1 990 läst · 7 svar
2k läst
7 svar
Vad kan åskan ha gjort?
Hej!
Har problem med den elen som utgår från en säkring i husets central och bara denna. Det som är inkopplat på övriga säkringar är det inga problem med. Det yttrar sig så att några halogenspottar blinkar och en vanlig glödlampa glimmar svagt. Detta är inget konstant tillstånd utan det kommer och går lite slumpmässigt. Jag passade på att mäta spänningen på ett vägguttag när fenomenet kom och då mätte jag ca 130 volt. När min sambo tände ljuset i rummet mätte jag normala 240 volt och där höll det sig oavsett hur mycket hon tände/släckte.
Jag har provat att byta säkringen på den krånglande gruppen utan resultat och jag har provat att byta alla huvudsäkringar (3st 16 A) i skåpet med elbolagets mätare. Ingen skillnad...
Jag tror detta uppstod i samband med åska för en tid sen. Då förstördes allt som var inkopplat till telejacket (ADSL-modem, router, digitaltvbox samt nätverksuttagen på några datorer). Efter åsknedslaget märkte jag inget speciellt utan detta fenomen är kommit den senaste veckan...
Mvh
/Henrik
Har problem med den elen som utgår från en säkring i husets central och bara denna. Det som är inkopplat på övriga säkringar är det inga problem med. Det yttrar sig så att några halogenspottar blinkar och en vanlig glödlampa glimmar svagt. Detta är inget konstant tillstånd utan det kommer och går lite slumpmässigt. Jag passade på att mäta spänningen på ett vägguttag när fenomenet kom och då mätte jag ca 130 volt. När min sambo tände ljuset i rummet mätte jag normala 240 volt och där höll det sig oavsett hur mycket hon tände/släckte.
Jag har provat att byta säkringen på den krånglande gruppen utan resultat och jag har provat att byta alla huvudsäkringar (3st 16 A) i skåpet med elbolagets mätare. Ingen skillnad...
Jag tror detta uppstod i samband med åska för en tid sen. Då förstördes allt som var inkopplat till telejacket (ADSL-modem, router, digitaltvbox samt nätverksuttagen på några datorer). Efter åsknedslaget märkte jag inget speciellt utan detta fenomen är kommit den senaste veckan...
Mvh
/Henrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Låter som glappkontakt i en dosa, som kan ha "ändrat sina egenskaper" i samband med åskan. Följ gruppledningen och försök isolera felet till någon kopplingspunkt.
Kan vara ett nollfel ! Dvs. Noll ledaren kan vara skadad på ett eller annat sätt !
Inte helt omöjligt i samband med ett åsknedslag.
Kan vara klokt att anlita en elektriker som mäter din anläggning.
I värsta fall kan felet orsaka en brand !!
Inte helt omöjligt i samband med ett åsknedslag.
Kan vara klokt att anlita en elektriker som mäter din anläggning.
I värsta fall kan felet orsaka en brand !!
Tack för svaren. Vi hade folk från Fortum här ikväll som mätte och de kunde konstatera spänningsvariationer. De spekulerade också i nollfel men kunde inte säkert säga. Elektriker ska jag ta hit snarast.
Jag har skruvat ur säkringen för den grupp som har problem. Ökar detta säkerheten eller kan felet "flytta"?
Om jag får spekulera lite... alla kopplingar i mina dosor är med toppklämmor... har svårt att se att det kan bli glapp i dessa men allt är möjligt antar jag, men finns det något sätt att se om åskan skadat en koppling d v s om det är sönderbränt lär jag se det men annars då?
Kan glapp i uttagen orsaka de problem jag har... dessa är ledarna skruvade i?
Jag har skruvat ur säkringen för den grupp som har problem. Ökar detta säkerheten eller kan felet "flytta"?
Om jag får spekulera lite... alla kopplingar i mina dosor är med toppklämmor... har svårt att se att det kan bli glapp i dessa men allt är möjligt antar jag, men finns det något sätt att se om åskan skadat en koppling d v s om det är sönderbränt lär jag se det men annars då?
Kan glapp i uttagen orsaka de problem jag har... dessa är ledarna skruvade i?
Behöver ju inte nödvädigtvis vara något glapp eller skadad kopplingsklämma !
Vid åsknedslag uppkommer det överspänning som kan skada kabeln precis vart som helst !
Ibland tom, inne i röret, tex om det är en väldigt tvär böj så att ledarna i princip ligger i 90 gr böj.
Be din elektriker att isolationsmäta anläggningen ! ( Megga )
Vid åsknedslag uppkommer det överspänning som kan skada kabeln precis vart som helst !
Ibland tom, inne i röret, tex om det är en väldigt tvär böj så att ledarna i princip ligger i 90 gr böj.
Be din elektriker att isolationsmäta anläggningen ! ( Megga )
Om det är ett nollfel borde väl problemet inte vara isolerat till en fas, lite beroende på var man mäter och hur det är kopplat i huset förvisso.
Har du mätt spänningen i elskåpet? Är det 130 volt där ligger felet utanför ditt elsystem. Mät annars på flera olika platser och försök isolera var spänningsfallet uppstår. Finns ett så stort spänningsfall nägonstans finns en uppenbar risk för brand, men om övriga två faser funkar som de ska bör det inte vara någon risk med dem.
Har du mätt spänningen i elskåpet? Är det 130 volt där ligger felet utanför ditt elsystem. Mät annars på flera olika platser och försök isolera var spänningsfallet uppstår. Finns ett så stort spänningsfall nägonstans finns en uppenbar risk för brand, men om övriga två faser funkar som de ska bör det inte vara någon risk med dem.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 377 inlägg
Det är t.o.m isolerat till en enskild grupp, och enligt TS finns inga symptom som tyder på kortslutning eller nollfel i denna grupp (ja, nollfel kan det ju vara om det är nollan som glappar, men det är inte vad man allmänt menar med nollfel).
Men, mycket korta spänningsbortfall och spänningsvariationer märks bara i glödljus, troligen inte i lågenergilampor. Det mesta annat som elektronik, TV, VVB mm ger oftast inga symptom. Så felet kan ligga före denna grupp.
Om toppklämmorna är i form av torix så finns det risk för glapp. Ryck lite i ledarna med en hand, andra handen i fickan och fötterna i tofflor.

