Hej
Har en Nibe360 där utetempen har blivit knas. Den visar lite olika men oftast ca 10 grader varmare än normalt.
Vad tror ni kan man byta utegivare själv (var köper man en sådan?) eller är det bara att ringa en VVS firma?
Förutom att den värmer lite för lite inne, så är det egentligen inte några stora problem. Men när det blir kallare ute och man behöver mer värme misstänker jag att det blir lite kallt inne.

\K
 
MrPlow
Enkelt att byta. Skruva bara bort luckan till utetempgivaren och sätt dit den nya.

Vi fick ett par extra när våra första gick sönder.
 
peternicklas
Är ett välkänt fel på Nibe. Deras givare håller inte riktigt den kvalitet som förväntas.
 
MrPlow
Jag har tagit för vana att kolla igenom värdena lite då och då. Våra värden visade 99 grader om jag inte minns fel.
 
peternicklas
I Nibes manual står vilken resistans som givaren ska ha vid given temp. Användbart om man vill kolla någon givare.
 
NIBE har också bytt givare från 3 kohm vid 25 grader till 10 kohm vid 25 grader så det gäller att kontrollera vilket år och månad den tillverkades. Länk till sidan med reservdelsnummer: http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/default.asp
 
Kolla först att ingen spindel/insekt letat sig in och byggt något kring motståndet som kan bli fuktigt och ge fel värden.
Hände med vår utegivare.
 