Kabel till minde elcentral
Hej!
Det sitter en mindre elcentral till badrummet i vårt hus, i centralen sitter några 10A säkringar, JFB och huvudbrytare.
Dock så matas centralen av en 5G2,5mm kabel, vilket får mig lite fundersam.
I badrummet finns det varmvattenberedare, tvättmaskin, golvvärme och lite belysning.
Är det ok att ha kvar matarkabeln till till centralen, eller måste den bytas till en 5G6mm kabel?
Är det farligt att ha det såhär, så det borde åtgärdas snarast?
Mvh
Det sitter en mindre elcentral till badrummet i vårt hus, i centralen sitter några 10A säkringar, JFB och huvudbrytare.
Dock så matas centralen av en 5G2,5mm kabel, vilket får mig lite fundersam.
I badrummet finns det varmvattenberedare, tvättmaskin, golvvärme och lite belysning.
Är det ok att ha kvar matarkabeln till till centralen, eller måste den bytas till en 5G6mm kabel?
Är det farligt att ha det såhär, så det borde åtgärdas snarast?
Mvh
16A ifrån centralen i källarenHojte skrev:
Var mest att jag hade hört att man ska dra fram grövre kabel till elcentraler, men det är kanske för att göra det mer framtidssäkert?
Om man har tänkt utöka lite i framtiden så är det kanske lite väl snålt med 2.5mm, och centralen blir nog för liten den med
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Tre faser, 2.5 mm² och 16 A räcker till 11 kW, och det räcker till ett helt hus! (mitt t.ex). Så du kan utöka ganska rejält om du vill. Skulle kabellängden från källaren vara stor, mer än 15 meter, kan dock spänningsfall bli en faktor om du tänker ta ut 11 kW.
Det har funnits en rekommendation att s.k. huvudledningar d.v.s mellan mätarskåp och gruppcentral skulle vara minst 6 mm2. Jag tror tanken var att få lågt spänningsfall och att anläggningen skulle vara dimensionerad för 25 a huvudsäkring som är max med den lilla diazed 2 gängan. Då blev anläggningen förberedd för 25 a även om den bara var huvudsäkrad med 16 eller 20 a
Vid anslutning direkt mot utgående plint på mätarskåpet, då kan man fortfarande rekommendera minst 6 mm2 kabel även om belastningen är liten. Men om den är ansluten som en grupp då kan tunnare ledning funka eftersom den blir oberoende av huvudsäkringens storlek
Att annat skäl till den gamla rekommendationen var att huvudledningen ofta var 4 ledare t.ex ekkj 3g6+6 d.v.s tre faser och pen ledare. Med kombinerad nołla o skyddsjord är det extra viktigt med rejäla och säkra anslutningspunkter för den ledningen. Idag skall PEN ledaren vara minst 10 mm2 vid nyinstallation. Den regeln gäller bara vid TN-C 4 ledarsystem. I ditt fall med TN-S 5 ledarsystem behöver den inte tillämpas.
Vid anslutning direkt mot utgående plint på mätarskåpet, då kan man fortfarande rekommendera minst 6 mm2 kabel även om belastningen är liten. Men om den är ansluten som en grupp då kan tunnare ledning funka eftersom den blir oberoende av huvudsäkringens storlek
Att annat skäl till den gamla rekommendationen var att huvudledningen ofta var 4 ledare t.ex ekkj 3g6+6 d.v.s tre faser och pen ledare. Med kombinerad nołla o skyddsjord är det extra viktigt med rejäla och säkra anslutningspunkter för den ledningen. Idag skall PEN ledaren vara minst 10 mm2 vid nyinstallation. Den regeln gäller bara vid TN-C 4 ledarsystem. I ditt fall med TN-S 5 ledarsystem behöver den inte tillämpas.
Redigerat:
Bekymra dig inte i onödan, blir alltmer vanligt idag med 5G2,5 som stigare till lägenheter exempelvis, något som för några år sen skulle vara otänkbart. Men bra du är uppmärksam, 5G6 är ju det vanligaste, då slipper man den extra avsäkringen och kan utnyttja centralerna fullt vid behov.
Skönt att höra att installationen är ok 
11kW räcker förmodligen långt framöver! Lite beroende på vad man vill bygga ut i framtiden, det finns ju alltid ngt man vill göra i sitt hus.
Blir den överbelastad, med risk för personskador och brand som följd?
11kW räcker förmodligen långt framöver! Lite beroende på vad man vill bygga ut i framtiden, det finns ju alltid ngt man vill göra i sitt hus.
Det finns säkert ordentliga skäl till det, men varför ska PEN ledaren vara så grov?Tobbe_3 skrev:
Blir den överbelastad, med risk för personskador och brand som följd?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Inte överbelastning utan av mekaniska skäl, man vill minska risken att den går av, detta eftersom PEN-brott leder till omedelbara och allvarliga faror för både personer och elmateriel. Alla skyddsjordade delar får 230 V mot jord (den jord vi står på), och elapparater kan få 400 V i sig.
Liknande trådar
-
Koppla in köksfläkt (ogjord kabel) till jordat eluttag
El -
Dimensionering av anslutningskabel till hushållsapparat
El -
Hjälp!!! Koppla 230 v spis med enfaskabel till perilexuttag
El -
Förlänga 350ma kabel till spottar?
El -
Någon som vet var man kan få tag på plast /gummi skydd till laddkabel?
Laddboxar & Elbilar