Byggahus.se
Hej!

Tänkte höra hur ni andra löser det när ni installerar jordfelsbrytare i en minikapsling brevid en äldre diazedcentral i plåt. Har sett installationer där RK:n bara är dragen mellan plåtcentralen och den intilliggande kapslingen utan något extra skydd. Gillar inte riktigt tanken på att centralens plåt (med vassa kanter från utstansningen av genomföringen) skaver direkt mot RK:n.

Vilket är det "korrekta" sättet att föra denna typ av genomföring? Är det en kort stump VP-rör som ska till?
 
Ja det är ju ett bra sätt. Man ser ofta tex en skarvmuff, rörbit eller lindat med lite eltejp där, är urtaget större i plåten än plastkapslingen hjälper det också till på rätt håll.
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Det viktigaste är som GK100 säger, gör plåtens hål mindre än plastens. Jag brukar använda en halv muff också.
 
Müssli skrev:
Det viktigaste är som GK100 säger, gör plåtens hål mindre än plastens. Jag brukar använda en halv muff också.
Nu menade du väl tvärtom?
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Dodger skrev:
Nu menade du väl tvärtom?
Haha, ja självklart!
 
Gör ett prydligt och tillräckligt stort hål i plåten, utan vassa grader, och sedan en skarvmuff eller rörsnutt.
 
Som övriga talare har sagt.

Finns det utbrytnings möjligheter på den gamla centralen så använder man de i största mån för att bryta bort en halvmåne och sedan dit med en skarvmuff och RK´n igenom skarvmuffen.

Sett alla varianter. Trädgårdsslang kanske inte är första valet förvisso.
 