Altan & uteplats (forum) Annonsera Arkitektritat & extern design (forum) Arkitektur Badrum Badrum (forum) Bastu (forum) Belysning (forum) Bilder Biobränsle (forum) Bloggar Bygga Bygglov (forum) Byggnadsvård (forum) Cookies Ekonomi & Juridik El (forum) El & Teknik Facebook Fasad (forum) Forum Fjärrvärme & gas (forum) Fritidshus (forum) Fråga experten, advokat Fråga experten, arkitekt Fråga experten, byggnadsingenjör Fråga experten, byggnadsvårdare Fråga experten, elingenjör Fråga experten, inredningsarkitekt Fråga experten, plattsättare Fråga experten, trädgårdsdesigner Fråga experten, vvs-konsult Färg, måla & tapetsera (forum) Fönster & dörrar (forum) Försäkringar (forum) Golv (forum) Grund & Mark Grund & markarbeten (forum) Hantverkare (forum) Hemma hos (forum) Hustillverkare (forum) Information & feedback (forum) Inredning (forum) Isolering (forum) Juridik (forum) Kontakta oss Kök (forum) Kök & Inredning Köpa & sälja hus (forum) Köpes & bytes (forum) Länkguiden Lösvirke & timmerhus (forum) Medlemmar Miljö & hälsa (forum) Möbelsnickeri (forum) Nyheter Nyhetsbrev Olja & el (forum) Om Byggahus.se Ordlista Planlösningar (forum) Pool (forum) Priser, kalkyler, fastighetsskatt m m. (forum) Rapportera fel Redax blogg Quiz Referenser hantverkare & entreprenörer (forum) Regler Renovera Småhus, garage, friggebod, m m. (forum) Socialt & projekt (forum) Solvärme & vindkraft (forum) Start Stenhus (forum) Säljes & skänkes (forum) Tak & vind (forum) Teknik (forum) Tillbyggnad (forum) Tipsa redaktionen Tomt & Trädgård Tomter (forum) Träd, buskar, häckar & gräsmattor (forum) Trädgård allmänt (forum) Trädgårdsmaskiner (forum) Tvättstuga (forum) Vatten & avlopp (forum) Ventilation (forum) Verktyg, maskiner & fordon (forum) Vitvaror (forum) Värme Värme allmänt (forum) Värmepumpar (forum) Växthus (forum) Wiki Övriga diskussioner (forum)
Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Junior medlem Medlem: May 2007
    Län: Västra Götaland
    Inlägg: 72

    Formler lambda till u-värde

    Hur räknar man isolervärdet för en vägg som består av olika material?
    Tex 30 cm lättbetong 10 cm cellplast samt innerst 10 cm lättbetong igen?

  2.    länk #2
    Mikael_Ls avatar
    Gudfader Medlem: Aug 2006
    Inlägg: 15 599
    Inloggad
    Lambda-värdet är en generell materialegenskap (värmekonduktivitet).
    u-värde är värmekonduktiviteten för en speciell konstruktion.

    u-värde = lambda / d där d = isolerskiktets tjocklek i meter

    Om mineralull har lambda = 0.038 så har 1dm mineralull u-värde = 0.38
    Om mineralull har lambda = 0.038 så har 1meter mineralull u-värde = 0.038

    har du flera material i skikt på ovanpå varandra så ska du i princip kunna addera ihop u-värdena (men inte lambda) för att få totala u-värdet för konstruktionen.
    Jag skriver i princip för att antagligen kan man ha randfenomen eller konvektionsfenomen osv beroende på vad man kombinerar för material. Jag tror dock att det duger rätt bra att addera så länge vi pratar om forskning.

    Med u-värdet i din hand kan du räkna ut energiförlusten.
    u med enheten W/m2K = (värme)effekten som passerar konstruktionen är
    = u-värde * m2 * tempdifferens. enhet watt.

    ex. 20°C inne 10°C ute (tempdiff = 10) väggarea 10m2 u-värde 0.2, väggen "läcker" 0.2 * 10 * 10 = 20 W energi.
    20W * 24 * 365 = 175200 Wh /år, dvs 175kWh/år. (för denna 10 m2 stora vägg)

  3.    länk #3
    Mikael_Ls avatar
    Gudfader Medlem: Aug 2006
    Inlägg: 15 599
    Inloggad
    Att bestämma u-värdet för t.ex. en reglad vägg med mineralullsisolering är dock inte gjort i en handvändning. Där alltså reglar leder värmen bättre än den mellanliggande isoleringen + olika fysikaliska effekter där reglar och isolering möts.

