Hejsan alla glada !
surfat runt och försökt hitta info som passar mig, men kanske går snabbare att skriva en fråga istället.. hoppas detta är ursäktat
bakgrund
har ett kök som är ganska litet ( 4.6 x 4 m takyta se skiss ) i vilket det sitter gammal panel i taket. tänkte göra en mini renovering och regla upp och sätta upp nya vita paneler som blir mer neutralt samt även sätta upp spottar i köket ( cirklarna i skissen )
fråga 1: sekundär kabeln på trafon är max 2m .. fram till 1a lampan väl och att sträckan mellan spottarna aldrig överstiger 2m? så har jag som jag tänkt en trafo på 150w och 7 lampor på 20w så borde jag klarar mig med 1 trafo till mina lampor ?
fråga 2: kan inte sänka taket överdrivet mycke utan blir bara reglarnas storlek, 45 mm ca + taket 5 mm .. har lampor som klarar det inbyggnadsdjupet dock är jag lite fundersam på den elektriska trafon, går det, eller rättare sagt, räcker det att ha ca 50 mm utrymme mellan gamla och nya taket ? kan även såga upp det gamla taket så att jag får ca 100 mm..
hittar ingen info om värme , regler etc om just trafo ( en LUMITRONIC 150VA har jag ) .. behöver man montagebox etc ?
tack på förhand
//nicke
surfat runt och försökt hitta info som passar mig, men kanske går snabbare att skriva en fråga istället.. hoppas detta är ursäktat
bakgrund
har ett kök som är ganska litet ( 4.6 x 4 m takyta se skiss ) i vilket det sitter gammal panel i taket. tänkte göra en mini renovering och regla upp och sätta upp nya vita paneler som blir mer neutralt samt även sätta upp spottar i köket ( cirklarna i skissen )
fråga 1: sekundär kabeln på trafon är max 2m .. fram till 1a lampan väl och att sträckan mellan spottarna aldrig överstiger 2m? så har jag som jag tänkt en trafo på 150w och 7 lampor på 20w så borde jag klarar mig med 1 trafo till mina lampor ?
fråga 2: kan inte sänka taket överdrivet mycke utan blir bara reglarnas storlek, 45 mm ca + taket 5 mm .. har lampor som klarar det inbyggnadsdjupet dock är jag lite fundersam på den elektriska trafon, går det, eller rättare sagt, räcker det att ha ca 50 mm utrymme mellan gamla och nya taket ? kan även såga upp det gamla taket så att jag får ca 100 mm..
hittar ingen info om värme , regler etc om just trafo ( en LUMITRONIC 150VA har jag ) .. behöver man montagebox etc ?
tack på förhand
//nicke
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Ledningslängden skall du räkna från trafon till respektive lampa. Om du sätter trafon någonstans i mitten borde du klara det kravet. Det är alltid en fördel att dessutom dra separata trådar till resp lampa. Nu har du tydligen tänkt dig 20w lampor så strömmarna till varje lampa blir inte så hiskeliga.
Kravet om 2m är ställt av tillverkaren till transformatorn huvudsakligen för att klara radiostörningar. En elektronisk traf strålar ut höga frekevenser och ledningen blir som en sändarantenn. Men eftersom denna begränsning finns så är utrustningen inte typprovad för längrer ledningar, och i princip så finns det (osannolik) risk för att trafon börjar brinna om trådarna blir längre.
En god regel är att alltid följa tillverkarnas regler, inte göra egna uppfinningar.
Vad gäller trafons placering, en traf blir inte jättevarm, så placeringen är inte kritisk. Men den bör vara så placerad att den har lite fri luft omkring sig (5-10 mm) om inget annat anges. Kom ihåg att det finns trafar i de effektlägena som byggs in i dosor.
Kravet om 2m är ställt av tillverkaren till transformatorn huvudsakligen för att klara radiostörningar. En elektronisk traf strålar ut höga frekevenser och ledningen blir som en sändarantenn. Men eftersom denna begränsning finns så är utrustningen inte typprovad för längrer ledningar, och i princip så finns det (osannolik) risk för att trafon börjar brinna om trådarna blir längre.
En god regel är att alltid följa tillverkarnas regler, inte göra egna uppfinningar.
Vad gäller trafons placering, en traf blir inte jättevarm, så placeringen är inte kritisk. Men den bör vara så placerad att den har lite fri luft omkring sig (5-10 mm) om inget annat anges. Kom ihåg att det finns trafar i de effektlägena som byggs in i dosor.