Hur få LED-list att bli släckt med nattljus på dimmer
Hobbysnickare
· Östergötland
· 3 480 inlägg
Hej!
Omständlig rubrik men den förklarar mitt problem rätt bra.
Jag har en Schneider exxact transisitordimmer med nattljus;
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-led-ljus-for-dimmer?category_id=15330
Denna dimmer styr en 230V's LED list.
Problemet är att LED-listen lyser en hel del även med dimmern avstängd så länge jag har nattljuset i dimmer. Gissar på att att LED-listen är mkt lättdriven och det är någon form av kapacitiv ström som gör att den lyser även i off-läge.
Hur får jag bort detta? Effektmotstånd paralellt med LED-listen?
Tacksam för tips
/Styrman_Jansson
Omständlig rubrik men den förklarar mitt problem rätt bra.
Jag har en Schneider exxact transisitordimmer med nattljus;
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-led-ljus-for-dimmer?category_id=15330
Denna dimmer styr en 230V's LED list.
Problemet är att LED-listen lyser en hel del även med dimmern avstängd så länge jag har nattljuset i dimmer. Gissar på att att LED-listen är mkt lättdriven och det är någon form av kapacitiv ström som gör att den lyser även i off-läge.
Hur får jag bort detta? Effektmotstånd paralellt med LED-listen?
Tacksam för tips
/Styrman_Jansson
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Det där är tråkigt. Orsaken är antingen att ledningarna till LED-listen löper parallellt med spänningssatta ledare, eller att dimmern läcker lite. Du säger ju att problemet endast uppträder med nattlyset aktivt i dimmern?
En bottenlast är vad som då behövs, tex
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast?category_id=15687
dvs detta är vad man kan prova med - ingen garanti för att det funkar.
Det bör gå lika bra med ett motstånd på >47 kohm, 1W eller X-kondensator på ca 0.1 uF.
En bottenlast är vad som då behövs, tex
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-bottenlast?category_id=15687
dvs detta är vad man kan prova med - ingen garanti för att det funkar.
Det bör gå lika bra med ett motstånd på >47 kohm, 1W eller X-kondensator på ca 0.1 uF.
Nattlyset läcker ju lite. Plocka bort den...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Är nattljuset seriekopplat med lasten?
Ja den proppas i mot plintarna så att den ligger mellan de växlande pilanslutningarna. Bör vara en medveten läcka också internt i dimmerdelen. Funkar ju med glödljus men de flesta nyare typer med drivelektronik borde blinka eller flimra.
Hobbysnickare
· Östergötland
· 3 480 inlägg
Hm, lutar åt att jag plockar bort nattljuset.
Ang. bottenlasten så kopplar man den paralellt med LED-slingar vad jag kan förstå?
Det sitter en liten likriktare på anslutningskabel till LED-slingar. Jag antar att ev. bottenlast bör kopplas in före den men efter dimmern?
Ang. bottenlasten så kopplar man den paralellt med LED-slingar vad jag kan förstå?
Det sitter en liten likriktare på anslutningskabel till LED-slingar. Jag antar att ev. bottenlast bör kopplas in före den men efter dimmern?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Det är rätt uppfattat, om du nu behöver den med nattljuset borta.
Liknande trådar
-
Kan en vanlig elpatron ta skada av att tappa en fas?
Värme allmänt -
Grön teknik skattereduktion vid installation av laddbox, stämmer fakturan?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Nyinflyttad och fått "skum" faktura från sotare
Värme allmänt -
Gardinstångsuppsättning faktura
Hantverkare -
Får min tvättmaskin stå här
Badrum