Skriv svar Nytt ämne
  1. 2008-02-25 16:36
    Svara | #1
      
    Nykomling Medlem: sep 2007
    Värmland
    2 inlägg

    Varmvatten med genomströmningsberedare

    Jag överväger vilken typ av genomströmningsberedare som blir bäst i mitt sommarstugebygge:
    Coop säljer två olika trefas-beredare av tyskt fabrikat. En kallas för öppet system och en tryckavhängit system.
    Jag har tänkt att använda tre avtappningsställen från en och samma beredare; vv i kök, vv i dusch och vv i tvättställ alla tre ligger tätt intill varann.
    Så tänkte jag också koppla av solen förvärmt kallvatten in i genomströmningsberedaren.
    Goda råd efterlyses..
    KZ

  2. 2008-02-26 15:20
    Svara | #2
      
    BAS
    Forumgud Medlem: jul 2003
    2 093 inlägg

    1 bilder
    Du vill nog värma vattnet från ca 12 till ca 37 grader C vilket är 25 grader C.
    Om du vill tappa en liter på 10 sekunder behövs en effekt på 4,1*1000*25/10=10 kW. Dubbla flödet =dubbla effekten.
    Det behövs alltså ganska mycket effekt om du ska duscha utan snålmunstycket på.