Få till 16ampers uttag i garaget.
Hade en elfirma till att installera elen i mitt garage för fyra år sen. Kravet va att minst ett uttag skulle vars 16 amp kopplade in en svets i detta uttaget och säkringen gick. Ser då att det är kopplat med en 10 amp har inte kollat detta innan då det sitter tre 16 amp på tavlan.. Avståndet till uttaget är ca 20 cm räcker 1.5 mm kabel till detta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Ett uttag för 16 A ska normalt ha 2.5 mm² kabel. Har elfirman missat detta så får de göra om. Det kan vid utanpåliggande kabel gå med 1.5 mm² men det behöver kontrolleras närmare i så fall.