Jeg undrer mig over, om der gemmer sig reglar, som bærer op under bjælken i konstruktionen, eller om bjælken i sig selv er fritstående? Huset er 10x10 meter. 1 1/2 plan + kælder og saddeltag. Tværgående bjælke 250x100 parallelt med spær.
Spørgsmålet bliver nok mere, om det er muligt at fjerne væggen, som er 2100, hvilket ville betyde, at bjælken får et frit spænd på 4300mm.
Højden fra gulv til bjælken er 2150.
Jeg vil fjerne gipspladen, så vi kan se, hvordan det er afstivet indenfor en uge eller to.
Spontane idéer?
Spørgsmålet bliver nok mere, om det er muligt at fjerne væggen, som er 2100, hvilket ville betyde, at bjælken får et frit spænd på 4300mm.
Højden fra gulv til bjælken er 2150.
Jeg vil fjerne gipspladen, så vi kan se, hvordan det er afstivet indenfor en uge eller to.
Spontane idéer?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Man kan jo begynde med at tælle baglæns. Hvilken last kan en 10 m lang limtræsbjælke med dimensionen 100x250 klare? Svaret er maksimalt 40 kg pr. meter. Den er altså med sikkerhed ikke fritbærende hele strækningen. Kan den så bære over en åbning, der er 4,3 m? Svaret er ja, hvis lasten på bjælken er højst 500 kg pr. meter. Det føles som et grænsetilfælde. Jeg ville have brug for at se en bedre sektionsplan for at kunne vurdere det.
Tænk på at lave en anmeldelse om ændring i bærende konstruktion til din kommune, skulle det ikke holde kan du stå der uden en fungerende forsikring.
Klik her for at svare
Lignende tråde
-
Kan man læse om væggen er bærende?
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Bjælke til bærende væg?
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Bärande vägg? W-takstolar
Planlösningar -
Är denna vägg bärande? Håller på att bli tokig...
Planlösningar -
Dimensionering og spørgsmål omkring bærende uisoleret væg, der holder et pulttag
Byggematerialer & Byggeteknologi