Obs att om det är glappkontakt, kanske i form av en avbränd kabel, så finns det en brandrisk här. Belasta inte gruppen hårt!

Men, mycket korta spänningsbortfall och spänningsvariationer märks bara i glödljus, troligen inte i lågenergilampor. Det mesta annat som elektronik, TV, VVB mm ger oftast inga symptom. Så felet kan ligga före denna grupp.
Om toppklämmorna är i form av torix så finns det risk för glapp. Ryck lite i ledarna med en hand, andra handen i fickan och fötterna i tofflor.

Obs att om det är glappkontakt, kanske i form av en avbränd kabel, så finns det en brandrisk här. Belasta inte gruppen hårt!
Är de nya drivdonen på lågenergilampor bättre på att jämna ut variationer?
Gamla lysrör med klassisk reaktor är nog det känsligaste för variationer tror jag. Glödlampor är halvkänsliga, halogenlampor långsammare.
Gamla lysrör med klassisk reaktor är nog det känsligaste för variationer tror jag. Glödlampor är halvkänsliga, halogenlampor långsammare.
Liknande trådar
-
Hej ! Har frågat lite om hjälp här innan och då de flesta sågade min planlösning har jag gjort en ny som jag väldigt gärna vill ha lite Åsikter om
Planlösningar -
Vi installerade FTX - varför har vi inte gjort det tidigare!?
Ventilation -
Vad hade ni gjort för få bort det svarta?
Badrum -
DCL-uttag glappar, vad kan man ha gjort fel?
El -
Vad har åskan gjort med vår el??