    Lufta element

    Det korrekta tillvägagångssättet när man ska lufta elementen:
    1. Stäng av cirkulationspumpen
    2. Öppna shunten för fullt
    3. Spring runt och lufta.

    Är det korrekt?

    //Janne - Som just nu bara har värme i övre halvan av elementen.

  2. 2007-10-10 20:53
    Svara | #2
      
    Senior medlem Medlem: jul 2005
    679 inlägg
    Gillad 1 gånger
    39 bilder

    njae

    Stäng av cirkulationspumpen har jag aldrig gjort men annars verkar det rätt.

    Däremot så kan du ju kolla om returen är öppen på elementet också för det verkar som den är ganska hårt reducerad. Om du har luft få du oftast värme närmast rörena men inte längre bort.

  3. 2007-10-11 08:29
    Svara | #3
      
    Fullvärdig medlem Medlem: dec 2006
    141 inlägg

    12 bilder
    cirkulationspumpen bör stängas av har expertis uttalat sig om, annars kan luftfickor tryckas runt i systemet, istället för att lägga sig "högst upp" och bli avluftat.

  4. 2007-10-11 09:22
    Svara | #4
      
    Forumgud Medlem: okt 2004
    stockholm
    1 627 inlägg
    Gillad 31 gånger
    95 bilder
    I vissa fall kan det vara klokt att låta pumpen vara avstängd typ "över natten" innan man börjar lufta. På så vis får vattnet god tid på sig att lugna ner sig. Småbubblorna hinner samlas till större bubblor som i lugn och ro hinner flyta upp.

  5. 2007-10-12 11:53
    Svara | #5
      
    Forumgud Medlem: feb 2005
    1 528 inlägg
    Gillad 1 gånger
    Jag har aldrig stängt av cirk.pumpen och luftningarna har utförts med stor framgång.
    Alla element blir varma över hela ytan

  6. 2007-10-12 22:29
    Svara | #6
      
    Nykomling Medlem: mar 2006
    25 inlägg

    När jag moneterade radiatoerna såg jag till att alla lutade några millimeter så att luftventilen kom på högsta punkten och jag har inga problem med luft. Jag brukar inte stänga av pumpen och har skitbra värme.

  7. 2007-10-12 23:19
    Svara | #7
      
    m97marros avatar
    Junior medlem Medlem: sep 2007
    Jönköping
    59 inlägg

    Stäng av cirkulationspumpen! Vänta minst 15 min.
    Lufta elementen.
    Varför man gör så är att man inte kan vara riktigt säker på att cirkulationspumpen inte fått snurr på luftbubblor som föregående talare sagt. Glöm inte fylla på tryck i systemet efer avluftning.

  8. 2007-10-13 00:21
    Svara | #8
      
    gadebergs avatar
    Forumgud Medlem: jan 2006
    Jönköping
    1 976 inlägg
    Gillad 17 gånger
    11 bilder
    Att man ska stänga av CP har jag också hört.
    Kan det inte ha att göra med att vattnet vill lugna ner sig lite och pumpen bygger väl upp ett under tryck?

  9. 2007-10-13 11:02
    Svara | #9
      
    Fullvärdig medlem Medlem: feb 2007
    Motala
    370 inlägg
    Gillad 3 gånger
    3 bilder
    pump bör stängas av, på så vis stannar den luft som fins i radiatorn kvar där, men visst, det KAN gå utan

  10. 2008-09-25 12:13
      
    Nykomling Medlem: jun 2003
    3 inlägg

    Lufta element

    Men, Du grabbar och tjejer(?)
    Är det inte viktigt, framför allt i en villa i två våningar, att man börjar luftningen högst upp/längst bort (eller om det nu är tvärtom)?
    Hälsn./BillyBoy

  11. 2009-03-19 17:24
      
    Junior medlem Medlem: dec 2006
    44 år
    Skåne
    72 inlägg

    3 bilder
    Jag har ett element på övervåningen som är kallt. Men jag känner värme i röret till elementet.
    När jag öppnar luftnippeln kommer det vatten direkt, ingen luft.
    Kan man behöva låta vattnet rinna ett bra tag innan luftbubblan kommer?
    Nyss inflyttad i Skånelänga från 1860 talet.
    Första projekt blir att bygga ett trädäck på baksidan där jag ska sitta och ta emot sommaren. :-)

  12. 2009-03-19 17:35
      
    Forumgud Medlem: okt 2004
    stockholm
    1 627 inlägg
    Gillad 31 gånger
    95 bilder
    larsson1 skrev Visa original
    Jag har ett element på övervåningen som är kallt. Men jag känner värme i röret till elementet.
    När jag öppnar luftnippeln kommer det vatten direkt, ingen luft.
    Kan man behöva låta vattnet rinna ett bra tag innan luftbubblan kommer?
    Kommer det vatten är nog inte problemet luft.
    Antagligen cirkulerar inte vattnet genom elementet av någon annan orsak.
    Radiatorventilen kan ha fastnat i stängt läge, eller så kan det ha kommit skräp (rostflagor eller liknande) i vattnet som satt stopp.
    Eller så kan returventilen till radiatorn vara stängd.
    Eller så kan det vara något annat fel.

  13. 2009-03-19 19:45
      
    Fullvärdig medlem Medlem: sep 2004
    367 inlägg

    1 bilder
    Om man inte har en väldefinierad hög punkt med en avluftningsventil i respektive grenflöde...så blir det att stoppa pumpen..avlufta..starta pumpen och avlufta..stoppa.starta o avlufta etc...man kan få hålla på rätt länge innan ingen luft kommer ut

  14. 2009-03-20 08:59
      
    abrovink skrev Visa original
    Det korrekta tillvägagångssättet när man ska lufta elementen:
    1. Stäng av cirkulationspumpen
    2. Öppna shunten för fullt
    3. Spring runt och lufta.

    Är det korrekt?

    //Janne - Som just nu bara har värme i övre halvan av elementen.
    Men om elementen är varma upptill så fungerar det ju, kan inte vara någon luft där då.
    Däremot så går kanske cirkulationspumpen på låg fart så radiatorn kyls ned i den nedre delen, det brukar vara så.

    Frågan är har du kallt inne?

    Protte