D dell4 #1 Medlem · Örebro · 216 inlägg 6 okt 2011 08:59 dell4 Medlem Örebro 216 inlägg 6 okt 2011 08:59 #1 mätte en ute belysning. Meggade med 500 V (fas o nolla ihop MOT jord) Fick 1.3 Mohm Meggade med 1000V (fas o nolla ihop MOT jord) fick 001 Mohm Inte så bra va ?
mätte en ute belysning. Meggade med 500 V (fas o nolla ihop MOT jord) Fick 1.3 Mohm Meggade med 1000V (fas o nolla ihop MOT jord) fick 001 Mohm Inte så bra va ?
Rikard Ågren #2 Medlem · Västerbotten · 3 321 inlägg 6 okt 2011 09:10 Rikard Ågren Medlem Västerbotten 3 321 inlägg 6 okt 2011 09:10 #2 Det är ju godkänt men det är väl risk för problem
O octaviars #3 Medlem · Skåne · 53 inlägg 9 okt 2011 10:13 octaviars Medlem Skåne 53 inlägg 9 okt 2011 10:13 #3 Är det en gammal installation? Värdet är väldigt lågt även om det nu ändå är godkänt, fast jag hade själv som elinstallatör inte godkänt denna mätning då det garanterat är fel på något, troligtvis är där fel i en armatur. 1000V behöver du inte mäta en vanlig anläggning med.
Är det en gammal installation? Värdet är väldigt lågt även om det nu ändå är godkänt, fast jag hade själv som elinstallatör inte godkänt denna mätning då det garanterat är fel på något, troligtvis är där fel i en armatur. 1000V behöver du inte mäta en vanlig anläggning med.