  1. 2009-09-05 17:24
    Svara | #1
      
    Senior medlem

    egen lampa - ok?

    om man köper en euro kontakt med sladd och kopplar till en ojordad lamphållare typ denna

    blir det då ok eller finns det någon risk med en sådan lösning?

    tanken är att nyttja det som dold belysning mellan kornischbräda och skjutdörr - bredd ca 35mm höjd ca 65mm och då ha en 15w tavellampa - vet inte om det blir för varmt

    (europroppar går ju normalt till dubbelisolerade apparater.)

    men det finns ju färdiga med sladd såsom denna men då finns inget vinkelfäste.
    Senast redigerad av JanneSjo 2009-09-05 17:29
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  2. 2009-09-05 21:00
    Svara | #2
      
    Moderator Inloggad
    Precis som du skriver så får Euro kontakten endast användas till dubbelisolerade prylar. Det finns ett ganska omfattande testprogram som skall göras på utrustningar med denna kontakt.

    Nu tror jag iofs att många prylar som säljs på Jula, CO och så vidare inte nödvändigtvis har provats enl. reglementet.

    Men det är inte tillåtet att själv bygga prylar med Euro kontakten. Jag vet att elsäkerhetsverket har försökt (men misslyckats ) med att förbjuda försäljning av Euro kontakter på öppna marknaden.

    Om du bara kopplar in en sladd i en lampsockel som du tänker, så uppfyller du troligen inte kravet för dubbelisolering. Den färdiga lösningen innehåller troligen någon extra isolering (såvida de inte har fuskat).

    Om du skall göra en egen konstruktion med en plåtvinkel så föreslår jag att du istället jordar plåtvinkeln, med en plåtskruv och lämplig kabelsko till jordledaren.
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  3. 2009-09-05 21:13
    Svara | #3
      
    ravepers avatar
    Forumgud
    clas ohlson har ju en "nippelmix" med rätt kabelskydd
    http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=136557953
    Har arbetat som lampmontör.
    Annars kan du ju göra en med jordad lamphållare och jordad kontakt.
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  4. 2009-09-05 21:55
    Svara | #4
      
    Senior medlem
    ok

    jag har inte hittat någon lamphållare med jordanslutning - någon som vet om det finns tillgängligt på vanliga affärer?

    jag skulle helst göra så så att sladden går bara till lamphållaren eftersom det är smalt utrymme och det skulle kännas bättre med jordat i lamphållaren
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  5. 2009-09-05 22:46
    Svara | #5
      
    spinouts avatar
    Senior medlem Inloggad
    Gör du det till dig själv så är det väl ingen i hela världen som skulle bry sig om det.

    Själv sätter jag ofta sladdställ med europakontakt på tex. halogentrafos som är dubbelisolerade. Är lampsockeln dubbelisolerad finns det ingen anledning att dra med jord. Finns ju inga delar som kan bli strömförande vid fel.
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  6. 2009-09-05 23:30
    Svara | #6
      
    Senior medlem
    jag vill ha en säker lampa - ska använda mellan kornisch och skjutdörr - vill inte att någon som stoppar upp fingret ska kunna få ström isig - vet inte om det är någon risk med lamphållaren jag länkade till tidigare - den är väl inte dubelisolerad - hur ser man det?
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  7. 2009-09-05 23:35
    Svara | #7
      
    Fotografens avatar
    Gudfader
    Sätt i en isolersvamp så har du den isolation som krävs.
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  8. 2009-09-06 00:05
    Svara | #8
      
    ravepers avatar
    Forumgud
    JanneSjo skrev Visa original
    jag vill ha en säker lampa - ska använda mellan kornisch och skjutdörr - vill inte att någon som stoppar upp fingret ska kunna få ström isig - vet inte om det är någon risk med lamphållaren jag länkade till tidigare - den är väl inte dubelisolerad - hur ser man det?
    Gör ju inte så jättestor skillnad om du petar in fingrarna i en trasig lampa som är jordad eller inte jordad. Skulle däremot lamphållaren gå sönder så blir det lite annat.
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  9. 2009-09-06 08:33
    Svara | #9
      
    spinouts avatar
    Senior medlem Inloggad
    Du kan ju använda 12V så har du en säker installation,
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  10. 2009-09-08 09:24
      
    Senior medlem
    JanneSjo skrev Visa original
    jag vill ha en säker lampa - ska använda mellan kornisch och skjutdörr - vill inte att någon som stoppar upp fingret ska kunna få ström isig - vet inte om det är någon risk med lamphållaren jag länkade till tidigare - den är väl inte dubelisolerad - hur ser man det?
    Har du JFB? Alternativt, sitter uttaget som du tänker koppla det till dålt så att du kan använda en lös jfb?
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  11. 2009-09-08 20:27
      
    Nykomling
    Och hur löser vi problemet med CE-märkning. Belysningsarmaturer är oxå reglerade enligt EU-direktiv. Och ja, jag gillar inte Ernst hembyggen heller
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget

  12. 2009-09-08 20:36
      
    it-snubbens avatar
    Forumgud
    KalleSWE skrev Visa original
    Och hur löser vi problemet med CE-märkning. Belysningsarmaturer är oxå reglerade enligt EU-direktiv...
    CE? Han ska ju använda den själv, inte sälja den.
    Redigera/radera meddelande Citera Multi-citera detta inlägg Snabbsvara på inlägget