Akut el problem med ute lampor
Hej! Vi har nyligen flyttat till ett hus. Redan på första dagar märkte att ett el grupp ( första säkring) slår av så fort man har dåligt väder ute, eller fuktigt. Det är utelampor som är i den gruppen. Det finns två stycken lampor vid porten, som är kopplat till ett dosa. Från dosa kommer det även kabel till ett eluttag, var vi har kopplat 12v led lampor, ca 4st och även 3st trädgårds led lampor.
Samma slinga har även andra ute lampor, som ljusslinga och förlängningssladd till tex. bil motorvärmaren. Tänkte först om det är för mycket el apparater på samma slinga. Men på en vanlig dag fungerar allting normalt. Och när den inte fungerar, slår jordfelsbrytaren av säkringen. Har även försökt koppla loss alla kablar till utelampor när det händer, men den slår ändå av. Om det är någon el kunnig, skulle uppskatta hjälp. För att det är trist mörkt ute nu när vi inte kan använda utelampor
OBS! Det är bara ett säkring det är fel på. Varje gång det inte fungerar, slår jordfelsbrytaren av elet av halva säkringar. Men när vi stänger av säkring 1 (utelampor) då fungerar övriga säkringar när vi sätter på jordfelsbrytaren igen i elskåpet. Det finns även ett dimmer till kristallkrona och ett strömbrytare till ett inne lampa som är i samma grupp. Det känns lite att det är för mycket kopplat till ett grupp. Men varför fungerar den då vissa dagar, kan inte förstå. Inte bara när det är regn, fuktigt, eller kallt ute. Vissa dagar är det plus grader och ändå fungerar det inte och andra fungerar den hur bra som helst.
Som sagt, tacksam för allt hjälp!
// Daniel
Samma slinga har även andra ute lampor, som ljusslinga och förlängningssladd till tex. bil motorvärmaren. Tänkte först om det är för mycket el apparater på samma slinga. Men på en vanlig dag fungerar allting normalt. Och när den inte fungerar, slår jordfelsbrytaren av säkringen. Har även försökt koppla loss alla kablar till utelampor när det händer, men den slår ändå av. Om det är någon el kunnig, skulle uppskatta hjälp. För att det är trist mörkt ute nu när vi inte kan använda utelampor
OBS! Det är bara ett säkring det är fel på. Varje gång det inte fungerar, slår jordfelsbrytaren av elet av halva säkringar. Men när vi stänger av säkring 1 (utelampor) då fungerar övriga säkringar när vi sätter på jordfelsbrytaren igen i elskåpet. Det finns även ett dimmer till kristallkrona och ett strömbrytare till ett inne lampa som är i samma grupp. Det känns lite att det är för mycket kopplat till ett grupp. Men varför fungerar den då vissa dagar, kan inte förstå. Inte bara när det är regn, fuktigt, eller kallt ute. Vissa dagar är det plus grader och ändå fungerar det inte och andra fungerar den hur bra som helst.
Som sagt, tacksam för allt hjälp!
// Daniel
Jag har öppnat dosan som sitter vid porten. Det är skum, massa svarta kablar, och jorden är bara ett koppartråd. Kan vara kopplad på 60-70 talet. Huset är byggt 1953. Men någon sa att så kopplade man förr i tiden jord kabeln. Men det finns även lite vatten på undersidan på den dosan, så fukt eller regndroppar måste komma in. Det finns även ett lampa mellan porten och huset, där har jag bytt ena sidan 3 gånger, och lampan slår av efter 30-40sekunders användning (skymmerrele) så har även mistänkt den, men jag tog bort lampor från den men problemet kvarstår.
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Vad exakt är inkopplat när problemet uppstår? Du skriver om "förlängningsladd", det är typiskt en väldigt misstänkt komponent i ett sådant här läge. Prova att inte ha den inkopplad. Och då handlar det framförallt om fukt som kan komma in i uttaget på kabeln.
OM den är inkopplad till en motorvärmare på en bil, så kan man även tänka sig att du faktiskt har ett isolationsfel på elementet, bilen blir strömförande (livsfarligt), men pga. gummidäcken så går ingen ström till jord, såvida du inte tar i bilen själv. Om det då är blött ute så kan däcken vara blöta, och det blir en jordström som löser ut jordfelsbrytaren.
Men det är mer sannolikt att du har fått fukt i skarvkabeln.
OM den är inkopplad till en motorvärmare på en bil, så kan man även tänka sig att du faktiskt har ett isolationsfel på elementet, bilen blir strömförande (livsfarligt), men pga. gummidäcken så går ingen ström till jord, såvida du inte tar i bilen själv. Om det då är blött ute så kan däcken vara blöta, och det blir en jordström som löser ut jordfelsbrytaren.
Men det är mer sannolikt att du har fått fukt i skarvkabeln.
Det kan inte vara varken utelampor uttag vid porten eller motorvärme kabeln som går till ett uttag vid huset. För att när jag tog bort de, fortfarande slår jordfelsbrytaren av. Det måste vara dosan som sitter vid porten och ger el till 2 utelampor. Har kopplat bort alla andra uttag och ändå slår jordfelsbrytaren av. Får nog ta en bild imorgon som ni förstår lite bättre hur dosan ser ut. Men som sagt, vissa dagar fungerar allt fint.
För att "lätt" hitta vart felet är ska man mäta isolationen mellan jord och nolla, grupp för grupp. För att få ett säkert resultat bör man använda en "megger" dvs ett mätinstrument som mäter med hög spänning, minst 500 V.
Med "massa svarta kablar", menar du då att allt är svart? Är det tygisolering?
Om du har vatten i dosan verkar det bra att reda ut var det kommer in och täta det. Om det är omöjligt så se till att vattnet kan komma ut. Även om det inte är det som är problemet just nu kan det bli det senare.
Om du har vatten i dosan verkar det bra att reda ut var det kommer in och täta det. Om det är omöjligt så se till att vattnet kan komma ut. Även om det inte är det som är problemet just nu kan det bli det senare.
Har nu lokaliserat felet och åtgärd problemet. Tack för alla svar! Det var kabeln från lyktstolpe till dosan som det var något problem med. Tog bort den och kopplade ihop övriga kablar, och nu fungerar allt. Äntligen kan vi njuta av vår utebelysning 