Hej.

Lägger trägolv på betong i inredd källare (trä reglar, isolering och fuktspärr ytterst mot yttervägg). Fuktspärren viks fram under reglarna men ej under väggskivan. Tittar jag mellan betonggolvet och väggskivan ser jag fuktspärren.

Enligt Icopal manual:

Vid väggar som är fuktisolerade mot underlaget förseglas Fonda Special
mot underlaget med det dubbelhäftande 50 mm breda skarvbandet.
Skarvbandet ska sluta tätt mot fuktisoleringen under väggen.

Problemet blir jag ej kommer åt fuktisoleringen under väggen med tejp då den endast ligger under reglarna och ej så långt fram som väggskivan. Bör jag

1) Trycka under Fondan och skita i tejp.
2) Vika upp och sätta ventilerande socklar/lister.
3) Ej vika upp och tejpa.

/Andreas
 
Redigerat:
Kan tyvärr inte hjälpa dig med din fråga men ville bara tipsa om att absolut prima betongen innan du tejpar Fonda Special annars är det stor risk att den släpper.

Jag frågade försäljaren om primern men han menade på att det inte behövdes för tejpen fäster så bra ändå. Det gör den inte, dagen efter hade tejpen släppt från golvet....

Blev till att ta bort tejpen och prima, var som natt och dag, tejpen fäste kanonbra!

/Mats
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.