1 810 läst · 14 svar
2k läst
14 svar
Storlek på kabel
Hej!
Börjar bli dags att få ut lite belysningen på dasset på landet.
Jag funderar på vilken area jag skall köra med...
Jag använde det trevliga programmet som finns här på BH. och kom fram till
att om jag kör med 1,5mm2 så blir spänningsfallet i % 4,5 och spänningen 10,35V
längden på kabeln blir max 40m troligtvis bara 30m. Men siffrorna ovan är beräknat på 40m lång kabel. Tanken är att hänga den i luften på en vajer.
Så min fråga är alltså, kan jag köra med 1,5mm2 om jag avsäkrar den med en dvärgis med B-karakär (10A naturligtvis)
Det är framför allt belysning. Tror att jag inte kommer att montera något uttag....
Börjar bli dags att få ut lite belysningen på dasset på landet.
Jag funderar på vilken area jag skall köra med...
Jag använde det trevliga programmet som finns här på BH. och kom fram till
att om jag kör med 1,5mm2 så blir spänningsfallet i % 4,5 och spänningen 10,35V
längden på kabeln blir max 40m troligtvis bara 30m. Men siffrorna ovan är beräknat på 40m lång kabel. Tanken är att hänga den i luften på en vajer.
Så min fråga är alltså, kan jag köra med 1,5mm2 om jag avsäkrar den med en dvärgis med B-karakär (10A naturligtvis)
Det är framför allt belysning. Tror att jag inte kommer att montera något uttag....
Tänk på att ifall du kommer använda utedasset när det är kallt ute så lyser många (men inte alla) lysrör och lågenergilampor rätt svagt om de inte varit tända tillräckligt länge.
Nån slags utomhusgodkänd halogengrej vore nog en bättre idé.
Tips: sätt strömbrytaren inomhus innanför ytterdörren, och montera nån slags kontrollampa där som visar att lyset i dasset är på.
Om du tänkt sätta upp ett vägguttag som bara används några enstaka gånger så kan det kopplas över lampknappen. Annars är det bara att ta fyrledare istället för treledare. (Gäller alltså bara om du har strömbrytaren inne i huset).
Nån slags utomhusgodkänd halogengrej vore nog en bättre idé.
Tips: sätt strömbrytaren inomhus innanför ytterdörren, och montera nån slags kontrollampa där som visar att lyset i dasset är på.
Om du tänkt sätta upp ett vägguttag som bara används några enstaka gånger så kan det kopplas över lampknappen. Annars är det bara att ta fyrledare istället för treledare. (Gäller alltså bara om du har strömbrytaren inne i huset).
Kör du på 1.5mm2 det finns ingen anledning till annat i ditt fall. Har KrilleW och Bo Siltbergs program sagt ja finns inga skäl att tveka.Odjuret skrev:
JAg funderar som sagt var just på utlösningsvillkoren, därför tänkte jag på B-karaktär på säkringen.
Självklart har jag även JFB.
Det är viss skillnad ekonomiskt på 1,5 å 2,5 mm2
därför vore det skönt å kunna köra med 1,5mm2
Självklart har jag även JFB.
Det är viss skillnad ekonomiskt på 1,5 å 2,5 mm2
därför vore det skönt å kunna köra med 1,5mm2

Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 078 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 078 inlägg
Den ekonomiska skillnaden är 6 kr metern så det är inga jätte summor det rör sig om.
http://www.elbutik.se/product.html/kraftkabel-/-jordkabel-n1xv?category_id=2099
Jag hade nog bekymrat mig mer om jobbet med att gräva ner kablen.
http://www.elbutik.se/product.html/kraftkabel-/-jordkabel-n1xv?category_id=2099
Jag hade nog bekymrat mig mer om jobbet med att gräva ner kablen.

Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 078 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 078 inlägg
Eller kanske en solcells driven sådan
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tra...ration/Rorelseaktiverad-solcellslampa-141205/
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tra...ration/Rorelseaktiverad-solcellslampa-141205/