Byggahus.se
Jag skall installera ett vägguttag och funderar på om jag kan ha ett jordat uttag eller måste jag ha ett ojordat. I klädkammaren finns en kopplingdosa med jord framdragen. Till kopplingsdosan är en ojordad vägglampa kopplad.

Om jag installerar ett jordat vägguttag och kopplar det till kopplingsdosan, kommer jag få jordfel då pga att vägglampan är ojordad?
 
Nej "jordfel" kommer du inte att få. Men det finns säkerhetsmässiga aspekter på det. Man få aldrig blanda jordad och ojordad installation i ett och samma rum.

Du skriver att lampan är ojordad, det kan vara så att den är s,k "dubbelisolerad" i så fall skall lampan inte vara jordad oavsett om den sitter i ett jordat eller ojordat rum. Prylar som är dubbelisolerade har en symbol med 2 kvadrater i varandra någonstans på lampan. Ex. så är apparater med "platt" Eurokontakt dubbelisolerade.

Om vi antar att lampan som inte är jordad inte är dubbelisolerad, i så fall så måste det installeras ett ojordat uttag, eller så byter man ut lampan mot en som jordas, eller är dubbelisolerad och monterar ett jordat uttag.

OM du väljer att själv installera ett jordat uttag så måste du kontrollera att jordtråden i dosan verkligen är inkopplad i andra änden så att den verkligen har kontakt med skyddsjord i centralen.

Om övriga rum i huset har jordade uttag som standard så är jag tveksam till om det ens är tillåtet att sätta in ett ojordat uttag i ett rum så här. Jag är själv inte behörig elektriker.
.
Jag antar att du är medveten om att det är ett behörighetskrävande arbete att installera ett nytt uttag.
 
Om det är infällda rör för ledningarna så är det väl enklast att dra in jord även till lampan?

OBS att om det är gamla färger så kan röd både vara jord och tändfas på olika ställen i samma installation.

Även om det är en modern gulgrön så är det nog bra att följa den hela vägen till elcentralen om man inte har mätinstrument för att kolla hur bra jordad ledningen är.
 
Lampan är dubbelisolerad. Då kan jag installera ett jordatuttag.

Jag tänker koppla enligt schemat. Har jag tänkt rätt?
 
  • kopplingsschema2.gif
Redigerat:
Nja, det ser ut som om du bryter nollan till lampan. Det är ett väldigt stort "no-no".

Sen är färgerna lite konstiga till brytaren. Är det en kabel eller FK i rör. Är det en kabel så är det ok att använda blå som tändtråd. Är det FK så skall tändtråden ha en avvikande färg. Det beror lite på övriga färgerna i huset. Orange brukar vara ett säkert färgval om den inte redan finns i kopplingsdosan.
 
Fel ritat av mig, bryter fasen till lampan. Det är en kabel till brytaren.

Uppdaterat schema. Ser det rätt ut nu?
 
  • kopplingsschema3.gif
Ja, det tycker jag.
 
Det är lite konstigt ritat så jag vet inte riktigt om du fattat rätt, men du ska i alla fall ha blå som tändtråd upp till kopplingsdosan, där byter du färg till brun till lampan.

//Patrik
 
Tack för svaren!

Nu är uttaget installerat och det fungerar. Blev lite skraj när jag slog på strömmen och automatsäkringen utlöste. Fungerade efter att ha petat upp vippströmbrytaren på nytt.
 
Löser säkringen ut har du kopplat något tokigt (t.ex någon kardel som ligger mot jord / nolla) men som nu är avbränd , ta och granska dina kopplingar
 
Kolla snarast. Innan nåt händer!
 
Nu har jag dubbel kollat och det ser bra ut. Jag har även mätt så att jag får 230V mellan fas och nollan och 230V mellan fas och jord.

Misstänker att jag inte peta upp vippströmbrytaren ordentligt första gången.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.