Vi har en luftvärmepump av märket CTC som är från 2006. Tre gånger det senaste dygnet har den larmat för något med hetgasen/hetgasens givare. Den blinkar en varningslampa och när man klickar på den så verkar den boota om och allt ihop funkar som det ska ett tag. Det verkar inte gå att få mer info om vad problemet är. Är det någon som känner igen detta och vet vad det är? Vi får väl ringa på måndag men det vore bra att veta hur pass akut det är och vad det möjligtvis kan bero på.
 
Har du ctc elpanna också? Alltså Eco Air systemet? Kolla så du har cirkulation mellan pannan och värmepumpen, alltså att cirkpumpen snurrar och att det inte är luft i systemet.
Ligger inte felet där så kan det vara hetgasgivaren som har lagt av, det händer ibland. Det kan också bero på en del andra fel, men det måste man felsöka efter på plats.
Det är inte akut, för elpannan (om ni har en ctc) går in automatiskt när inte värmepumpen fungerar. Däremot förbrukar man ju lite mer el. Så ni kan simma lugnt till måndag
 
tack för svar, ja vi har eco air också.
Hur kollar man cirkulationen? Via displayen? Kan man göra något om det är luft i systemet?
 
Det finns en cirkulationspump som cirkulerar vattnet till utedelen. Man kan lossa en liten plugg på den och se om axeln snurrar. Det kan komma lite vatten när man gör detta. Har för mig att pumpen bara går när kompressorn är igång (om det inte är kallt ute), så man får kolla detta när den startar.
Om det finns en höjdpunkt på rören så ska det finnas luftnipplar så man kan lufta. Sen sitter det även en luftnippel ute i utedelen.
 
tackar för tipset!
 
fick du rätt på detta mimo ? Vad var felet ?
Har liknande problem som du nu.