Ej tillräckligt med varmvatten med Calmar pannan OPEX
Installerade Calmar pannan för ca 2 år sedan med tillhörande Iwabo Villa-S1 som brännare.
Huset är bygd 1948, 76m2 uppvärmd boyta och 40m2 uppvärmd biyta.
Efter bara några dagar märkte vi att varmvattnet ej räcker till så han som installerade pannan höjde effekten till 20kw men det hjälpte ej.
För några dagar sedan så gjorde rörmokaren ett test, han ställde termostaten på 80o och startade brännaren när vattentemperaturen kom upp till 95 o stannade brännaren och jag började att tappa varmvatteni badkaret ca30o vatten efter 6minuter var utgående vatten i pannan under 30o och det var innan blandningsvetilen, brännaren startade när temperaturen var ca50 o i pannan.
Rörmokaren vill nu installera en acktank,
Känner någon igen problemet?
Mvh
Huset är bygd 1948, 76m2 uppvärmd boyta och 40m2 uppvärmd biyta.
Efter bara några dagar märkte vi att varmvattnet ej räcker till så han som installerade pannan höjde effekten till 20kw men det hjälpte ej.
För några dagar sedan så gjorde rörmokaren ett test, han ställde termostaten på 80o och startade brännaren när vattentemperaturen kom upp till 95 o stannade brännaren och jag började att tappa varmvatteni badkaret ca30o vatten efter 6minuter var utgående vatten i pannan under 30o och det var innan blandningsvetilen, brännaren startade när temperaturen var ca50 o i pannan.
Rörmokaren vill nu installera en acktank,
Känner någon igen problemet?
Mvh
Stopp!
Deras tappvattentest säger vid avstängd brännare:
Panntemp vid start 85º
Flöde 22L/min
Ingående vatten 10º
Medeltemp 140L = 48º
Medeltemp 220L = 42,5º
Denna panna skall levera rejält med VV, har den ej funkat sedan installationen så skall du kräva av installatören/leverantören att åtgärda problemet. Det är ganska uppenbart att det verkar vara ngt knas med den, alt brännaren.
Har du ngn panntermometer så du ser att termostaten verkligen är korrekt?
Deras tappvattentest säger vid avstängd brännare:
Panntemp vid start 85º
Flöde 22L/min
Ingående vatten 10º
Medeltemp 140L = 48º
Medeltemp 220L = 42,5º
Denna panna skall levera rejält med VV, har den ej funkat sedan installationen så skall du kräva av installatören/leverantören att åtgärda problemet. Det är ganska uppenbart att det verkar vara ngt knas med den, alt brännaren.
Har du ngn panntermometer så du ser att termostaten verkligen är korrekt?
Det tappvarvattentest som Trebema visar fungerar ej hos mej!
de som gjorde tapppvarvattentestet hos mej var de som instalerade pannan .
När jag har pratat med Trebema och dom sa att jag skall vända mej till de som instalerade pannan,
nu har rörmokaren och Trebema en dialog om hur de skall lösa problemet.
Rörmokaren har pratat om en acktank men då ökar pellets förbrukningen.
Ett alternativ är att byta panna men då får jag en likadan efter som Trebema inte har några andra pelletspannor att erbjuda och nu vill jag ej ha en panna från Trebema,
det kan ju bli lika dant med den nya pannan...
de som gjorde tapppvarvattentestet hos mej var de som instalerade pannan .
När jag har pratat med Trebema och dom sa att jag skall vända mej till de som instalerade pannan,
nu har rörmokaren och Trebema en dialog om hur de skall lösa problemet.
Rörmokaren har pratat om en acktank men då ökar pellets förbrukningen.
Ett alternativ är att byta panna men då får jag en likadan efter som Trebema inte har några andra pelletspannor att erbjuda och nu vill jag ej ha en panna från Trebema,
det kan ju bli lika dant med den nya pannan...
Liknande trådar
-
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Otillräckligt med varmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Electrolux Frys kyler ej tillräckligt - EUF2900
Vitvaror -
Styrning av varmvattenberedaren via plejd.
Värmepumpar -
Hej! Varmvattens röret till blandaren i duschen har gått av
Badrum