2 994 läst · 6 svar
3k läst
6 svar
Vilken huvudsäkring för elpatron?
Har idag följande:
-hus 110+70 kvm
-endast pelletsvärme
-inga särskilda elslukande grejer, förutom tvätt, torktumlare etc
-ingen elvärme
-25A huvudsäkring
Vi vill nu säkra ned huset en smula, men eftersom vi planerar att sätta i en elpatron på 6-9 kW i pannan (som backup) är jag osäker på om det räcker med 16A. Som ni förstår kan jag inte säkra ned själv och testa eftersom patronen fortfarande lyser med sin frånvaro!
Några kloka råd eller erfarenheter, någon?
-hus 110+70 kvm
-endast pelletsvärme
-inga särskilda elslukande grejer, förutom tvätt, torktumlare etc
-ingen elvärme
-25A huvudsäkring
Vi vill nu säkra ned huset en smula, men eftersom vi planerar att sätta i en elpatron på 6-9 kW i pannan (som backup) är jag osäker på om det räcker med 16A. Som ni förstår kan jag inte säkra ned själv och testa eftersom patronen fortfarande lyser med sin frånvaro!
Några kloka råd eller erfarenheter, någon?
16A och 380V ger 10,5kW. 400V (vilket många börjar ligga på) ger 11kW.
Ni klarar er alltså med näppe (9kW), om inga andra större förbrukare är igång.
Eftersom elpatronen bara är backup kan du väl stänga av den när du skall tvätta/torka, det är väl också sällan patronen kommer att gå på max.
Annars får du väl vänta till patronen sitter där och testa då.
Ni klarar er alltså med näppe (9kW), om inga andra större förbrukare är igång.
Eftersom elpatronen bara är backup kan du väl stänga av den när du skall tvätta/torka, det är väl också sällan patronen kommer att gå på max.
Annars får du väl vänta till patronen sitter där och testa då.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Man kan ju också installera en effektvakt, finns ofta som standard till elpannor. Enkelt utryckt så är det en strömmätare som läggs på inkommande ledningar i centralen (som en tångamperemeter ungefär, ledningen behöver alltså inyte brytas upp). Sedan sänks effekten på elpannan om husets totala förbrukning ligger över ett inställbart värde.