Omständlig rubrik men den förklarar mitt problem rätt bra.

Jag har en Schneider exxact transisitordimmer med nattljus;
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-led-ljus-for-dimmer?category_id=15330

Denna dimmer styr en 230V's LED list.

Problemet är att LED-listen lyser en hel del även med dimmern avstängd så länge jag har nattljuset i dimmer. Gissar på att att LED-listen är mkt lättdriven och det är någon form av kapacitiv ström som gör att den lyser även i off-läge.

Hur får jag bort detta? Effektmotstånd paralellt med LED-listen?

Tacksam för tips

/Styrman_Jansson
 
Det där är tråkigt. Orsaken är antingen att ledningarna till LED-listen löper parallellt med spänningssatta ledare, eller att dimmern läcker lite. Du säger ju att problemet endast uppträder med nattlyset aktivt i dimmern?

En bottenlast är vad som då behövs, tex
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast?category_id=15687
dvs detta är vad man kan prova med - ingen garanti för att det funkar.
Det bör gå lika bra med ett motstånd på >47 kohm, 1W eller X-kondensator på ca 0.1 uF.
 
Nattlyset läcker ju lite. Plocka bort den...
 
Ja med den lösningen på koppling av nattljuset kanske inte åtgärderna Bo nämner är tillräckliga, isf ytterligare större konding kanske skulle kunna passa.
 
Är nattljuset seriekopplat med lasten?
 
Ja den proppas i mot plintarna så att den ligger mellan de växlande pilanslutningarna. Bör vara en medveten läcka också internt i dimmerdelen. Funkar ju med glödljus men de flesta nyare typer med drivelektronik borde blinka eller flimra.
 
Hm, lutar åt att jag plockar bort nattljuset.

Ang. bottenlasten så kopplar man den paralellt med LED-slingar vad jag kan förstå?

Det sitter en liten likriktare på anslutningskabel till LED-slingar. Jag antar att ev. bottenlast bör kopplas in före den men efter dimmern?
 
Det är rätt uppfattat, om du nu behöver den med nattljuset borta.
 