Hade en elfirma till att installera elen i mitt garage för fyra år sen. Kravet va att minst ett uttag skulle vars 16 amp kopplade in en svets i detta uttaget och säkringen gick. Ser då att det är kopplat med en 10 amp har inte kollat detta innan då det sitter tre 16 amp på tavlan.. Avståndet till uttaget är ca 20 cm räcker 1.5 mm kabel till detta?
 
Ett uttag för 16 A ska normalt ha 2.5 mm² kabel. Har elfirman missat detta så får de göra om. Det kan vid utanpåliggande kabel gå med 1.5 mm² men det behöver kontrolleras närmare i så fall.
 
Vid en stump på 20 cm kabel ska det mycket till om Inte 1.5 mm2 skulle vara ok.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Kanske går att bara sätta dit en 16 Amos säkring då..
 
Sitter uttaget direkt vid centralen och inget annat är kopplat till den säkringen så går det bra, men du måste kolla upp det och vara säker först.
 
jag kollar först med elfirman om dom är sugna på att rätta till det. vilket jag tycker dom borde vara eftersom jag har skissen på hur det skulle vara..
 