Jag har en liten fundering ang. fasföljd,
Problemet ligger i att jag inte riktigt förstår hur fasföljdsmätaren fungerar.
Jag har en enklare provare där jag endast kan se vilken fas som kommer efter (och ev före). Alltså L2->L3->L1 exempelvis, men jag vet ju inte vilken jag började med så jag kan inte räkna ut vilken heller.
Jag har sett en del mätare där jag mäter på alla tre faserna samtigt som även indikerar vilken som är L1, L2 och L3.
_Hur_ kan den veta vilken som är vilken?
Jag har spånat lite och funderat, enda möjligheten jag ser är att det skulle kunna vara en mindre avvikelse i vinkeln mellan faserna så den vet var den ska börja räkna ?

Är det någon som kan bringa klarhet i mina funderingar är jag tacksam

//J
 
Tror inte det går att säga att en viss fas är L1 osv. Och jag se ingen anledning att veta det heller. Det enda av intresse är ju att de ligger i följd för att lättare veta att motorer mm går åt rätt håll vid korekt inkoppling. Annars är ju inte det några problem heller då man bara vänder två av faserna och motorn vänder håll.
 
Nä, den vet inte det.
De är ju bara på mätaren det är märkt L,L2,L3. Sedan vart du sätter mätsladdarna vet ju inte mätaren.
 
Helt riktigt, mätaren kan inte veta hur duhar satt mätsladdarna,den kan bara säga om fasföljden är rätt, d v s L1, L2 och L3 eller L2, L3 och L1 eller L3, L1 och L2.

Om du av någon anledning vill veta vilken som är L1, L2 osv kan du ju skruva ur en av säkringarna i taget och se vilken fas som bryts.

Normalt ligger skenorna i nummerordning uppifrån och nedåt, eller från vänster till höger i centralen.
 
Om jag inte har helt fel så är det samma fasföljd på alla tre exemplen. Och tar man ur en säkring vet man bara att just den säkringen gick till en viss fas men man kan inte veta om det verkligen är L1, L2, eller L3. Man vet inte vem av dom inkommande som är l1 osv. bara fasföljden.
 
okej

nu var jag otydlig

Jag menade att man bara får veta om fasföljden är "rätt" d v s om elmotorer kommer gå "medurs" sett från drivänden (standard vid standardinkoppling).

Jag skrev sedan tre exempel på hur faserna kan "ligga" när fasföljden är rätt.

Jag menade att man skruvar ur en huvudsäkring i taget.... då ser man vilken av faserna som blir bruten i uttaget eller i gruppcentralen.
 
Lamporna på mätaren har väl egentligen som uppgift att bara indikera ifall det är 1 2 eller 3 faser som blir uppmätt genom mätaren.. så har jag förstått det. Den bestämmer själv vilken som är L1 L2 och L3
 
Det här med fasföljd verkar inte så enkelt, Vilken som är L1 är omöjligt att säga, det skulle kunna vara den ledare som först nådde ett maximum när Wennerström drog igång första trefasgeneratorn i slutet av 1800-talet.

Nu har vi förståss tappat bort L1 men det har ingen betydelse, vi kan ta första bästa fasledning och betrakta den som vårt rättesnöre, om vi utgår från en spänningstopp på L1 så ska L2:s topp komma efter ca 6,6 ms och L3 efter 13,3 ms.


Man får som jag skrev bestämma att en ledare är L1 och sedan kontrllera att det är L2 som följer därefter. Fasföljdsmätaren har två lampor, Rätt och fel lampa. (Min lite äldre har en liten trefasmotor som snurrar åt rätt eller fel håll.)

Lamporna på fasföldsmätaren kan bara indikera något sedan alla tre ledarna är anslutna. Nu ska det visst finnas fasföljdsmätning i vanlig DMM och det är fullt möjligt, då ansluter man först mella nolla och L1 och istrumentet synkar en inbygg oscillator till L1. Sedan mäter man den andra ledningen och instrumentet mäter tidsskillnaden mellan den inbyggda oscillatorn och ledningen som man mäter på. Tidsskillnaden ä endera ca 6ms eller 13ms. lätt att avgöra med lite processorkraft.

Oscillatorn har en viss tolerans så mätningen får inte ta så lång tid att oscillatorn kommer av sig.

Elleverantören "ska" lägga in servisen med rätt rotation. Nu har det ingen större betydelse i vanlig villa och det finns trefas-stickpropp med 2 stift som går att vrida runt före att ändra rotationen på ved kapen och klyven.

Maskiner som är direkt farliga att de går åt fel håll brukar vara säkrade mot fel rotation. En vanlig apparat är riv och glätt (gjuta betong, kallas även helikopter) som har ett frihjul som bara driver åt rätt håll, andra maskiner går att utrusta med fasföljdindikator som drar endera rakt in kontaktorn eller omkastade fas kontaktorn så maskinen alltid får rätt rotation.

Prototypen
 
Det var bra, tydligt och imponerande detaljerat beskrivet.

Nu vet vi kanske allihop hur det ligger till med fasföljdsmätning.
 
Det skulle behövas en FAQ avdelning med kanske mitt inlägg om fasföljd, inkoppling av hällar och ugnar och tjafset om 230 och 12 V spot och deras säkerhetsavstånd samt en del andra småsaker (trappkoppling med kors), uppdelning av trefas till tre st enfas, man blir så trött.

Prototypen
 
prototypen skrev:
Det skulle behövas en FAQ avdelning med kanske mitt inlägg om fasföljd, inkoppling av hällar och ugnar och tjafset om 230 och 12 V spot och deras säkerhetsavstånd samt en del andra småsaker (trappkoppling med kors), uppdelning av trefas till tre st enfas, man blir så trött.

Prototypen

Abslout. I alla fall en "klistrad" tråd om varje ämne!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.