    Men på t.ex. PAROCs hemsida har dom listat u-värde för en mängd olika färdiga konstruktioner.
    Länk till väggkonstruktioner, det finns tak osv också.
    paroc.se

  4.    länk #4
    Fullvärdig medlem Medlem: Nov 2004
    Inlägg: 274

    Hmm, man kan varken addera lambda eller u-värdet rätt av, i sådana fall skulle ju 2 gånger 1 dm mineralull ha u= 0,38+0,38=0,76!!
    Man måste addera inversen av både u och lambda och sedan ta inversen av summan!
    1/0,38+1/0,38=5,26 1/5,26=0,19
    På detta sätt kan du addera u-värdena för väggens olika delar. Men precis som Mikael säger så måste man vid en riktig u-värdes bestämning ta med en del ytterligare faktorer. Men ditt fel blir säkert inte större än 10% med den enkla metoden.

    Per

  5.    länk #5
    Mikael_Ls avatar
    Gudfader Medlem: Aug 2006
    Inlägg: 15 599
    Inloggad
    Hmm, man kan varken addera lambda eller u-värdet rätt av, i sådana fall skulle ju 2 gånger 1 dm mineralull ha u= 0,38+0,38=0,76!!
    Man måste addera inversen av både u och lambda och sedan ta inversen av summan!
    1/0,38+1/0,38=5,26 1/5,26=0,19
    På detta sätt kan du addera u-värdena för väggens olika delar.
    Jamen precis, så bra att du var uppmärksam.

    Rätt pinsamt påstående helt enkelt ...

    hmmm, jag ids inte förklara hur jag gjorde den tankevurpan...

    Men att försöka slå ihop olika lambdavärden är lite svårare. Man måste ta hänsyn till tjockleken av de olika materialen vilket medför att det är lika bra att först räkna om allt till u-värde och sen slå ihop det som Stenper beskriver. (eller har jag fel nu igen ... *orolig*)

  6.    länk #6
    Junior medlem Medlem: Jul 2004
    Inlägg: 84

    Hej....

    Jag läser ett relaterat ämne och jag har blivit lärd att räkna ut u-värde såhär (som en ungefärlig metod, ej super-exakt men tillräckligt nära):
    u-värde=1/R(tot) där
    R(tot)=summan av R för respektive material +R(se)+R(si) där
    R(se)=en viss resistens som flödet "får för att den stöter på en vägg" på utsidan = ca 0.04 för vägg och 0.04 för tak
    R(si)=en viss resistens som flödet "får för att den stöter på en vägg" på insidan = ca 0.13 för vägg och 0.10 för tak
    R för respektive material= d/lambda där
    d= materialets tjocklek i meter
    lambda= materialkonstant

    Har exempel att komma med om någon är sugen... men det kanske blir lite FÖR nördigt....

  7.    länk #7
    Fullvärdig medlem Medlem: Nov 2005
    Inlägg: 106

    Det är ju matematiskt exakt samma sak som Stenper skriver.

  8.    länk #8
    Mikael_Ls avatar
    Gudfader Medlem: Aug 2006
    Inlägg: 15 599
    Inloggad
    Det är ju matematiskt exakt samma sak som Stenper skriver.
    Jodå, men Ilam tillför lite generella tillägg till beräkningen avseende den effekt som övergången mot innervägg och yttervägg tillför lambda-värdet för den totala väggkonstruktionen.
    Dessa tillägg är alltså även de "ungefärliga", men bättre än inget alls.

    Men när det ändå kommer upp vill jag passa på och fråga Ilam om dessa lambdavärdes-tillägg avser ytterpanelen och skivorna på innerväggen i sig själva eller om det endast är ett fenomen av själva övergången mellan materialen.

    Alltså gäller R(mineralull) + R(gipsskiva) + R(Ytterpanel) +R(se)+R(si)
    eller R(mineralull) + R(se)+R(si)

  9.    länk #9
    Junior medlem Medlem: Jul 2004
    Inlägg: 84

    Nej, tillägget avser inget material utan bara övergång mellan "fri luft" och yta. Varje material måste sedan räknas för sig och läggas ihop till R(tot).

