    Luftmängd i hydrofortank

    jag ska byta från ejektorpump till dränkbar pump och tänkte fylla tanken som är på 500l med luft genom kompressor. Vad blir optimalt för pumpen? Hälften luft hälften vatten?

  2. 2011-05-19 17:31
    Svara | #2
      
    Japp, blir det för mycket luft så kommer det ut genom kranen. Luft kan man ha ända ner till in/ut loppet, ger en större fjäder och färre start och stopp.

    Protte
    Trassla inte till det på egen hand, låt en ingenjör göra det.

  3. 2011-05-19 22:02
    Svara | #3
      
    Fullvärdig medlem Medlem: maj 2010
    skåne
    108 inlägg

    17 bilder
    ok det var det jag funderade på. Pumpen borde ju gå oftare men kortare tid om man har luft i tanken.

  4. 2011-05-23 17:24
    Svara | #4
      
    Fullvärdig medlem Medlem: maj 2010
    skåne
    108 inlägg

    17 bilder
    prototypen skrev Visa original
    Luft kan man ha ända ner till in/ut loppet, ger en större fjäder och färre start och stopp.

    Protte
    Hängde inte riktigt med hur du menade

  5. 2011-05-23 17:58
    Svara | #5
      
    Senior medlem Medlem: apr 2007
    Kronoberg
    786 inlägg

    9 bilder
    Större luftkudde = mer lagrad kapacitet, dvs pumpen kan jobba längre och mer sällan. Jag brukar köra 1/2 men 1/3 luft när pumpen slår ifrån är också OK.

  6. 2011-05-23 18:38
    Svara | #6
      
    JOW
    Forumgud Medlem: sep 2008
    Uppsala
    2 441 inlägg
    Gillad 82 gånger
    53 bilder
    stiga_villa skrev Visa original
    ok det var det jag funderade på. Pumpen borde ju gå oftare men kortare tid om man har luft i tanken.
    Tvärtom.

    Luften komprimeras av trycket som vattenpumpen skapar. Ju mer luft du har i tanken desto längre tid kan pumpen gå innan den slår av på uppnått "sluttryck" eller vad man ska kalla det.
    Och omvänt kommer trycket i tanken hållas längre om du har mycket luft i tanken, och detta ger färre start och stopp men längre gångtid på pumpen, vilket är bra.

    Och har du för mycket luft så kommer allt vatten i tanken tryckas ut innan du får ett så lågt tryck att pumpen ska starta, och därmed får du ut lite luft i rörledning mot huset, vilket inte är nåt större problem, nästa gång blir det inte så, då luften är slut.

  7. 2011-05-23 21:34
    Svara | #7
      
    Fullvärdig medlem Medlem: maj 2010
    skåne
    108 inlägg

    17 bilder
    tack för beskrivningarna tänkte försöka dunka i 1/2 luft men problemet är att slangen från brunnen läcker. Det är gammal pem-slang med yttermåttet 35mm. jag kör med 2st 90grdersböjar in i tanken för 32mm pemslang. jag värmde på slangen och dunkade på trycksruven med hammare men blev inte tätt. är inte säker på om slangen gick ända in i 90 gradersböjen. eller om jag har tagit bort för mkt material på slangen, men tryckskruven går inte lätt på slangen som det gör när jag trär i en 32mm pem-slang. Kan man täta gammal pemslang på nåt sätt?

  8. 2011-06-02 09:37
    Svara | #8
      
    Fullvärdig medlem Medlem: maj 2010
    skåne
    108 inlägg

    17 bilder
    spelar det nån roll om tanken är tom på vatten eller inte när man fyller på luft?

  9. 2011-06-02 18:29
    Svara | #9
      
    Senior medlem Medlem: apr 2007
    Kronoberg
    786 inlägg

    9 bilder
    Att öppna bottenpluggen och tömma hydroforen helt är ett alternativ till att fylla på luft uppifrån!

    Annars öppnar man en kran och fyller på luft uppifrån med pumpen frånslagen, dvs med vatten i.

  10. 2011-06-02 21:59
      
    Fullvärdig medlem Medlem: maj 2010
    skåne
    108 inlägg

    17 bilder
    ok. funderar lite på vad man ska ha för tryck. tanken står ca 40m från huset, är ca 4m från marken till övervåningens badrum. ställde in tryckströmbrytaren på 4.5(kg?). finns det några rekommendationer på avstånd och tryck?

  11. 2011-06-02 23:11
      
    Senior medlem Medlem: apr 2007
    Kronoberg
    786 inlägg

    9 bilder
    4,5 bar blir nog bra!
    Tror min står på det. Och den slår till vid 2,5.

  12. 2011-06-02 23:18
      
    Fullvärdig medlem Medlem: maj 2010
    skåne
    108 inlägg

    17 bilder
    ok min slog till vid 3.5. 4.5 e max vad min tryckströmbrytaren klarar

  13. 2011-06-03 08:59
      
    Bezts avatar
    Forumgud Medlem: mar 2006
    Örebro
    2 014 inlägg
    Gillad 47 gånger
    13 bilder
    Pongu skrev Visa original
    4,5 bar blir nog bra!
    Tror min står på det. Och den slår till vid 2,5.
    Blir det inte svajigt tryck i kranen med så stor variation?
    Min går mellan 3,5-4,8 ungefär.

  14. 2011-06-03 10:13
      
    Fullvärdig medlem Medlem: maj 2010
    skåne
    108 inlägg

    17 bilder
    Bezt skrev Visa original
    Blir det inte svajigt tryck i kranen med så stor variation?
    Min går mellan 3,5-4,8 ungefär.
    hur långt har du mellan tanken och huset?

  15. 2011-06-03 21:47
      
    Bezts avatar
    Forumgud Medlem: mar 2006
    Örebro
    2 014 inlägg
    Gillad 47 gånger
    13 bilder
    Den står i källaren , så inte så långt.