik I den anbefaling? Er der mulighed for at se nogle billeder af, hvordan det ser ud kun med slibning? Nærbillede normal billede
Har denne fra en tråd jeg oprettede efter støbningen.
Nyglattet betonfundament med udsigt over en havekant, rørinstallationer stikker op fra betonfladen.

Rådet var, at man lukkede til porerne, og at det ville være dårligere. Men vi glattede værkstedet, hvilket blev meget godt. Så mit råd er at følge din mavefornemmelse, stå fast, og spørg, hvis du er i tvivl.
 
Blev det kornet eller ses ballast for meget?
 
M MackanM sagde:
Blev det kornigt eller syns ballasten för mycket ?
Nogle steder er de ikke fået ballasten ned tilstrækkeligt, så der er det knudret, det kan man jo slibe ned ret nemt.
Det er mere, at det blev ujævnt nogle steder, slodningen og vibrationen kunne have været gjort bedre.
 
Aha okay. Dilemmaet vi har er, at vi ikke vil have ballast synligt, men kun slebet betonoverflade.
 