Byggahus.se
Hej

Tänkte att jag skulle räkna ut u-värdet på vår tänkta utbyggnad.

Ni som har lite erfarenhet!

Borde inte det här räcka för att klara ett U-värde på 0,1 på väggarna?!

Utifrån och in.

22x140 panel
Vindduk
Västkustskiva 80mm
stomme 170 mm
isolering isover uni35 170 mm
Plast
45x45
Isolering isover uni35 45mm
obs
gips

När jag går in på Rockwools hemsida och gör beräkningen så får jag inte till det riktigt.
För att få ett U-värde på 0,1 där så måste jag ha en vägg som är 2 meter tjock??!

Tror det krävs 0,1 i u-värde när man bygger nytt hus och jag råkar känna en snickare som bygger ett nytt hus där dom valt 190 isolering istället för vår 170 men o andra sidan har dom ingen västkustskiva.

Har dom fått ok på att bygga huset med dom komponenterna så borde rimligtvis min spec ovan vara ganska ok?

Vad tror ni?
 
Fick det till 0,131W/m²K med rockwools online program.

För att komma upp till 0,1 med 35 isolering som jag antar har lambda värdet 0,035 så behövs ca 35cm isolering om inte tar hänsyn till reglar och ytmaterial och ytmotstånd.
 
Du säger inget om regelavstånd, så jag antar att det är c/c 600.
Då får jag ett u-värde på 0,107.
Fast jag kan ju ha räknat fel förstås :x
 
Fahlis

Låter ju ganska ok ju.
Om jag byter ut 45mm isoleringen mot 90 mm istället kommer jag nog på rätt sida då!

Får jag besvära dig om din uträkning :)

Mvh
 
U-värdesberäkningar utförs enl. SS EN ISO 6946

Viktigt är att veta värmeledningstalet på materialen. Har man träregler och mineralull i mellan använder man "U-värdesmetoden" respektive "Lambda-värdesmetoden". Man räknar ett slags medelvärde för väggen.

Ett U-värde på 0,1 W/m²K är ju redan ett ganska lågt U-värde. Ett riktvärde för U-värdet på ytterväggen vid passivhusen i Mellaneuropa är 0,15 W/m²K.

Viktigt är ju sen också att konstruktionen fungerar i praktiken dvs. att man inte får fuktskador ... att den är tillräckligt lufttät osv. ....
 
Redigerat:
Borde inte det här räcka för att klara ett U-värde på 0,1 på väggarna?!

Utifrån och in.

22x140 panel
Vindduk
Västkustskiva 80mm
stomme 170 mm
isolering isover uni35 170 mm
Plast
45x45
Isolering isover uni35 45mm
obs
gips


Vilket Lambda-värde/värmeledningstal antar du? Vad står i uppgifterna från tillverkaren eller i testrapporter etc.?

Trä har t.ex. ett värmeledningstal på 0,14 W/mK .... isoleringsmaterial ca. 0,033 W/mK - 0,04 W/mK .... 0,045 W/mK ...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.