Byggahus.se
En fråga jag har ett våtrumselement med en tillhörande kopplingsdosa BEHA ESPV 6
det är 400v. I dosan sitter en plint och sedan en annan lite plint för stickkontakten till elementet kommer inte ihåg hur det satt kopplat.
På stickuttaget sitter det S1, L1 & L2 (N) står det men ingen jord?? är det meningen att man inte ska ha jord det finns bara på den vanliga plinten i dosan?
Jag har 2 faser och Jord fram till elementet varför är det 2 plintar och hur gör jag med Jorden?

God JUL på er alla

Texastaz
 
Troligtvis är elementet "dubbelisolerat" då får det inte jordas, symbolen för förstärkt isolering är en fyrkant inuti en fyrkant. Den ska du kunna se på märkskylten.
 
Aha så då kopplar jag bara in faserna på plinten (stickuttaget) ut till elementet L1 o L2 och sedan fäster jag Jorden på den andra plinten? i dosan och låter den vara där?
 
E
Helt riktigt
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.