Han 2 transformatorer bredvid mitt elskåp som går till bägge badrummen. Dessvärre har den ena pajat och det går inte längre att använda dimmer. Testat även ny dimmer.

Frågan är vad man ska ersätta denna med? Finns ju många olika transformatorer att köpa och vill ha en kapslad så man slipper se kablar och så.
image.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Är du säker på att trafon pajat ? Det är mycket sällan en ren järnkärnetrafo pajar. Har du kollat den inbyggda säkringen (ofta av glasrörstyp)? Den kan också ha oxiderat, så du måste snurra på den.
 
Menar du i transingen? Ska kolla. Dimmern har jag bytt 2 ggr och samma fel hela tiden. Transformatorn surrar ganska mycket .
 
Har du provat att koppla förbi dimmern och köra på fullt ljus? Om det funkar, så borde ju trafon och säkringar vara hela, så att problemet då ligger i dimmern. En dimmer som snedtänder (= inte tar lika stor del av både positiva och negativa halvperioden) genererar en resulterande likström i trafon och det kan förstöra den i värsta fall. Vid litet fel brukar det uppstå ett markant brum då kärnan blir mättad åt ett håll.
Det är inte alla sorters dimrar, som klarar att ha en järntrafo som last och speciellt inte om den i sin tur är ojämt lastad.
 