1 429 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
kabel till värmepumpar underdimensionerad?
Hej
Har haft elektriker hemma som har gjort ett jättejobb med att fixa jordfel och dra nya kablar till el-element.
Det skulle också dras fram el till 2 värmepumpar.
RAS-10SKVP-ND och en Mitsubishi fd35 VABH.
Dessa har anslutits till varsin propp 10A med en ekk light4G1,5 på 7 meter, är detta rätt?
Jag trodde att man behövde separat nolledare när man kommer upp i dessa effekter, Toshiba drar max 1700w och Mitsubishi drar max 2500W när det är kallt.
Borde man inte åtminstone gått upp till 2,5 kvadrat på kabeln.
kommentera gärna.
Har haft elektriker hemma som har gjort ett jättejobb med att fixa jordfel och dra nya kablar till el-element.
Det skulle också dras fram el till 2 värmepumpar.
RAS-10SKVP-ND och en Mitsubishi fd35 VABH.
Dessa har anslutits till varsin propp 10A med en ekk light4G1,5 på 7 meter, är detta rätt?
Jag trodde att man behövde separat nolledare när man kommer upp i dessa effekter, Toshiba drar max 1700w och Mitsubishi drar max 2500W när det är kallt.
Borde man inte åtminstone gått upp till 2,5 kvadrat på kabeln.
kommentera gärna.
Är värmepumparna anslutna till två olika faser så är det ingen fara med nolledaren.
Sedan är väl 10 A lite i underkant om den ena maskinen drar 2500 W. Blir det problem får du säkra upp till 13A, men kolla först att kabeln är förlagd så att den tål detta.
Sedan är väl 10 A lite i underkant om den ena maskinen drar 2500 W. Blir det problem får du säkra upp till 13A, men kolla först att kabeln är förlagd så att den tål detta.
Ok, kollade nu och såg att propparna sitter på olika rader i centralen så det lär ju vara olika faser och då blir inte strömmen i nolledaren summerad.
Så länge vi har mildväder räcker nog 10A långt.
Ska byta till automatsäkringar nästa år och å får dom säkra upp den ena pumpen.
God Jul
Så länge vi har mildväder räcker nog 10A långt.
Ska byta till automatsäkringar nästa år och å får dom säkra upp den ena pumpen.
God Jul