    Hej Alla.

    Lite grund info.
    Bor i ett landshövdingshus i göteborg i en takvåning.
    Huset har mekanisk frånluftsventilation, tilluft via friskluftsventiler monterade i yttervägg och via spaltventiler i karmöverstycken.

    Bytte fläkt till en frihängande sådan med anmärkning på ovk att det blev ett för högt grundflöde. sk. forceringsfunktion saknades på fläkten. (billigare fläkt köpt hos tyska bauhouse).

    Funderar på att göra om fläkten till en kolfilterfläkt och sätta i ett frånluftsdon i befintlig ventialtionsrör.

    Kommer detta va en godkänd lösning till ovk?


    Vore tacksam för svar!

    /Daniel
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  2. 2010-03-22 10:58
    Svara | #2
      
    Senior medlem Medlem: dec 2007
    Jönköping
    1 074 inlägg
    Gillad 27 gånger
    Ja, det är okej. Om du justerar in grundflödet. Men det kanske han som gör OVK kan hjälpa dig med när han ändå är och kontrollerar din installation.
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  3. 2010-03-28 23:11
    Svara | #3
      
    jeppeknasters avatar
    Forumgud Medlem: okt 2005
    41 år
    2 096 inlägg
    Gillad 100 gånger
    131 bilder
    www.torfors.se
    Där har du lösningen på ditt problem. Har själv installerat en och klarat en OVK. Skippa kolfiltertanken direkt. Spjället säljs bla på elgiganten för strax över tusenlappen.