Som rubriken lyder: Mitt hus äter lampor!
Jag har problem med "svajande" belysning i kåken.
När ett element slår till, eller någon annan ruinerande apparat så sänks belysningen rejält!
Är tvungen att byta ett par lampor i veckan pga detta.
Mätte lite för skojs skull i ett el-uttag bredvid ett element (1kw oljeradiator) och hade en skillnad på 10v av/påslag. 238v innan, 228v när elementet var påslaget.
Blev lite nyfiken och jag mätte upp i el-centralen (oj, jag menade givetvis behörig elektriker
), och fick se lite lustiga siffror. Mätte jag mellan nolla och faserna på ingående trådar så fick jag en skillnad mellan faserna på 5-6v (415 på ena och 420 på andra), en stund senare låg båda faserna på 415.
Hade tänkt att gå ut och mäta i elskåpet, men just nu regnar det
Vad kan vara felet, eller är detta normalt?
Använder ett Fluke 179 instrument, så det borde ju vara någotsånär pålitligt.
Tack på förhand!
Jag har problem med "svajande" belysning i kåken.
När ett element slår till, eller någon annan ruinerande apparat så sänks belysningen rejält!
Är tvungen att byta ett par lampor i veckan pga detta.
Mätte lite för skojs skull i ett el-uttag bredvid ett element (1kw oljeradiator) och hade en skillnad på 10v av/påslag. 238v innan, 228v när elementet var påslaget.
Blev lite nyfiken och jag mätte upp i el-centralen (oj, jag menade givetvis behörig elektriker
Hade tänkt att gå ut och mäta i elskåpet, men just nu regnar det
Vad kan vara felet, eller är detta normalt?
Använder ett Fluke 179 instrument, så det borde ju vara någotsånär pålitligt.
Tack på förhand!
PEN = kombinerad jord och neutralledare.
Jag gissar att det venligaste är att svenska hus är matade med 3 faster och en PEN ledare.
Avbrott/dålig kontakt på denna ledare kan få mycket allvarliga konsekvenser för elektrisk utrustning som är anslutna i huset.
Jag gissar att det venligaste är att svenska hus är matade med 3 faster och en PEN ledare.
Avbrott/dålig kontakt på denna ledare kan få mycket allvarliga konsekvenser för elektrisk utrustning som är anslutna i huset.
Nej, kom på nyss att jag mätte mellan de 3 faserna in.
Men min spontana känsla är att det är lite väl klena kablar in i el-centralen, speciellt när elskåpet är över 50m bort, lär väl förlora en hel del på det, men flyttar sig nollan iallafall?
Nu är typ allt avstängt i huset, då har jag runt 244v in på alla tre faser.
Men min spontana känsla är att det är lite väl klena kablar in i el-centralen, speciellt när elskåpet är över 50m bort, lär väl förlora en hel del på det, men flyttar sig nollan iallafall?
Nu är typ allt avstängt i huset, då har jag runt 244v in på alla tre faser.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Glödlampor mår inte dåligt av underspänning, tvärtom! Vad som däremot kan skada dem är störningar från glapp i ledningar som ger snabba överspänningspulser.
Du har uppenbarligen en klen matning. Din mätning på elradiatorn ger en nätimpedans på 2.3 Ω i det uttaget. Det är högt men inte väldigt mycket högt om det är långt till centralen (20-30 m).
Vore intressant om du kunde göra om denna mätning fast då mäta spänningen i centralen med och utan belastning (elradiatorn kan du koppla in var som helst). Mät spänningen mellan alla faser och noll med och utan radiatorn inkopplad för att se hur mycket spänningen ökar på de andra 2 faserna.
Till sist kan du göra samma mätning fast mäta i mätarskåpet. Var försiktig bara!!!
Detta ger lite vägledning till vilka kablar som är för klena/långa.
Du har uppenbarligen en klen matning. Din mätning på elradiatorn ger en nätimpedans på 2.3 Ω i det uttaget. Det är högt men inte väldigt mycket högt om det är långt till centralen (20-30 m).
Vore intressant om du kunde göra om denna mätning fast då mäta spänningen i centralen med och utan belastning (elradiatorn kan du koppla in var som helst). Mät spänningen mellan alla faser och noll med och utan radiatorn inkopplad för att se hur mycket spänningen ökar på de andra 2 faserna.
Till sist kan du göra samma mätning fast mäta i mätarskåpet. Var försiktig bara!!!
Detta ger lite vägledning till vilka kablar som är för klena/långa.
Är det vanliga glödlampor? I så fall, är det i närheten av en dörr som ofta används kan man misstänka vibrationer. Är det lågenergi så handlar det förmodligen om dålig elkvalité.
Testade en mätning med ett element i köket ca. 0.5 från centralen. På uttaget sjönk det med 10v, Sjönk på en fas in och höjdes på de 2 andra faserna. Körde på spisens alla plattor och ugn (3-fas) alla faser in sänktes med ca. 10v.
Med in menar jag innan huvudbrytaren.
Med in menar jag innan huvudbrytaren.
Låter som att det är dags att slå en signal till kraftbolaget....
Jo, jag gjorde det, men dom vägrade komma ut innan en elektriker hade kollat lite närmare på saken. Och eftersom jag bara hyr huset och min hyresvärd inte är ett dugg intresserad av något annat än att inkassera pengar och att dricka dyrt vin i sin våning på sveavägen i sthlm så har jag inte direkt lust att lägga ut dom pengarna själv.
Står det 220V eller 230V på lamporna?