  10.    länk #10
    Nykomling Medlem: Jan 2009
    Län: Kalmar
    Inlägg: 3

    Jag gör ett specialarbete i skolan där jag ska tilläggsisolera vinden (vindsbjälklag) och räkna ut skillnader på energiförluster och värmeförluster före och efter mitt jobb. Nu består isoleringen av Kutterspån. Hur gör jag för att räkna ut värdena på det? Samma sak som för en vägg? Och när jag sedan lagt på ny isolering ovanför kutterspånet och ska räkna ut motsvarande värde då, hur gör jag då?

  11.    länk #11
    Per_Kylstens avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: Mar 2006
    Län: stockholm
    Inlägg: 198

    isolerguiden

    Hej,
    ville bara tipsa om skriften "isolerguiden" från Sveriges isoleringsmaterieltillverkare (kan laddas ned t.ex. via - http://www.stenull.paroc.se/produktdat/).

    Jag har ett äldre exemplar (som täcker byggreglerna som gällde då vårt hus byggdes) så jag vet inte hur den nya versionen ser ut i detalj - men den jag har förklarar både hur man teoretiskt skall beräkna olika isolerskikt och ger exempel på vanliga konstruktioner. Jag har haft mycket glädje av min.

    Att tänka på är att Boverket har (och har haft under en längre tid) regler för hur olika konstruktioners Up (praktisk tillämpbara U-värde) skall beräknas, som framför allt påverkar de värden man räknar fram för konstruktioner som består av blandade material (ex.vis reglar o iso). Homogena väggar eller väggar som består av flera olika, men sinsemellan homogena skikt, är enklare att beräkna. I stort sett endast att lägga samman R - termerna för skikten.

    /per

  12.    länk #12
    Fullvärdig medlem Medlem: Apr 2004
    Ålder: 29
    Län: Skåne
    Inlägg: 114

    Om jag förstått allting rätt så räknar man alltså på följande vis:

    vägg 1 har u-värde 0,1 (exempelvis)
    tilläggsisolering har u-värde 0,33 (exempelvis)

    då blir formeln (1/0,1)+(1/0,33) = 13,03 och 1/13,03 = 0,077 u-värde totalt

    korrekt?

  13.    länk #13
    Fullvärdig medlem Medlem: Apr 2004
    Ålder: 29
    Län: Skåne
    Inlägg: 114

    Känns inte som om det var så enkelt!?

    Om man kollar in http://guiden.rockwool.se/produkter/...ing/flexibatts så finns där ju en mängd värden uppskrivna, u-värdet som skrevs var materialets grundvärde i 1 dm?

    Om 1 dm har 0,37 så har alltså 45 mm, följande?

    1/0,37 = 2,70
    0,45 / 0,37 = 1,22

    tilläggisolering med 45 mm 0,079 U-värde
    tilläggisolering med 100 mm 0,069 U-värde

    HURRA!!!!

    Har jag fattat rätt?

  14.    länk #14
    Mikael_Ls avatar
    Gudfader Medlem: Aug 2006
    Inlägg: 15 599
    Inloggad
    Känns inte som om det var så enkelt!?

    Om man kollar in http://guiden.rockwool.se/produkter/...ing/flexibatts så finns där ju en mängd värden uppskrivna, u-värdet som skrevs var materialets grundvärde i 1 dm?

    Om 1 dm har 0,37 så har alltså 45 mm, följande?

    1/0,37 = 2,70
    0,45 / 0,37 = 1,22
    Där anger rockwool värden med enheten värmemotstånd.
    Inversen (1/värmemotstånd) blir u-värde.
    Den som vet mest, gissar minst.

  15.    länk #15
    Fullvärdig medlem Medlem: Apr 2004
    Ålder: 29
    Län: Skåne
    Inlägg: 114

    Då kan man säga jag gjorde på rätt och fel, för svaret blev detsamma, det enda var att de redan räknat ut värdet till mig (jag behövde alltså inte skriva in exempelvis 0,45, som jag gjorde i mitt exempel).

    Tack för svaret!

Om detta ämne

Users Browsing this Thread

Just nu läser 1 personer det här ämnet. (0 medlemmar och 1 gäster)

annons

annons

annons

annons

Senast bloggat
idag 13:17
johan_mlg
igår 21:29
Heidi Mikalsen
22 maj 15:42
Marlene Eskilsson
19 maj 09:42
Heidi Mikalsen
19 maj 04:01
K_arlstrom
Annons