Vi har 2 lägenheter som är olika brandceller. Nu ska vi lägga till balkong på båda lägenheterna. Lägenheterna och balkongerna kommer vara ovanför varandra.
Finns det några krav rörande brandskydd mellan dessa två balkonger?
 
Krav finns på brandmotstånd mht balkongens bärförmåga för att förhindra att den faller ner vid brand.
Kraven finns i EKS 8 kapitel 1.1.2 (tror jag att det är)
 
Var hittar man EKS 8?
 
Brandklassningen mellan två lägenheter måste vara minst EI60.
Brandklassningen lägenhet-ute måste vara minst EI30.

Bör finns att läsa i bl.a. BBRen (Boverket ByggRegler) och i SBFen 110:7 (Svenska Brandskyddsföreningen, senaste versionen 110:7 började gälla vid årsskiftet, SBFen hette tidigare RUS)
 
Om balkongen är inglasad gäller e30 från balkong till balkong.
Om den inte är inglasad finns inga regler enligt min källa (brandingenjör brandskyddskonsult) (har själv ingen sakkunskap så rätta mig om det är fel)
 